Nochmal Grundlastdeckung mit Balkonkraftwerk (Elektronik)

Wir hatten ja das Thema kürzlich.
Dabei stand auch die Frage im Raum, was mache ich, wenn mein BKW mehr Strom liefert als mein Grundverbrauch beträgt, und ich dem Energieversorger nichts schenken will.
Wer eine Fritzbox und mindestens zwei Steckdosen DECT200/210 hat, kann damit in Abhängigkeit vom Leistungsangebot des BKW z.B. einen Warmwasserboiler schalten.
In der aktuellen Software der Fritzboxen gibt es die Möglichkeit eine wenn-dann Bedingung zu programmieren.
Beispiel: Schalte Steckdose2 ein, wenn Steckdose1 > 200W liefert.
Damit an trüben Tagen das Duschwasser nicht auf Habeck'sche Temperaturen absinkt, muss dann eventuell noch ein 2. Heizstab eingeplant werden.

Strippenzieher(R)

E-Mail

D-14806,
25.03.2023,
15:31
(editiert von Strippenzieher
am 25.03.2023 um 17:48)


@ simi7

Nochmal Grundlastdeckung mit Balkonkraftwerk

Wieviel Leistung liefert deine Guerilla-PV
1. lt. Werbeaussage
2. gemessen ?
Passend dazu 2. Heizstab auswählen, wird schwierig.
Raffiniert wäre in dem Fall, Wechselrichter abschalten, DC entnehmen und DC verheizen. Ist steuerungsmäßig auch schwer zu realisieren.
Es ist 'ne Krux, wenn man nichts verschenken möchte an jemanden, von dem man niemals was geschenkt bekommt. :angry:

Eierschale(R)

26.03.2023,
06:40

@ simi7

Nochmal Grundlastdeckung mit Balkonkraftwerk

» Wir hatten ja das Thema kürzlich.
» Dabei stand auch die Frage im Raum, was mache ich, wenn mein BKW mehr Strom
» liefert als mein Grundverbrauch beträgt, und ich dem Energieversorger
» nichts schenken will.
» Wer eine Fritzbox und mindestens zwei Steckdosen DECT200/210 hat, kann
» damit in Abhängigkeit vom Leistungsangebot des BKW z.B. einen
» Warmwasserboiler schalten.
» In der aktuellen Software der Fritzboxen gibt es die Möglichkeit eine
» wenn-dann Bedingung zu programmieren.
» Beispiel: Schalte Steckdose2 ein, wenn Steckdose1 > 200W liefert.

Besser wäre es, den tatsächlichen aktuellen Verbrauch zu erfassen. Der Verbrauch ist ja keinesfalls konstant bei 200W. Kühlgeräte werden thermostatgesteuert ein- und ausgeschaltet - usw.

bigdie(R)

26.03.2023,
15:13

@ simi7

Nochmal Grundlastdeckung mit Balkonkraftwerk

» Wir hatten ja das Thema kürzlich.
» Dabei stand auch die Frage im Raum, was mache ich, wenn mein BKW mehr Strom
» liefert als mein Grundverbrauch beträgt, und ich dem Energieversorger
» nichts schenken will.
» Wer eine Fritzbox und mindestens zwei Steckdosen DECT200/210 hat, kann
» damit in Abhängigkeit vom Leistungsangebot des BKW z.B. einen
» Warmwasserboiler schalten.
» In der aktuellen Software der Fritzboxen gibt es die Möglichkeit eine
» wenn-dann Bedingung zu programmieren.
» Beispiel: Schalte Steckdose2 ein, wenn Steckdose1 > 200W liefert.
» Damit an trüben Tagen das Duschwasser nicht auf Habeck'sche Temperaturen
» absinkt, muss dann eventuell noch ein 2. Heizstab eingeplant werden.
Ist aber Unsinn, denn die Fritz kennt ja den anderen Verbrauch nicht. Du bezahlst dann also den Strom für Kühlschrank, Gefrierschrank, Waschmasine usw um deinen eigen erzeugten Strom zum Wasser erwärmen zu vergeuden.