Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Tom

16.01.2021,
12:25
 

Schütz mit mehreren Eingängen (Elektronik)

Gibt es Installationsrelais/Schütze mit mehreren Eingängen die immer auf den selben Ausgang wirken? Die Eingangssignale kommen aus verschiedenden Aussenleitern.
Wozu?
Ich möchte eine Heizungspumpe (230V/ca. 50W) nur dann in Betrieb haben wenn mindestens eine weitere nachgeschaltete Pumpe läuft - diese sind schon gesteuert. Ich könnte natürlich drei unabhängige Relais/Schütze nutzen - allerdings wäre mir eine kompakte Lösung (maximal 2TE) lieber....
Danke!

DIY-Basler(R)

E-Mail

16.01.2021,
12:37
(editiert von DIY-Basler
am 16.01.2021 um 12:45)


@ Tom

Schütz mit mehreren Eingängen

» Gibt es Installationsrelais/Schütze mit mehreren Eingängen die immer auf
» den selben Ausgang wirken? Die Eingangssignale kommen aus verschiedenden
» Aussenleitern.
» Wozu?
» Ich möchte eine Heizungspumpe (230V/ca. 50W) nur dann in Betrieb haben wenn
» mindestens eine weitere nachgeschaltete Pumpe läuft - diese sind schon
» gesteuert. Ich könnte natürlich drei unabhängige Relais/Schütze nutzen -
» allerdings wäre mir eine kompakte Lösung (maximal 2TE) lieber....
» Danke!

Hallo!

Auf die Schnelle fällt mir Eltako mit 2 verschiedenen Aussenleitern ein.

LG.

--
Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht.

Gast

16.01.2021,
12:44

@ Tom

Schütz mit mehreren Eingängen

» Ich möchte eine Heizungspumpe (230V/ca. 50W) nur dann in Betrieb haben wenn
» mindestens eine weitere nachgeschaltete Pumpe läuft

Das macht man mit entsprechender logischer Verdrahtung, Hilfskontakte.

DIY-Basler(R)

E-Mail

16.01.2021,
12:50
(editiert von DIY-Basler
am 17.01.2021 um 19:20)


@ Gast

Schütz mit mehreren Eingängen

» » Ich möchte eine Heizungspumpe (230V/ca. 50W) nur dann in Betrieb haben
» wenn
» » mindestens eine weitere nachgeschaltete Pumpe läuft
»
» Das macht man mit entsprechender logischer Verdrahtung, Hilfskontakte.

Kann man dann dadurch mit der Logik-Steuerung-XY?, automatisch auf die ganzen Schütze verzichten?

LG.

--
Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht.

Strippenzieher(R)

E-Mail

D-14806,
16.01.2021,
13:00

@ Tom

Schütz mit mehreren Eingängen

UND-Verknüpfung
Das erstschaltende Schütz braucht einen zusätzlichen Kontakt (Hilfskontakt) Schließer, der liegt in Reihe mit der Spule des zweiten Schützes.
Die Frage ist auch, ob man für 50W Motor - schätze max 2A beim Anlauf - vielleicht auch mit Relais auskommt. Wobei die auch nicht billiger sein werden wenn sie stimmig in einen Kleinverteiler passen sollen.

Hartwig(R)

16.01.2021,
13:27
(editiert von Hartwig
am 16.01.2021 um 13:29)


@ Tom

Schütz mit mehreren Eingängen

Hallo,
die vorgeschalteten Pumpen bräuchten in der Ansteuerung je einen Hilfskontakt, diese würden dann parallel geschaltet die Phase an den Arbeitskontakt für die hier zu steuernde Pumpe weiterleiten. Allerdings wäre zu überlegen, ob da nicht sowas wie eine Siemens Logo oder andere Steuerung besser wäre - auch vom Preis und Platzbedarf dürfte sich das im gleichen Rahmen bewegen, nur bietet das erheblich mehr Flexibilität. Je nach Anlage und Aufgabenstellung könnte es sinnvoll sein, alle Pumpen so über die Logo zu steuern. In der Grundversion kann eine Logo je nach Typ 4 Relais-Ausgänge schalten je 10A - das sollte also für Deine Pumpen reichen. Wenn also im Schaltschrank noch ausreichend Platz für einige Relais auf der DIN-Schiene ist wäre das mit max.4 Relais machbar. Die Ersparnis gegenüber der Logo wäre aber eher gering, gemessen am Vorteil durch die Flexibilität, da die Logo ja auch Eingänge hat und die Uhrzeit kennt....
Grüße
Hartwig

Axel R(R)

20.01.2021,
10:23

@ Hartwig

Schütz mit mehreren Eingängen

Hallo und Achtung,
dieses energiesparenden Heizungspumpen hatten/haben evt. sehr hohe Anlaufströme.
Im Forum Haustechnik Dialog gab es darüber mal viel zu erfahren. (Ist sicher auch heute noch zu lesen)
Die an der Pumpe verbaute Elektronik haben ähnlich wie TV. usw. grosse Eingangskondensatoren die einen dicken Bums beim Start machen.
Damals wurden reihenweise teure Schaltungen gekillt.
Ich habe daher seit Jahren Finder Relais im Einsatz, die für die milli sek. auch 100A aushalten, obwohl sie eine kleine Grösse haben. Ist ein besonderer Kontaktwerkstoff eingesetzt.
Gruss Axel R

bigdie(R)

20.01.2021,
18:58

@ Hartwig

Schütz mit mehreren Eingängen

» Hallo,
» die vorgeschalteten Pumpen bräuchten in der Ansteuerung je einen
» Hilfskontakt, diese würden dann parallel geschaltet die Phase an den
» Arbeitskontakt für die hier zu steuernde Pumpe weiterleiten. Allerdings
» wäre zu überlegen, ob da nicht sowas wie eine Siemens Logo oder andere
» Steuerung besser wäre - auch vom Preis und Platzbedarf dürfte sich das im
» gleichen Rahmen bewegen, nur bietet das erheblich mehr Flexibilität. Je
» nach Anlage und Aufgabenstellung könnte es sinnvoll sein, alle Pumpen so
» über die Logo zu steuern. In der Grundversion kann eine Logo je nach Typ 4
» Relais-Ausgänge schalten je 10A - das sollte also für Deine Pumpen reichen.
» Wenn also im Schaltschrank noch ausreichend Platz für einige Relais auf der
» DIN-Schiene ist wäre das mit max.4 Relais machbar. Die Ersparnis gegenüber
» der Logo wäre aber eher gering, gemessen am Vorteil durch die Flexibilität,
» da die Logo ja auch Eingänge hat und die Uhrzeit kennt....
» Grüße
» Hartwig
Ich bin großer Fan der Logo, aber zuerst musst du dann klären, ob die 2 Einganssignale auch vom gleichen Stromkreis kommen. Die 230er Logo hat nur einen N

Steffen

23.01.2021,
23:36

@ bigdie

Schütz mit mehreren Eingängen

» » Hallo,
» » die vorgeschalteten Pumpen bräuchten in der Ansteuerung je einen
» » Hilfskontakt, diese würden dann parallel geschaltet die Phase an den
» » Arbeitskontakt für die hier zu steuernde Pumpe weiterleiten. Allerdings
» » wäre zu überlegen, ob da nicht sowas wie eine Siemens Logo oder andere
» » Steuerung besser wäre - auch vom Preis und Platzbedarf dürfte sich das
» im
» » gleichen Rahmen bewegen, nur bietet das erheblich mehr Flexibilität. Je
» » nach Anlage und Aufgabenstellung könnte es sinnvoll sein, alle Pumpen so
» » über die Logo zu steuern. In der Grundversion kann eine Logo je nach Typ
» 4
» » Relais-Ausgänge schalten je 10A - das sollte also für Deine Pumpen
» reichen.
» » Wenn also im Schaltschrank noch ausreichend Platz für einige Relais auf
» der
» » DIN-Schiene ist wäre das mit max.4 Relais machbar. Die Ersparnis
» gegenüber
» » der Logo wäre aber eher gering, gemessen am Vorteil durch die
» Flexibilität,
» » da die Logo ja auch Eingänge hat und die Uhrzeit kennt....
» » Grüße
» » Hartwig
» Ich bin großer Fan der Logo,

Ist bekannt. Da muß aber nicht immer eine Spatzenkanone draus werden.

» aber zuerst musst du dann klären, ob die 2
» Einganssignale auch vom gleichen Stromkreis kommen. Die 230er Logo hat nur
» einen N

Zu klären wäre eher, ob zuverlässiges Material für 20€ nicht vielleicht einfacher zu installieren ist.

Gruß Steffen