Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Pit1509(R)

09.02.2023,
10:26
 

Schaltnetzteil löst Brandschutzschalter aus (Elektronik)

Hallo zusammen,
hat mir jemand von Euch eine schöne, naheliegende und knackige Theorie, wie ein preisgünstiges No-Name-Einbauschaltnetzteil (60W / 24VDC out) einen AFDD (die neuen Brandschutzschalter) auslösen kann?
(Meine bisher näherungsweise, grobe Theorie: Der Brandsschutzschalter erkennt bestimmte "Frequenzpakete" des Stromflusses als möglichen Lichtbogen und tut dann was er tun soll - das Netzteil ist von kostengünstiger Qualität und nicht gut genug entstört und/oder die Einschwing-Schwingfrequenz des Schalttranssistors ist zufällig auf einem sehr ungünstigen Bereich (in Bezug zum Erkennungsbereich des Arc-Fault-Detect-Device (AFDD) ).
Wer weiß, oder vermutet es besser und kann es mir kurz erklären?
Herzlichen Dank im voraus!
Gruß Pit

xy(R)

E-Mail

09.02.2023,
10:28

@ Pit1509

Schaltnetzteil löst Brandschutzschalter aus

Du liegst mit deiner Vermutung vollkommen richtig.

Pit1509(R)

09.02.2023,
10:30

@ xy

Schaltnetzteil löst Brandschutzschalter aus

» Du liegst mit deiner Vermutung vollkommen richtig.

nein, bitte nicht, lol - wie könnte das ablaufen?

Strippenzieher(R)

E-Mail

D-14806,
09.02.2023,
10:37

@ Pit1509

Schaltnetzteil löst Brandschutzschalter aus

...und mal zum Test einen Entstörsatz vor das SNT?

Pit1509(R)

09.02.2023,
10:59

@ Strippenzieher

Schaltnetzteil löst Brandschutzschalter aus

» ...und mal zum Test einen Entstörsatz vor das SNT?

würde das dieser hier schon erfolgreich tun?

bigdie(R)

09.02.2023,
12:26

@ Pit1509

Schaltnetzteil löst Brandschutzschalter aus

Ich würde sagen, hau den Brandschutzschalter in die Tonne.
Wenn Netzteile mit schlechtem Netzfilter den auslösen, bedeutet das im Umkehrschluss, wenn es nach dem guten Netzfilter brennt, merkt er es eh nicht und wozu ist er dann gut? Schmorende Abzweigdosen hab ich nicht mehr gesehen, seit es Wago Klemmen gibt und selbst als die noch geschmort haben, hat das höchstens mal auf einer Holzwand zu einem Brand geführt.

Strippenzieher(R)

E-Mail

D-14806,
09.02.2023,
14:09

@ Pit1509

Schaltnetzteil löst Brandschutzschalter aus

» würde das dieser hier schon erfolgreich tun?
Kann man schlecht vorhersagen.
Der gut sortierte Bastler hat sowas im Fundus aus Altgeräten oder holt es aus dem E-Schrott.
Ansonsten wie bigdie schrieb.
Bin ich froh, dass (zumindest im Land Brandenburg) Brandschutzschlter nur unter sehr speziellen Bedingungen gefordert werden. Ordentliche Klemmstellen, gutes Material, fachmännisch verarbeitet, korrekte Absicherung - dann brennt nix. :sleeping:

xy(R)

E-Mail

09.02.2023,
15:17

@ Pit1509

Schaltnetzteil löst Brandschutzschalter aus

» würde das dieser hier schon erfolgreich tun?
»
»

Der Link zum Datenblatt funktioniert nicht...

matzi682015(R)

E-Mail

Aachen,
09.02.2023,
18:58

@ xy

Schaltnetzteil löst Brandschutzschalter aus

» » würde das dieser hier schon erfolgreich tun?
» »
» »
»
» Der Link zum Datenblatt funktioniert nicht...

Das ist wohl ein screenshot.

--
greets from aix-la-chapelle

Matthes :hungry:

AufArbeit

09.02.2023,
19:25

@ xy

Schaltnetzteil löst Brandschutzschalter aus

» Der Link zum Datenblatt funktioniert nicht...

https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/002525356DS00/datenblatt-2525356-tru-components-entstoerfilter-250-vac-3-a-25-mh-l-x-b-x-h-68-x-50-x-255-mm-1-st.pdf

xy(R)

E-Mail

09.02.2023,
21:23

@ AufArbeit

Schaltnetzteil löst Brandschutzschalter aus

» https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/002525356DS00/datenblatt-2525356-tru-components-entstoerfilter-250-vac-3-a-25-mh-l-x-b-x-h-68-x-50-x-255-mm-1-st.pdf

Keine Dämpfungskennlinie zu sehen. :-(

xy(R)

E-Mail

09.02.2023,
21:23

@ matzi682015

Schaltnetzteil löst Brandschutzschalter aus

» » » würde das dieser hier schon erfolgreich tun?
» » »
» » »
» »
» » Der Link zum Datenblatt funktioniert nicht...
»
» Das ist wohl ein screenshot.

Da wär gar nie nicht drauf gekommen....