Herbert1981
23.10.2022, 22:10 |
Schuko Steckdose richtig absichern (Elektronik) |
Hallo, vielleicht kann jemand Licht ins Dunkel bringen.
Mal angenommen ich lege eine NYM 3x2.5 Leitung sagen, wir 20 Meter zu einer Steckdose in einem Installationsrohr und die Temperatur ist immer um die 20 Grad.
Dann darf ich diese Leitung mit 20 Ampere absichern. Darf ich dann zb.: einen Haartrockner oder Staubsauger anstecken. Diese Geräte haben oft nur ein Kabel mit 0.75mm² Querschnitt muss ich das vor dem Absichern berücksichtigen und dann gleich einen 16Ampere LS einbauen.
Vielen Dank |
Win-User
23.10.2022, 22:25
@ Herbert1981
|
Schuko Steckdose richtig absichern |
» Hallo, vielleicht kann jemand Licht ins Dunkel bringen.
» Mal angenommen ich lege eine NYM 3x2.5 Leitung sagen, wir 20 Meter zu einer
» Steckdose in einem Installationsrohr und die Temperatur ist immer um die 20
» Grad.
» Dann darf ich diese Leitung mit 20 Ampere absichern. Darf ich dann zb.:
» einen Haartrockner oder Staubsauger anstecken. Diese Geräte haben oft nur
» ein Kabel mit 0.75mm² Querschnitt muss ich das vor dem Absichern
» berücksichtigen und dann gleich einen 16Ampere LS einbauen.
»
» Vielen Dank
Hallo,
die Steckdose selber ist nur für 16A zugelassen, mehr geht nicht |
Gast
23.10.2022, 22:33
@ Win-User
|
Schuko Steckdose richtig absichern |
» » Hallo, vielleicht kann jemand Licht ins Dunkel bringen.
» » Mal angenommen ich lege eine NYM 3x2.5 Leitung sagen, wir 20 Meter zu
» einer
» » Steckdose in einem Installationsrohr und die Temperatur ist immer um die
» 20
» » Grad.
» » Dann darf ich diese Leitung mit 20 Ampere absichern. Darf ich dann zb.:
» » einen Haartrockner oder Staubsauger anstecken. Diese Geräte haben oft
» nur
» » ein Kabel mit 0.75mm² Querschnitt muss ich das vor dem Absichern
» » berücksichtigen und dann gleich einen 16Ampere LS einbauen.
» »
» » Vielen Dank
»
» Hallo,
» die Steckdose selber ist nur für 16A zugelassen, mehr geht nicht
Abgesichert wird das Kabel mit dem LSS, deswegen heißt der so, Leitungsschutzschalter. |
Win-User
23.10.2022, 23:01
@ Gast
|
Schuko Steckdose richtig absichern |
» Abgesichert wird das Kabel mit dem LSS, deswegen heißt der so,
» Leitungsschutzschalter.
Die Steckdose darf immer noch mit max. 16 A abgesichert werden |
Rupert
23.10.2022, 23:29
@ Herbert1981
|
Schuko Steckdose richtig absichern |
» Hallo, vielleicht kann jemand Licht ins Dunkel bringen.
» Mal angenommen ich lege eine NYM 3x2.5 Leitung sagen, wir 20 Meter zu einer
» Steckdose in einem Installationsrohr und die Temperatur ist immer um die 20
» Grad.
» Dann darf ich diese Leitung mit 20 Ampere absichern. Darf ich dann zb.:
» einen Haartrockner oder Staubsauger anstecken. Diese Geräte haben oft nur
» ein Kabel mit 0.75mm² Querschnitt muss ich das vor dem Absichern
» berücksichtigen und dann gleich einen 16Ampere LS einbauen.
»
» Vielen Dank
Hallo!
Warum soll bei einer Länge von über 18m, mit 20 A abgesichert werden,
gibt es da ein unübliches grösseres E-Gerät daran?
Ausserdem muss für neue Steckdosen, dann noch bereits ein FI/RCD vorhanden sein.
Anbei eine Übersicht über div. Kabel-Querschnitte u. die richtige Absicherung dazu.
MfG.
|
Win-User
24.10.2022, 00:14 (editiert von Win-User am 24.10.2022 um 00:20)
@ Rupert
|
Schuko Steckdose richtig absichern |
»
Die Tabelle gibt nicht die Norm wieder.
Steckdosen dürfen unter bestimmten Bedingungen weiter mit 1,5 mm² und 16 A betrieben werden
Zumindest beim Backofen mit Kochfeld ist nach DIN 18015 ein 20 A Leitungsschutz vorzusehen
Die Querschnitte sind wohl nicht aus einer Norm
2,5 mm² ist auch für die Waschmaschine, Spülmaschine und Wäschetrockner nicht vorgeschrieben..
Ja, würde ich 2,5 mm² freiwillig auch verwenden |
xy
24.10.2022, 00:24
@ Win-User
|
Schuko Steckdose richtig absichern |
» Die Tabelle gibt nicht die Norm wieder.
Ja.
» Zumindest beim Backofen mit Kochfeld ist nach DIN 18015 ein 20 A
» Leitungsschutz vorzusehen
Nein.
» Die Querschnitte sind wohl nicht aus einer Norm
Ja. |
Win-User
24.10.2022, 00:47
@ xy
|
Schuko Steckdose richtig absichern |
» » Zumindest beim Backofen mit Kochfeld ist nach DIN 18015 ein 20 A
» » Leitungsschutz vorzusehen
»
» Nein.
Doch nach neuster Din 18015 sind für den Herd mit Kochfeld 20 A einzubauen.
Nur bei einem getrennten Herd mit Schukostecker nicht. |
Win-User
24.10.2022, 00:51
@ Win-User
|
Schuko Steckdose richtig absichern |
» » » der Elektroherd. Für diesen Anschluss ist eine Leitung mit 3 Außenleitern (3L, N, PE) und einer zulässigen Strombelastbarkeit von mindestens 20 A zu installieren. Die zugeordnete Schutzeinrichtung ist mit einem Bemessungsstrom von ebenfalls 20 A auszuwählen.
Quelle Hager
https://hager.com/de/wissen/normen/din-18015-1-2020-05 |
bigdie
24.10.2022, 01:55 (editiert von bigdie am 24.10.2022 um 01:58)
@ Win-User
|
Schuko Steckdose richtig absichern |
» » » Zumindest beim Backofen mit Kochfeld ist nach DIN 18015 ein 20 A
» » » Leitungsschutz vorzusehen
» »
» » Nein.
»
» Doch nach neuster Din 18015 sind für den Herd mit Kochfeld 20 A
» einzubauen.
»
» Nur bei einem getrennten Herd mit Schukostecker nicht.
Nö, die Leitung muss 20A können. der Lss darf auch 16A sein oder 10 oder 6 je nachdem, was der Herd braucht.
Ist nicht anders wie bei der Wohnungszuleitung. Die muss 63A können, aber der SLS darf durchaus 32A haben. |
Win-User
24.10.2022, 02:42 (editiert von Win-User am 24.10.2022 um 02:47)
@ bigdie
|
Schuko Steckdose richtig absichern |
Sorry Doppelter Beitrag |
Win-User
24.10.2022, 02:43 (editiert von Win-User am 24.10.2022 um 02:44)
@ Win-User
|
Schuko Steckdose richtig absichern |
» » Nö, die Leitung muss 20A können. der Lss darf auch 16A sein oder 10 oder
So war es nach alter DIN 18015 nach der neuen ist auch die Sicherung
anzupassen.
Ist doch schon von mir in der Hager Doku verlinkt und zitiert
Natürlich kannst du eine Anlage mit dem Hinweis bauen nicht nach Din 18015. |
xy
24.10.2022, 05:00
@ Win-User
|
Schuko Steckdose richtig absichern |
» So war es nach alter DIN 18015 nach der neuen ist auch die Sicherung
» anzupassen.
» Ist doch schon von mir in der Hager Doku verlinkt und zitiert
In der Norm steht das aber nicht so. |
Gast3
24.10.2022, 05:54
@ Win-User
|
Schuko Steckdose richtig absichern |
» » » Nö, die Leitung muss 20A können. der Lss darf auch 16A sein oder 10
» oder
»
» So war es nach alter DIN 18015 nach der neuen ist auch die Sicherung
» anzupassen.
» Ist doch schon von mir in der Hager Doku verlinkt und zitiert
»
» Natürlich kannst du eine Anlage mit dem Hinweis bauen nicht nach Din
» 18015.
....wobei in Neubauten schon seit Jahren für Lichtstromkreise B13A von Planungsbüros vorgeschrieben werden.
Letztlich ist es egal ob 13 oder 16A verwendet wird. Bei einem Kurzschluß z.Bspl. am Lichtschalter verabschiedet der sich bei beiden vorgeschalteten Automaten. |
gast
24.10.2022, 06:13
@ Win-User
|
Schuko Steckdose richtig absichern - Vorsicht |
» .......
» Steckdosen dürfen unter bestimmten Bedingungen weiter mit 1,5 mm² und 16 A
» betrieben werden
».....
,» 2,5 mm² ist auch für die Waschmaschine, Spülmaschine und Wäschetrockner
» nicht vorgeschrieben..
» Ja, würde ich 2,5 mm² freiwillig auch verwenden
So ist es nicht.
Das Betriebsmittel Steckdose ist für 16A Nennstrom zugelassen.
Es muss aber auch das Auslöseverhalten des Schutzorgans berücksichtigt werden.
bei gL = I2 = 1,6 fach
bei LSS (B, C, D) I2 = 1,45 fach
Die Hersteller machen für die Steckdose eine Erwärmungsprüfung.
ABER das Kleingedruckte der Erwärmungsprüfung ist das entscheidende.
22A Prüfstrom, 1h UND 2,5mm² mit min 1m Drahtlänge (=Kühlkörper)
16A mit 1,5mm² geht nicht mehr (Ausnahme: der letzte Meter ist ein 2,5mm²)
10A mit 1,5mm² ist ok |
Rupert
24.10.2022, 09:09
@ Win-User
|
Schuko Steckdose richtig absichern |
Hallo!
Wir leben jetzt im 3. Jahrtausend u. diese Verordnung gibt es bereits seit 2014.
Wie Du bei Dir die Kabel u. nach welchen Normen verlegst u. absicherst,
geht uns nix an.
Es geht hier um neu zu verlegende Leitung u. Absicherung + FI/RCD.
Ob der TE das dann so umsetzt, weiss ich nicht, ich habe dem nur einen Tipp gegeben.
MfG.
»
» Die Tabelle gibt nicht die Norm wieder.
» Steckdosen dürfen unter bestimmten Bedingungen weiter mit 1,5 mm² und 16 A
» betrieben werden
»
» Zumindest beim Backofen mit Kochfeld ist nach DIN 18015 ein 20 A
» Leitungsschutz vorzusehen
»
» Die Querschnitte sind wohl nicht aus einer Norm
» 2,5 mm² ist auch für die Waschmaschine, Spülmaschine und Wäschetrockner
» nicht vorgeschrieben..
» Ja, würde ich 2,5 mm² freiwillig auch verwenden |