Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

DerReinholdwars(R)

09.03.2023,
17:07
 

SSR-Relais schaltet nicht (Elektronik)

Servus an alle,
Ich habe da ein Problem mit einem SSR-Relais, Mono-Phasig, das schaltet nicht durch. Die Last ist eine Pumpe, 0,5 HP/230Vac. Ich habe schon alle Verbindungen doppelt gecheckt, die Ansteuerung ist korrekt mit 24 Vdc, eine Led leuchtet da einwandfrei.
Nur die Pumpe bekommt nix.
Eine Verbindung direkt zur Pumpe (230Vac direkt aus der Steckdose) funktioniert, sie pumpt.
Dann habe ich ein passendes Relais eingebaut, Spulenspannung 24 Vcc, Lastkontakt 10 Amp/250Vac oder 10 Amp/30 Vcc und die Pumpe dreht wenn die Ansteuerung kommt.
Das Relais ist doch nur die mechanische Variante eines SSR´s?

Warum schaltet das SSR nicht durch, ich habe doch ca. 1,2 Amp. Strom? Auch ein Vertauschen der Anschlüsse der Lastseite bringt nix.
Komischerweise funktionierte es schon mit einem anderen SSR, dann auf einmal, nichts geht mehr. Das verdächtige Sir habe ich getauscht as das neue mach das gleiche, nix.

Hat jemand eine Idee wieso es nicht geht???

Vielen Dank

Gast

09.03.2023,
17:18

@ DerReinholdwars

SSR-Relais schaltet nicht

» Servus an alle,
» Ich habe da ein Problem mit einem SSR-Relais, Mono-Phasig, das schaltet
» nicht durch.

Die genaue Bezeichnung des SSR lautet?

DerReinholdwars(R)

09.03.2023,
17:28

@ Gast

SSR-Relais schaltet nicht

» » Servus an alle,
» » Ich habe da ein Problem mit einem SSR-Relais, Mono-Phasig, das schaltet
» » nicht durch.
»
» Die genaue Bezeichnung des SSR lautet?

Es ist ein CRYDOM, 660Vac, 25 A, Typ H16WD6025-10

matzi682015(R)

E-Mail

Aachen,
09.03.2023,
17:39
(editiert von matzi682015
am 09.03.2023 um 18:17)


@ DerReinholdwars

SSR-Relais schaltet nicht

» » » Servus an alle,
» » » Ich habe da ein Problem mit einem SSR-Relais, Mono-Phasig, das
» schaltet
» » » nicht durch.
» »
» » Die genaue Bezeichnung des SSR lautet?
»
» Es ist ein CRYDOM, 660Vac, 25 A, Typ H16WD6025-10

Hast Du da schon ein Datenblatt? Ich finde keines. Interessiert mich halt auch.

Es kann auch sein, daß mit diesem SSR keine induktiven Verbraucher geschaltet werden können, oder der Haltestrom zu klein ist. Wobei ich auch schon kleinere Spaltpol- und Reihenschlußmotoren und Pumpen und Heizstäbe und so mit z.B. Sharp S202S01 oder S216S02 z.B. schalten konnte.

--
greets from aix-la-chapelle

Matthes :hungry:

matzi682015(R)

E-Mail

Aachen,
09.03.2023,
18:11
(editiert von matzi682015
am 09.03.2023 um 18:16)


@ matzi682015

SSR-Relais schaltet nicht

» » » » Servus an alle,
» » » » Ich habe da ein Problem mit einem SSR-Relais, Mono-Phasig, das
» » schaltet
» » » » nicht durch.
» » »
» » » Die genaue Bezeichnung des SSR lautet?
» »
» » Es ist ein CRYDOM, 660Vac, 25 A, Typ H16WD6025-10
»
Hast Du da schon ein Datenblatt? Ich finde keines. Interessiert mich halt
auch. Es kann auch sein, daß mit diesem SSR keine induktiven Verbraucher geschaltet werden können, oder der Haltestrom zu klein ist. Wobei ich auch schon kleinere Spaltpol- und Reihenschlußmotoren und Pumpen und Heizstäbe und so mit z.B. Sharp S202S01 oder S216S02 z.B. schalten konnte.

--
greets from aix-la-chapelle

Matthes :hungry:

xy(R)

E-Mail

09.03.2023,
18:46

@ matzi682015

SSR-Relais schaltet nicht

https://www.sensata.com/sites/default/files/media/documents/2018-04-16/ourproducts_h1-series-h16wd-ac-panel-mount_datasheet.pdf

Hartwig(R)

09.03.2023,
19:04

@ DerReinholdwars

SSR-Relais schaltet nicht

Siehe Datenblatt-Link von xy, minimaler Strom 150mA. Kann sein, dass da das Problem liege. Einfach mal einen Verbraucher parallel schalten...

xy(R)

E-Mail

09.03.2023,
19:35

@ Hartwig

SSR-Relais schaltet nicht

» Siehe Datenblatt-Link von xy, minimaler Strom 150mA. Kann sein, dass da das
» Problem liege. Einfach mal einen Verbraucher parallel schalten...

Sein Motor hat sicherlich deutlich mehr als 150mA Leerlaufstrom.

matzi682015(R)

E-Mail

Aachen,
09.03.2023,
19:40

@ xy

SSR-Relais schaltet nicht

» » Siehe Datenblatt-Link von xy, minimaler Strom 150mA. Kann sein, dass da
» das
» » Problem liege. Einfach mal einen Verbraucher parallel schalten...
»
» Sein Motor hat sicherlich deutlich mehr als 150mA Leerlaufstrom.

er schrieb ja "Die Last ist eine Pumpe, 0,5 HP/230Vac." und man weiß nicht warum da so ein RiesenSSR nötig ist

--
greets from aix-la-chapelle

Matthes :hungry:

xy(R)

E-Mail

09.03.2023,
19:46

@ matzi682015

SSR-Relais schaltet nicht

» » » Siehe Datenblatt-Link von xy, minimaler Strom 150mA. Kann sein, dass
» da
» » das
» » » Problem liege. Einfach mal einen Verbraucher parallel schalten...
» »
» » Sein Motor hat sicherlich deutlich mehr als 150mA Leerlaufstrom.
»
» er schrieb ja "Die Last ist eine Pumpe, 0,5 HP/230Vac." und man weiß nicht
» warum da so ein RiesenSSR nötig ist

So riesig ist das SSR nicht, der Motor wird einen Anlaufstrom von mehr als 10A haben.

Offroad GTI(R)

09.03.2023,
20:47

@ DerReinholdwars

SSR-Relais schaltet nicht

» Warum schaltet das SSR nicht durch, ich habe doch ca. 1,2 Amp. Strom?
Du misst 1,2A, aber der Motor 'läuft' nicht?

» Auch ein Vertauschen der Anschlüsse der Lastseite bringt nix.
Das sowieso nicht.

» Komischerweise funktionierte es schon mit einem anderen SSR, dann auf
» einmal, nichts geht mehr.
Wann "auf einmal"?
Der angegebene Nennstrom des SSR gilt nur für den Fall, dass es ausreichend gekühlt wird.

DerReinholdwars(R)

09.03.2023,
21:26

@ matzi682015

SSR-Relais schaltet nicht

» » » Siehe Datenblatt-Link von xy, minimaler Strom 150mA. Kann sein, dass
» da
» » das
» » » Problem liege. Einfach mal einen Verbraucher parallel schalten...
» »
» » Sein Motor hat sicherlich deutlich mehr als 150mA Leerlaufstrom.
»
» er schrieb ja "Die Last ist eine Pumpe, 0,5 HP/230Vac." und man weiß nicht
» warum da so ein RiesenSSR nötig ist

Servus alle wieder,

nun, der SSR hat 25 Amp., ok, aber der, den ich gewechselt habe, hatte auch 10 Amp. Ging auch nicht.
Jetzt habe ich einen kleinen von CRYDOM verschaltet, Typ: D2W202F, also 2 Ampere bei 240 Vai.
Und siehe da, läuft beim ersten mal sauber weg. Normales Betriebsgeräusch der Pumpe.
Anscheinend brauchen diese SSR´s einen "Mindeststrom" von 50% der Last. und er wird nur handwarm.
Diesen Typ kennen sicher viele, s. Foto.

Danke für die Tipps.

DerReinholdwars(R)

09.03.2023,
21:28

@ Offroad GTI

SSR-Relais schaltet nicht

» » Warum schaltet das SSR nicht durch, ich habe doch ca. 1,2 Amp. Strom?
» Du misst 1,2A, aber der Motor 'läuft' nicht?
»
» » Auch ein Vertauschen der Anschlüsse der Lastseite bringt nix.
» Das sowieso nicht.
»
» » Komischerweise funktionierte es schon mit einem anderen SSR, dann auf
» » einmal, nichts geht mehr.
» Wann "auf einmal"?
» Der angegebene Nennstrom des SSR gilt nur für den Fall, dass es ausreichend
» gekühlt wird.

Ich messe 1,2 A wenn die Pumpe läuft, wenn's nicht funktioniert, dann 0,1 oder 0,0.

DerReinholdwars(R)

09.03.2023,
21:31

@ DerReinholdwars

SSR-Relais schaltet nicht

» » » » Siehe Datenblatt-Link von xy, minimaler Strom 150mA. Kann sein, dass
» » da
» » » das
» » » » Problem liege. Einfach mal einen Verbraucher parallel schalten...
» » »
» » » Sein Motor hat sicherlich deutlich mehr als 150mA Leerlaufstrom.
» »
» » er schrieb ja "Die Last ist eine Pumpe, 0,5 HP/230Vac." und man weiß
» nicht
» » warum da so ein RiesenSSR nötig ist
»
» Servus alle wieder,
»
» nun, der SSR hat 25 Amp., ok, aber der, den ich gewechselt habe, hatte auch
» 10 Amp. Ging auch nicht.
» Jetzt habe ich einen kleinen von CRYDOM verschaltet, Typ: D2W202F, also 2
» Ampere bei 240 Vai.
» Und siehe da, läuft beim ersten mal sauber weg. Normales Betriebsgeräusch
» der Pumpe.
» Anscheinend brauchen diese SSR´s einen "Mindeststrom" von 50% der Last. und
» er wird nur handwarm.
» Diesen Typ kennen sicher viele, s. Foto.
»
» Danke für die Tipps.

Das Foto wollte nicht....ich probiere nochmal

DerReinholdwars(R)

09.03.2023,
21:32

@ DerReinholdwars

SSR-Relais schaltet nicht

» » » » » Siehe Datenblatt-Link von xy, minimaler Strom 150mA. Kann sein,
» dass
» » » da
» » » » das
» » » » » Problem liege. Einfach mal einen Verbraucher parallel schalten...
» » » »
» » » » Sein Motor hat sicherlich deutlich mehr als 150mA Leerlaufstrom.
» » »
» » » er schrieb ja "Die Last ist eine Pumpe, 0,5 HP/230Vac." und man weiß
» » nicht
» » » warum da so ein RiesenSSR nötig ist
» »
» » Servus alle wieder,
» »
» » nun, der SSR hat 25 Amp., ok, aber der, den ich gewechselt habe, hatte
» auch
» » 10 Amp. Ging auch nicht.
» » Jetzt habe ich einen kleinen von CRYDOM verschaltet, Typ: D2W202F, also
» 2
» » Ampere bei 240 Vai.
» » Und siehe da, läuft beim ersten mal sauber weg. Normales
» Betriebsgeräusch
» » der Pumpe.
» » Anscheinend brauchen diese SSR´s einen "Mindeststrom" von 50% der Last.
» und
» » er wird nur handwarm.
» » Diesen Typ kennen sicher viele, s. Foto.
» »
» » Danke für die Tipps.
»
» Das Foto wollte nicht....ich probiere nochmal
»
»

Dass mir keiner jetzt meckert, dies ist NATÜRLICH nur der Testaufbau.

xy(R)

E-Mail

09.03.2023,
21:57

@ DerReinholdwars

SSR-Relais schaltet nicht

» Ich messe 1,2 A wenn die Pumpe läuft,

Im Leerlauf.