Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

bastelix(R)

30.09.2021,
23:30
 

Netzteil mit Remotecontrol (Schaltungstechnik)

Servus Zusammen,

wenn ich beim Netzteil SP-500-24 die Remote-Control-Funktion nutzen möchte, dann muss ich das Relais mit denen ich die RC-Klemmen brücke nur für 24V auslegen, oder?
Blockdiagramm auf Seite 2 in diesem Datenblatt: https://eu.mouser.com/datasheet/2/260/mean%20well_sp-500-spec-1179977.pdf Klemmen RC. G. und RC.

Sel(R)

E-Mail

Radebeul,
30.09.2021,
23:46
(editiert von Sel
am 30.09.2021 um 23:50)


@ bastelix

Netzteil mit Remotecontrol

Im Datenblatt https://www.mouser.de/datasheet/2/260/MWEC_S_A0012912881_1-2552120.pdf steht was (Seite 3) von max. 10 V bei max. 20 mA. Da reicht zum Schalten eigentlich jeder beliebige BJT oder Mosfet. Das o.g. SNT dürfte in dieser Funktion mit deinem SNT identisch sein.

LG Sel

bastelix(R)

01.10.2021,
00:01

@ Sel

Netzteil mit Remotecontrol

» Im Datenblatt
» https://www.mouser.de/datasheet/2/260/MWEC_S_A0012912881_1-2552120.pdf
» steht was (Seite 3) von max. 10 V bei max. 20 mA. Da reicht zum Schalten
» eigentlich jeder beliebige BJT oder Mosfet. Das o.g. SNT dürfte in dieser
» Funktion mit deinem SNT identisch sein.
Das RSP-500 ist der Nachfolger vom SP-500. Beim SP-500 sind die beiden Klemmen für die Remote-Control gebrückt, zumindest wenn ich die Diagramme richtig verstanden habe. Auf dem Foto hier: https://www.j316gallery.com/shopexd.asp?id=11006 sieht das auch so aus. (Ich binde das Bild besser mal nicht direkt ein)

Hab das Netzteil noch nicht da, sonst hätte ich ein Foto gemacht. Aber absolutes Pro-Argument für das Netzteil in meinem Fall ist: "War ne Fehlbestellung, hat zu wenig Spannung für meine Anwendung. Kannst für Lau haben bevor es bei mir verstaubt." ;-)

Sel(R)

E-Mail

Radebeul,
01.10.2021,
00:48

@ bastelix

Netzteil mit Remotecontrol

Danke fürs Angebot :-)
Falls sich sonst noch jemand für das Teil interessiert, dann solls derjenige auch bekommen. Denn mit meiner Lebenserwartung würde ich das SNT sowieso nur zum Spielen nutzen und paar Experimente machen (die getaktete Technik kenne ich fast nicht). Experimente, wo das SNT beweisen muß was es kann. Und bedenke bitte, dieses Teil gibt zwar 24 Volt ab, aber nur mickrige 21 Ampere ;-) Da habe ich verwöhnter Idiot mit ganz anderen Strömen meinen Spaß :-D

LG Sel

bastelix(R)

01.10.2021,
01:24

@ Sel

Netzteil mit Remotecontrol

» Danke fürs Angebot :-)
Da hast du mich offensichtlich, und vermutlich absichtlich, missverstanden :lol3: ;-)
Ich bekomme das Netzteil für Lau (mehr oder weniger) von jemanden der das nicht gebrauchen kann, habe jetzt nicht vor das weiterzugeben :-P

» Und bedenke bitte, dieses Teil gibt zwar 24 Volt ab, aber nur
» mickrige 21 Ampere ;-)
Sind 21-19V und 18,5A mehr als ich normalerweise verbastel :cool: Aber was tut man nicht alles um den Stromhunger der lieben kleinen LEDs zu stillen und trotzdem das Bastelbudget nicht zu sehr zu belasten :-D

Hartwig(R)

01.10.2021,
11:58

@ bastelix

Netzteil mit Remotecontrol

» Servus Zusammen,
»
» wenn ich beim Netzteil SP-500-24 die Remote-Control-Funktion nutzen möchte,
» dann muss ich das Relais mit denen ich die RC-Klemmen brücke nur für 24V
» auslegen, oder?
» Blockdiagramm auf Seite 2 in diesem Datenblatt:
ja, das wird passen. Ein Relais würde ich schon nehmen und dieses nahe dem Netzteil positionieren, durch die galvanische Trennung kannst du - abhängig von deiner Anwendung - EMI-Probleme verhindern.
Grüße
Hartwig

Sel(R)

E-Mail

Radebeul,
01.10.2021,
13:07

@ bastelix

Netzteil mit Remotecontrol

» » Danke fürs Angebot :-)
» Da hast du mich offensichtlich, und vermutlich absichtlich, missverstanden
» :lol3: ;-)

Logisch! :-D

» Aber was tut man nicht alles um den Stromhunger der lieben kleinen LEDs zu stillen
» und trotzdem das Bastelbudget nicht zu sehr zu belasten :-D

Je digitaler, je komplexer, je mehr µC drinnen sind, desto stromhungriger wird die Schaltung. Oft ist es so, das die Analogtechnik von der Präzision her völlig ausreicht, dabei sehr viel weniger Strom braucht und obendrein störfreier die beabsichtigte Funktion ausführt...

LG Sel

bigdie(R)

01.10.2021,
17:59

@ Hartwig

Netzteil mit Remotecontrol

» » Servus Zusammen,
» »
» » wenn ich beim Netzteil SP-500-24 die Remote-Control-Funktion nutzen
» möchte,
» » dann muss ich das Relais mit denen ich die RC-Klemmen brücke nur für 24V
» » auslegen, oder?
» » Blockdiagramm auf Seite 2 in diesem Datenblatt:
» ja, das wird passen. Ein Relais würde ich schon nehmen und dieses nahe dem
» Netzteil positionieren, durch die galvanische Trennung kannst du - abhängig
» von deiner Anwendung - EMI-Probleme verhindern.
» Grüße
» Hartwig
So wie ich das auf dem Schaltbild sehe, braucht man da aber eine Fremdspannung. Ist zumindest eine Batterie eingezeichnet und im Blockschaltbild ist an den Kontakten ein Optokoppler
Mit Spannung an den Klemmen schaltet das Netzteil aus

bigdie(R)

01.10.2021,
18:01

@ bastelix

Netzteil mit Remotecontrol

» » Danke fürs Angebot :-)
» Da hast du mich offensichtlich, und vermutlich absichtlich, missverstanden
» :lol3: ;-)
» Ich bekomme das Netzteil für Lau (mehr oder weniger) von jemanden der das
» nicht gebrauchen kann, habe jetzt nicht vor das weiterzugeben :-P
»
» » Und bedenke bitte, dieses Teil gibt zwar 24 Volt ab, aber nur
» » mickrige 21 Ampere ;-)
» Sind 21-19V und 18,5A mehr als ich normalerweise verbastel :cool: Aber was
» tut man nicht alles um den Stromhunger der lieben kleinen LEDs zu stillen
» und trotzdem das Bastelbudget nicht zu sehr zu belasten :-D
meinst bestimmt 21-29V.
Könnte ich brauchen, wenn es das mit Sense Anschlüssen ist

Steffen

01.10.2021,
18:07

@ bigdie

Netzteil mit Remotecontrol

» meinst bestimmt 21-29V.
21- 19V sind 3V- 5V.
29V wären -5V.
:-D :-D :-D

Gruß Steffen

Hartwig(R)

01.10.2021,
19:47
(editiert von Hartwig
am 01.10.2021 um 19:50)


@ bigdie

Netzteil mit Remotecontrol

Hallo
» So wie ich das auf dem Schaltbild sehe, braucht man da aber eine
» Fremdspannung. Ist zumindest eine Batterie eingezeichnet und im
» Blockschaltbild ist an den Kontakten ein Optokoppler
Zumindest die Batterie sehe ich nicht....
» Mit Spannung an den Klemmen schaltet das Netzteil aus
Auf der ersten Seite vom DB steht “RC+ / RC: short=power on; open = power off“
Hartwig

bigdie(R)

01.10.2021,
20:25

@ Hartwig

Netzteil mit Remotecontrol

» Hallo
» » So wie ich das auf dem Schaltbild sehe, braucht man da aber eine
» » Fremdspannung. Ist zumindest eine Batterie eingezeichnet und im
» » Blockschaltbild ist an den Kontakten ein Optokoppler
» Zumindest die Batterie sehe ich nicht....
» » Mit Spannung an den Klemmen schaltet das Netzteil aus
» Auf der ersten Seite vom DB steht “RC+ / RC: short=power on; open = power
» off“
» Hartwig
Hier mal die Stelle auf Seite 4 herauskopiert


bigdie(R)

01.10.2021,
20:28

@ Hartwig

Netzteil mit Remotecontrol

Und links steht das


bastelix(R)

01.10.2021,
21:49
(editiert von bastelix
am 01.10.2021 um 22:00)


@ bigdie

SP-500-12 != RSP-500-12

» Hier mal die Stelle auf Seite 4 herauskopiert
»

Das ist aus dem Datenblatt das Sel verlinkt hat, dabei handelt es sich um den Nachfolger RSP-500-12 und ja da braucht man Fremdspannung, steht sogar irgendwo der genaue Spannungsbereich.

Ich bekomme aber die Vorgängerversion SP-500-12 und die hat noch die schönen Schraubklemmen zum kurzschließen.

Edit: Typo im Betreff

Hartwig(R)

01.10.2021,
21:49

@ bigdie

Netzteil mit Remotecontrol

» Und links steht das
»
»
»
Ich habe die info direkt aus dem von Bastelix verlinkten Datenblatt entnommen.....

bastelix(R)

01.10.2021,
21:56

@ Hartwig

Netzteil mit Remotecontrol

» ja, das wird passen. Ein Relais würde ich schon nehmen und dieses nahe dem
» Netzteil positionieren, durch die galvanische Trennung kannst du - abhängig
» von deiner Anwendung - EMI-Probleme verhindern.
Danke! So komplett galvanisch getrennt wird das wohl nicht klappen, das Netzteil soll mal die LED-Treiber versorgen welche via PWM gedimmt werden.
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D400/LDD_H_XX.pdf