Trafo 2x115V (Elektronik)

Moin,

mal ne dumme Frage: Wenn ich einen Trafo mit primär 2x115V habe (Anschlüsse v.l.n.r. 0-115-0-115), und auch tatsächlich 115V und nicht 230V anschliessen möchte, schliesse ich dann meine 115V an EINER 115V-Wicklung an, oder an beiden parallel (beide 0 und beide 115 miteinander verbunden), oder ist das egal?

Gruß Christian

xy(R)

E-Mail

21.10.2020,
16:31

@ geldo79

Trafo 2x115V

» Moin,
»
» mal ne dumme Frage: Wenn ich einen Trafo mit primär 2x115V habe (Anschlüsse
» v.l.n.r. 0-115-0-115), und auch tatsächlich 115V und nicht 230V
» anschliessen möchte, schliesse ich dann meine 115V an EINER 115V-Wicklung
» an, oder an beiden parallel (beide 0 und beide 115 miteinander verbunden),
» oder ist das egal?

Normalerweise beide parallel schalten, dabei auf Wicklungssinn achten.

matzi682015(R)

E-Mail

Aachen,
21.10.2020,
20:30

@ geldo79

Trafo 2x115V

» Moin,
»
» mal ne dumme Frage: Wenn ich einen Trafo mit primär 2x115V habe (Anschlüsse
» v.l.n.r. 0-115-0-115), und auch tatsächlich 115V und nicht 230V
» anschliessen möchte, schliesse ich dann meine 115V an EINER 115V-Wicklung
» an, oder an beiden parallel (beide 0 und beide 115 miteinander verbunden),
» oder ist das egal?
»
» Gruß Christian

Ja, kannste beide primärwicklungen parallel schalten, 0 zu 0 und 115V zu 115V.

--
greets from aix-la-chapelle

Matthes :hungry:

schaerer(R)

Homepage E-Mail

Kanton Zürich (Schweiz),
21.10.2020,
22:02

@ matzi682015

Trafo 2x115V

» » Moin,
» »
» » mal ne dumme Frage: Wenn ich einen Trafo mit primär 2x115V habe
» (Anschlüsse
» » v.l.n.r. 0-115-0-115), und auch tatsächlich 115V und nicht 230V
» » anschliessen möchte, schliesse ich dann meine 115V an EINER
» 115V-Wicklung
» » an, oder an beiden parallel (beide 0 und beide 115 miteinander
» verbunden),
» » oder ist das egal?
» »
» » Gruß Christian
»
» Ja, kannste beide primärwicklungen parallel schalten, 0 zu 0 und 115V zu
» 115V.

Die Frage ist: Geht das überhaupt?

Warum? Weil er schreibt 0-115-0-115. Das sieht aus wie zwei in Serie geschaltete 115V-Spulen wegen dem 115-0 in der Mitte. Das wären dann eigentlich nur drei Anschlüsse. :lookaround: :lookaround: :lookaround:

Allerdings glaub ich das nicht. Dann aber wäre richtig " 0-115 0-115 ".

--
Gruss
Thomas

Buch von Patrick Schnabel und mir zum Timer-IC NE555 und LMC555:
https://tinyurl.com/zjshz4h9
Mein Buch zum Operations- u. Instrumentationsverstärker:
https://tinyurl.com/fumtu5z9

matzi682015(R)

E-Mail

Aachen,
22.10.2020,
01:59

@ schaerer

Trafo 2x115V

»
» Die Frage ist: Geht das überhaupt?
»
» Warum? Weil er schreibt 0-115-0-115. Das sieht aus wie zwei in Serie
» geschaltete 115V-Spulen wegen dem 115-0 in der Mitte. Das wären dann
» eigentlich nur drei Anschlüsse. :lookaround: :lookaround: :lookaround:
»
» Allerdings glaub ich das nicht. Dann aber wäre richtig " 0-115 0-115 ".

Aber so schrieb er es auch

--
greets from aix-la-chapelle

Matthes :hungry:

geldo79(R)

22.10.2020,
08:26

@ matzi682015

Trafo 2x115V

Danke für alle Antworten. Also kann ich wohl problemlos beide Wicklungen anschliessen. Was ich nun aber noch nicht weiss: Was macht es für einen Unterschied ob ich eine oder beide anschliesse? Verhält sich der Trafo in irgendeiner Weise unterschiedlich? :confused:

Mikee

22.10.2020,
08:49

@ geldo79

Trafo 2x115V

Hallo,

wenn Du nur eine Wicklung nutzt ist der primäre Kupferwiderstand höher.
Dieser wird auf die Sekundärseite transformiert, damit ist die Ausgangsspannung
weicher, gibt also bei Belastung mehr nach. Außerdem kannst Du nur die halbe
Leistung entnehmen, weil dann bereits der max. Strom durch die benutzte Primärwicklung
erreicht wird.
Daher: Beide parallel schalten (115 V) oder in Reihe (230 V).
Für welche Netzfrequenz ist der Trafo denn spezifiziert? 50 Hz oder 60 Hz?
Bitte beachten, dass Trafos mit 50 Hz für beides genutzt werden können, die für 60 Hz
gehen nur an 60Hz.

Mikee

schaerer(R)

Homepage E-Mail

Kanton Zürich (Schweiz),
22.10.2020,
08:53
(editiert von schaerer
am 22.10.2020 um 09:46)


@ matzi682015

Trafo 2x115V

» »
» » Die Frage ist: Geht das überhaupt?
» »
» » Warum? Weil er schreibt 0-115-0-115. Das sieht aus wie zwei in Serie
» » geschaltete 115V-Spulen wegen dem 115-0 in der Mitte. Das wären dann
» » eigentlich nur drei Anschlüsse. :lookaround: :lookaround: :lookaround:
» »
» » Allerdings glaub ich das nicht. Dann aber wäre richtig " 0-115 0-115 ".
»
» Aber so schrieb er es auch.

Nein, er schrieb: [Anschlüsse v.l.n.r. 0-115-0-115]
und nicht [Anschlüsse v.l.n.r. 0-115 0-115] .

0-115-0-115 ist irreführend, weil die Striche dazwischen symbolisieren (für mich) Spulen oder elektrische Verbindung (zwischen den beiden Spulen).

" 0-115 0-115 " <---- so geschrieben zeigt es deutlich,
es sind zwei autonome 115V-Primärspulen.

Na ja, well wie auch immer, die Hauptsache ist, man konnte dem Geldo helfen.

--
Gruss
Thomas

Buch von Patrick Schnabel und mir zum Timer-IC NE555 und LMC555:
https://tinyurl.com/zjshz4h9
Mein Buch zum Operations- u. Instrumentationsverstärker:
https://tinyurl.com/fumtu5z9

geldo79(R)

22.10.2020,
12:29

@ Mikee

Trafo 2x115V

» Für welche Netzfrequenz ist der Trafo denn spezifiziert? 50 Hz oder 60 Hz?
» Bitte beachten, dass Trafos mit 50 Hz für beides genutzt werden können, die
» für 60 Hz
» gehen nur an 60Hz.

Hmm...das könnte ein Problem sein. Was passiert denn wenn ich den 115V 60Hz Trafo an 115V 50Hz anschliesse?

Gruß
Christian

xy(R)

E-Mail

22.10.2020,
14:27

@ geldo79

Trafo 2x115V

» Hmm...das könnte ein Problem sein. Was passiert denn wenn ich den 115V 60Hz
» Trafo an 115V 50Hz anschliesse?

Deutlich erhöhter Magnetisierungsstrom, weil näher an der Sättigung.

Im Extremfall wird er zu heiß und geht kaputt.