Querschnitt von 0,75mm2 für 5 Ampere bei 7m geeignet? (Elektronik) |
Hallo,
ist eine Schlauchleitung mit einem Querschnitt von 0,75mm2 für 7m für einen Strom von 5 Ampere bei einer länge von 7m geeignet?
Oder erwärmt sich das ganze dabei zu hoch?
Hält sich der verlust dabei in grenzen?
Gleichpsannung, 20 Volt
Grüße
Felix |
xy
28.02.2021, 16:21
@ Felix Müller
|
Querschnitt von 0,75mm2 für 5 Ampere bei 7m geeignet? |
» ist eine Schlauchleitung mit einem Querschnitt von 0,75mm2 für 7m für einen
» Strom von 5 Ampere bei einer länge von 7m geeignet?
» Oder erwärmt sich das ganze dabei zu hoch?
Nein.
» Hält sich der verlust dabei in grenzen?
Knapp 2V. |
Felix Müller
28.02.2021, 16:46
@ xy
|
Querschnitt von 0,75mm2 für 5 Ampere bei 7m geeignet? |
» » ist eine Schlauchleitung mit einem Querschnitt von 0,75mm2 für 7m für
» einen
» » Strom von 5 Ampere bei einer länge von 7m geeignet?
» » Oder erwärmt sich das ganze dabei zu hoch?
»
» Nein.
»
» » Hält sich der verlust dabei in grenzen?
»
» Knapp 2V.
Danke für die schnelle hilfe!
Spart mir ne menge Geld da ich 0,75 Schlauchleitung noch hab.
Grüße und schönes Wochenende!
Felix |
Wolfgang Horejsi
28.02.2021, 16:54
@ Felix Müller
|
Querschnitt von 0,75mm2 für 5 Ampere bei 7m geeignet? |
» Hallo,
»
» ist eine Schlauchleitung mit einem Querschnitt von 0,75mm2 für 7m für einen
» Strom von 5 Ampere bei einer länge von 7m geeignet?
» Oder erwärmt sich das ganze dabei zu hoch?
» Hält sich der verlust dabei in grenzen?
» Gleichpsannung, 20 Volt
»
» Grüße
» Felix
1/56Ohm*7m*2/0,75mm²=0,33 Ohm
U=R*I=0,33*5=1,66V Verlust
Die Erwärmung stört nicht. |
Gast
28.02.2021, 19:11
@ Wolfgang Horejsi
|
Querschnitt von 0,75mm2 für 5 Ampere bei 7m geeignet? |
» » Hallo,
» »
» » ist eine Schlauchleitung mit einem Querschnitt von 0,75mm2 für 7m für
» einen
» » Strom von 5 Ampere bei einer länge von 7m geeignet?
» » Oder erwärmt sich das ganze dabei zu hoch?
» » Hält sich der verlust dabei in grenzen?
» » Gleichpsannung, 20 Volt
» »
» » Grüße
» » Felix
» 1/56Ohm*7m*2/0,75mm²=0,33 Ohm
» U=R*I=0,33*5=1,66V Verlust
»
» Die Erwärmung stört nicht.
Um präzise zu sein sind es 1.65 V.
Das Produkt aus 2 ungeraden Zahlen ergibt übrigens immer eine ungerade Zahl. |
Wolfgang Horejsi
28.02.2021, 19:56
@ Gast
|
Querschnitt von 0,75mm2 für 5 Ampere bei 7m geeignet? |
» » » Hallo,
» » »
» » » ist eine Schlauchleitung mit einem Querschnitt von 0,75mm2 für 7m für
» » einen
» » » Strom von 5 Ampere bei einer länge von 7m geeignet?
» » » Oder erwärmt sich das ganze dabei zu hoch?
» » » Hält sich der verlust dabei in grenzen?
» » » Gleichpsannung, 20 Volt
» » »
» » » Grüße
» » » Felix
» » 1/56Ohm*7m*2/0,75mm²=0,33 Ohm
» » U=R*I=0,33*5=1,66V Verlust
» »
» » Die Erwärmung stört nicht.
»
» Um präzise zu sein sind es 1.65 V.
» Das Produkt aus 2 ungeraden Zahlen ergibt übrigens immer eine ungerade
» Zahl.
Ok, aber wen interessiert der genaue Wert - ist die Messung "7m" auch auf 2 Nachkommastellen exakt? Die 0,33333 periodisch Ohm konnte ich auf meiner Tastatur halt nur schlecht darstellen. |
jo mei
28.02.2021, 20:38
@ Felix Müller
|
Querschnitt von 0,75mm2 für 5 Ampere bei 7m geeignet? |
» Hallo,
»
» ist eine Schlauchleitung mit einem Querschnitt von 0,75mm2 für 7m für einen
» Strom von 5 Ampere bei einer länge von 7m geeignet?
» Oder erwärmt sich das ganze dabei zu hoch?
» Hält sich der verlust dabei in grenzen?
» Gleichpsannung, 20 Volt
»
» Grüße
» Felix
Erst nutzen wir die Schlauchleitungen bis an die Grenzen ihrer Belastbarkeit aus.
Später wundern wir uns, dass auch wir bis an die Grenzen belastet werden.
Habt erbarmen mit Schlauchleitungen!
andernfalls wundert euch nicht wenn ihr geschlaucht werdet. |