arcticstyle
11.08.2022, 13:07 (editiert von arcticstyle am 11.08.2022 um 13:11) |
Spritzkabine Gebläsemotor neu Anschließen 50hz 400V Stern (Elektronik) |
Hallo,
ich möchte diese Spritzkabine neu Anschließen. Was muss ich beachten, brauche ich noch weitere Komponenten?
1. An/Aus Schalter fehlt
2. Motorschutzschalter?
Besten dank wenn mir jemand erklären kann wie verkabelt werden muß.
Ich monierte alles vor, dann kommt der Elektriker kurz zum Prüfen (die haben im Moment einfach keine Zeit für Kleinigkeiten… )
Leider klappt der Bilderupload im Forum nicht… . |
ingo

11.08.2022, 22:01
@ xy
|
Spritzkabine Gebläsemotor neu Anschließen 50hz 400V Stern |
Eben, das merkt man, wenn der Farbnebel bleibt.
Gruß Ingo |
xy

11.08.2022, 19:19
@ Eierschale
|
Spritzkabine Gebläsemotor neu Anschließen 50hz 400V Stern |
» » » » 1. An/Aus Schalter fehlt
» » » » 2. Motorschutzschalter?
» » » Nie verkehrt.
» » »
» » » » Besten dank wenn mir jemand erklären kann wie verkabelt werden muß.
» » » Hauptschalter -> Motorschutzschalter -> Motor
» »
» » Und auf die Richtung des Drehfelds achten!
»
» In der Spritzkabine wird man es recht schnell merken, wenn der Lüfter
» falsch herum läuft.
Nicht bei einem Radiallüfter, der hat dann nur viel geringeren Durchsatz. |
Eierschale
11.08.2022, 18:51
@ xy
|
Spritzkabine Gebläsemotor neu Anschließen 50hz 400V Stern |
» » » 1. An/Aus Schalter fehlt
» » » 2. Motorschutzschalter?
» » Nie verkehrt.
» »
» » » Besten dank wenn mir jemand erklären kann wie verkabelt werden muß.
» » Hauptschalter -> Motorschutzschalter -> Motor
»
» Und auf die Richtung des Drehfelds achten!
In der Spritzkabine wird man es recht schnell merken, wenn der Lüfter falsch herum läuft. |
Gast
11.08.2022, 15:18
@ xy
|
Spritzkabine Gebläsemotor neu Anschließen 50hz 400V Stern |
» » » 1. An/Aus Schalter fehlt
» » » 2. Motorschutzschalter?
» » Nie verkehrt.
» »
» » » Besten dank wenn mir jemand erklären kann wie verkabelt werden muß.
» » Hauptschalter -> Motorschutzschalter -> Motor
»
» Und auf die Richtung des Drehfelds achten!
Vorallem dann, wenn noch eine Stern-/Dreieckumschaltung stattfinden sollte.  |
xy

11.08.2022, 13:54
@ Offroad GTI
|
Spritzkabine Gebläsemotor neu Anschließen 50hz 400V Stern |
» » 1. An/Aus Schalter fehlt
» » 2. Motorschutzschalter?
» Nie verkehrt.
»
» » Besten dank wenn mir jemand erklären kann wie verkabelt werden muß.
» Hauptschalter -> Motorschutzschalter -> Motor
Und auf die Richtung des Drehfelds achten! |
Offroad GTI
11.08.2022, 13:24
@ arcticstyle
|
Spritzkabine Gebläsemotor neu Anschließen 50hz 400V Stern |
» 1. An/Aus Schalter fehlt
» 2. Motorschutzschalter?
Nie verkehrt.
» Besten dank wenn mir jemand erklären kann wie verkabelt werden muß.
Hauptschalter -> Motorschutzschalter -> Motor |
xy

11.08.2022, 13:21
@ arcticstyle
|
Spritzkabine Gebläsemotor neu Anschließen 50hz 400V Stern |
» Leider klappt der Bilderupload im Forum nicht… .
Maximale Dateigröße beachten! |