Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

hans222(R)

05.09.2020,
21:55
(editiert von hans222
am 05.09.2020 um 22:19)
 

Kabelbrand (Elektronik)

Hallo zusammen,
ich wohne in einer Mietwohnung und habe heute das Ceranfeld mit mehreren Platten angeschalten sowie den Backofen. Nachdem der Backofen vorgeheizt hat war er auf einmal aus sowie die zwei linken Herdplatten und es hat nach Fisch gestunken, auf jedenfall ganz komisch. Da ich in einem alten ehemaligen Bauernhaus wohne, wollte ich schauen, ob sich da evtl. eine Maus zu schaffen gemacht hat. Als ich den Backofen entnahm musste ich eine verschmorte Dose vorfinden wo die Kabel bis auf die Kupferleitung runtergebrant sind. Auf dem Typenschild des Backofen sind 2,6 kW angegeben und auf dem dem Typenschild des Ceranfelds 6,5 kW. Ich habe gelesen das wenn ein Verbraucher mehr als 3,8 kW hat dieser an eine Separate Sicherung angeschlossen werden muss, dies ist bei mir nicht der Fall? Hat mein Vermieter hier etwas falsch angeschlossen? Von der Dose führt eine Zuleitung in eine vier verschiedene Wago-Klemmen. Hier wird Verbraucher eins (Ceranfeld) und Verbraucher zwei (Backofen) mit zwei Extra Leitungen je Verbraucher angeschlossen. Somit sehe ich hier eine Parallelschaltung und die Leistungen addieren sich, womit der angesprochen Fauxpas auftritt.






Wolfgang Horejsi(R)

08.09.2020,
07:57

@ hans222

Kabelbrand

» » » Drehstrom ist vorhanden,
» »
» » Das zeigt erst die Messung.
»
» Der Elektriker war da und musste feststellen, das zuvor wie im Bild auch zu
» sehen ist die graue Phase nicht angeschlossen war, somit lief eine
» Sicherung auf 23 Amper. Dies ist scheinbar ein schleichender Prozess bis so
» was durch brennt, wenn zuviel Leistung abgefordert wird. Rein
» Interessehalber würd mich die Verkabelung jetzt mal interessieren, ich war
» nicht fortwährend dabei und möchte das ganze jetzt nicht nochmal
» abschrauben, um mir es anzuschauen. Er hat nun meine Aufputzdose weiterhin
» verwendet und hierin die Kabel mit Wago-Klemmen verbunden. Wenn ich das
» richtig verstanden habe kann man 3,5 kW je Phase Leistung abfordern,
» deshalb gehe ich jetzt mal davon aus das er zwei Phasen für das Ceranfeld
» genommen das 6,5 kW benötigt und eine Phase für den Backofen der 2,6 kW
» benötigt oder ist er da anders vorgegangen?

Der Leitungsschutzschalter schaltet bei 1,75 fachem Nennstrom erst nach zwischen 0,5 und 4 Minuten ab. Siehe Diagramm, von unten zwischen 1,5fach und 2fach hochgehend zum rose Feld kommt man in der linke Skala auf min. 30s und max. 4 Min.



( Grafik von https://www.elektrikforen.de/attachments/kennlinien-jpg.702/)

Aber das (6,5kW) gilt nur für den Fall, dass tatsächlich alle Platten gleichzeitig auf max. Leistung arbeiten. So ist es nicht verwunderlich, dass der LS nicht ansprach. Die PVC-Isolierung der Leitung wird im Fall einer Überlastung wärmer als die erlaubten 70 Grad, was zur Folge hat, dass Weichmacher ausgasen und das PVC hart und brüchig wird. Das allein kann also den Fehler nicht verursacht haben, denn dem Kupfer macht eine Erwärmung auf vielleicht 100 Grad Celsius erst einmal nichts aus. Der Zustand der Isoltation sollte daraufhin kontrolliert werden. Das Problem dürfte also eher an den Klemmen liegen, die nur für max. 16A ausgelegt sind und eventuell auch noch nachlässig angezogen wurden. Bei Neuverdrahten muss die Leistung auf 3 Leitungen verteilt werden und es ist wichtig, dass es sich um verschiedene Phasen des Drehstromnetzes handelt. Drei LS-Schalter an jeweils getrennte Phasen! Sollte das nicht möglich sein, muss der N-Leiter auch 3-fach gelegt werden, da er sonst überlastet wird. Bei 3-phasigem Drehstrom heben sich die Ströme im N-Leiter gegenseitig auf, so dass im N nicht mehr fließt, als in den 3 anderen Leitern. Aber das alles weiss natürlich der Elektriker nur mancher Mitleser wird am Ende von diesen Infos profitieren.

Lupus

07.09.2020,
15:58

@ hans222

Kabelbrand

» » » » » Drehstrom ist vorhanden,
» » » »
» » » » Das zeigt erst die Messung.
» » »
» » » Der Elektriker war da und musste feststellen, das zuvor wie im Bild
» auch
» » zu
» » » sehen ist die graue Phase nicht angeschlossen war, somit lief eine
» » » Sicherung auf 23 Amper. Dies ist scheinbar ein schleichender Prozess
» bis
» » so
» » » was durch brennt, wenn zuviel Leistung abgefordert wird. Rein
» » » Interessehalber würd mich die Verkabelung jetzt mal interessieren, ich
» » war
» » » nicht fortwährend dabei und möchte das ganze jetzt nicht nochmal
» » » abschrauben, um mir es anzuschauen. Er hat nun meine Aufputzdose
» » weiterhin
» » » verwendet und hierin die Kabel mit Wago-Klemmen verbunden. Wenn ich
» das
» » » richtig verstanden habe kann man 3,5 kW je Phase Leistung abfordern,
» » » deshalb gehe ich jetzt mal davon aus das er zwei Phasen für das
» » Ceranfeld
» » » genommen das 6,5 kW benötigt und eine Phase für den Backofen der 2,6
» kW
» » » benötigt oder ist er da anders vorgegangen?
» »
» »
» » Laut Abbildung Verteilung sind alle drei Phasen, auch der graue Draht
» » (Sicherung 21), wenn ich richtig sehe aufgelegt.
» Laut Elektriker ist bei Drehstrom für je eine Phase eine Sicherung im
» Sicherungskasten belegt worden.
»
» » Man sieht in der Vert. einen weiteren grauen Draht, der nicht
» angeschlossen
» » ist ?!?.
»
» Laut Elektriker wurde die dritte Phase nicht angeschlossen, diese ist wie
» im Bild zu sehen auch keinem Verbraucher zugeordnet worden, obwohl
» Drehstrom vorhanden ist und diese sinnvollerweise dem Ceranfeld zugeordnet
» worden hätte können.
» »
» » Bei der ausgebauten Herddose ist die komplette Zuleitung angeschlossen,
» wie
» » die Ableitung entsprechend aufgelegt.
»
» Nein, das ist evtl. auf dem Bild schwer zu erkennen Sorry. Es sind vier
» Klemmen vorhanden PE, N, braun (L1) und schwarz (L2). Das braune Kabel hat
» sich durch die Hitze grau gefärbt das kann man nur bei genauem hinsehen
» erkennen, der schwarze Draht ist fast komplett abgeschmort.
»
» » Das würde heißen, daß im Gerät (Anschlußklemmbrett) eine Brücke
» vorhanden
» » sein muß, wenn die "graue" Phase in der Verteilung nicht aufgelegt
» wäre!!!
» »
» »
» » Wurde am Herd der Anschluß mit überprüft?
» Der Anschluss im Ceranfeld wurde überprüft und es musste keine Veränderung
» vorgenommen werden, bzw. Brücken oder etc. verändert werden. So wie ich es
» aufgefasst habe wurde lediglich die dritte Phase (grau) nicht
» angeschlossen.
» » Wenn ja, ist eventuell an dem Klemmbrett etwas geklemmt/verändert
» worden?
» »
» » Wurde der Herd nicht überprüft, dann ist der Zustand der gleiche wie vor
» » dem Crash.
» Wie oben beschrieben.
» » Der "graue" Draht liegt dann womöglich nicht angeschlossen herum und
» führt
» » Spannung....
» » Nein, dieser wurde angeschlossen und meiner Aufassung nach dem Ceranfeld
» zugeordnet als zweite fehlende Phase die zuvor leer lief.
» » Meines Erachtens nach ist da etwas nicht koscher.
» Ich hoffe du bist nun anderer Meinung
» »
» » Wer schließt einen Herd an zwei Phasen an, wenn in der Verteilung drei
» » Phasen an den Abgängen angeschlossen sind.
» Jemand der keine Ahnung von der Materie hat (Vormieter)
» » 23A an einem B16A auf längere Zeit entnommen -
» Wenn ich das richtig verstehe müsste das die Phase sein, wo am Ceranfeld
» anliegt, wenn volle Leistung abverlangt wird.
» »
» » Eine Frontaufnahme der Verteilung wäre nicht schlecht, wo der "graue"
» Draht
» » der Herdltg. deutlicher zu sehen ist.
»
» Ich würde mich freuen, wenn du mir Feedback geben könntest, ob deine
» bedenken beseitigt sind und ob ich das richtig verstanden habe.

Hallo Hans,

vielen Dank für Deine Ausführungen.
Nun hat sich zum Glück alles aufgeklärt wie durch einen Fachmann behoben.

Alles im grünen Bereich.

Lupus

hans222(R)

07.09.2020,
15:33

@ Lupus

Kabelbrand

» » » » Drehstrom ist vorhanden,
» » »
» » » Das zeigt erst die Messung.
» »
» » Der Elektriker war da und musste feststellen, das zuvor wie im Bild auch
» zu
» » sehen ist die graue Phase nicht angeschlossen war, somit lief eine
» » Sicherung auf 23 Amper. Dies ist scheinbar ein schleichender Prozess bis
» so
» » was durch brennt, wenn zuviel Leistung abgefordert wird. Rein
» » Interessehalber würd mich die Verkabelung jetzt mal interessieren, ich
» war
» » nicht fortwährend dabei und möchte das ganze jetzt nicht nochmal
» » abschrauben, um mir es anzuschauen. Er hat nun meine Aufputzdose
» weiterhin
» » verwendet und hierin die Kabel mit Wago-Klemmen verbunden. Wenn ich das
» » richtig verstanden habe kann man 3,5 kW je Phase Leistung abfordern,
» » deshalb gehe ich jetzt mal davon aus das er zwei Phasen für das
» Ceranfeld
» » genommen das 6,5 kW benötigt und eine Phase für den Backofen der 2,6 kW
» » benötigt oder ist er da anders vorgegangen?
»
»
» Laut Abbildung Verteilung sind alle drei Phasen, auch der graue Draht
» (Sicherung 21), wenn ich richtig sehe aufgelegt.
Laut Elektriker ist bei Drehstrom für je eine Phase eine Sicherung im Sicherungskasten belegt worden.

» Man sieht in der Vert. einen weiteren grauen Draht, der nicht angeschlossen
» ist ?!?.

Laut Elektriker wurde die dritte Phase nicht angeschlossen, diese ist wie im Bild zu sehen auch keinem Verbraucher zugeordnet worden, obwohl Drehstrom vorhanden ist und diese sinnvollerweise dem Ceranfeld zugeordnet worden hätte können.
»
» Bei der ausgebauten Herddose ist die komplette Zuleitung angeschlossen, wie
» die Ableitung entsprechend aufgelegt.

Nein, das ist evtl. auf dem Bild schwer zu erkennen Sorry. Es sind vier Klemmen vorhanden PE, N, braun (L1) und schwarz (L2). Das braune Kabel hat sich durch die Hitze grau gefärbt das kann man nur bei genauem hinsehen erkennen, der schwarze Draht ist fast komplett abgeschmort.

» Das würde heißen, daß im Gerät (Anschlußklemmbrett) eine Brücke vorhanden
» sein muß, wenn die "graue" Phase in der Verteilung nicht aufgelegt wäre!!!
»
»
» Wurde am Herd der Anschluß mit überprüft?
Der Anschluss im Ceranfeld wurde überprüft und es musste keine Veränderung vorgenommen werden, bzw. Brücken oder etc. verändert werden. So wie ich es aufgefasst habe wurde lediglich die dritte Phase (grau) nicht angeschlossen.
» Wenn ja, ist eventuell an dem Klemmbrett etwas geklemmt/verändert worden?
»
» Wurde der Herd nicht überprüft, dann ist der Zustand der gleiche wie vor
» dem Crash.
Wie oben beschrieben.
» Der "graue" Draht liegt dann womöglich nicht angeschlossen herum und führt
» Spannung....
» Nein, dieser wurde angeschlossen und meiner Aufassung nach dem Ceranfeld zugeordnet als zweite fehlende Phase die zuvor leer lief.
» Meines Erachtens nach ist da etwas nicht koscher.
Ich hoffe du bist nun anderer Meinung
»
» Wer schließt einen Herd an zwei Phasen an, wenn in der Verteilung drei
» Phasen an den Abgängen angeschlossen sind.
Jemand der keine Ahnung von der Materie hat (Vormieter)
» 23A an einem B16A auf längere Zeit entnommen -
Wenn ich das richtig verstehe müsste das die Phase sein, wo am Ceranfeld anliegt, wenn volle Leistung abverlangt wird.
»
» Eine Frontaufnahme der Verteilung wäre nicht schlecht, wo der "graue" Draht
» der Herdltg. deutlicher zu sehen ist.

Ich würde mich freuen, wenn du mir Feedback geben könntest, ob deine bedenken beseitigt sind und ob ich das richtig verstanden habe.

xy(R)

E-Mail

07.09.2020,
12:44

@ Lupus

Kabelbrand

Es war jetzt ein Fachmann vor Ort, der Pfusch wurde behoben.

Lupus

07.09.2020,
12:17

@ hans222

Kabelbrand

» » » Drehstrom ist vorhanden,
» »
» » Das zeigt erst die Messung.
»
» Der Elektriker war da und musste feststellen, das zuvor wie im Bild auch zu
» sehen ist die graue Phase nicht angeschlossen war, somit lief eine
» Sicherung auf 23 Amper. Dies ist scheinbar ein schleichender Prozess bis so
» was durch brennt, wenn zuviel Leistung abgefordert wird. Rein
» Interessehalber würd mich die Verkabelung jetzt mal interessieren, ich war
» nicht fortwährend dabei und möchte das ganze jetzt nicht nochmal
» abschrauben, um mir es anzuschauen. Er hat nun meine Aufputzdose weiterhin
» verwendet und hierin die Kabel mit Wago-Klemmen verbunden. Wenn ich das
» richtig verstanden habe kann man 3,5 kW je Phase Leistung abfordern,
» deshalb gehe ich jetzt mal davon aus das er zwei Phasen für das Ceranfeld
» genommen das 6,5 kW benötigt und eine Phase für den Backofen der 2,6 kW
» benötigt oder ist er da anders vorgegangen?


Laut Abbildung Verteilung sind alle drei Phasen, auch der graue Draht (Sicherung 21), wenn ich richtig sehe aufgelegt.
Man sieht in der Vert. einen weiteren grauen Draht, der nicht angeschlossen ist ?!?.

Bei der ausgebauten Herddose ist die komplette Zuleitung angeschlossen, wie die Ableitung entsprechend aufgelegt.
Das würde heißen, daß im Gerät (Anschlußklemmbrett) eine Brücke vorhanden sein muß, wenn die "graue" Phase in der Verteilung nicht aufgelegt wäre!!!


Wurde am Herd der Anschluß mit überprüft?
Wenn ja, ist eventuell an dem Klemmbrett etwas geklemmt/verändert worden?

Wurde der Herd nicht überprüft, dann ist der Zustand der gleiche wie vor dem Crash.
Der "graue" Draht liegt dann womöglich nicht angeschlossen herum und führt Spannung....

Meines Erachtens nach ist da etwas nicht koscher.

Wer schließt einen Herd an zwei Phasen an, wenn in der Verteilung drei Phasen an den Abgängen angeschlossen sind.
23A an einem B16A auf längere Zeit entnommen -

Eine Frontaufnahme der Verteilung wäre nicht schlecht, wo der "graue" Draht der Herdltg. deutlicher zu sehen ist.

xy(R)

E-Mail

07.09.2020,
12:13

@ hans222

Kabelbrand

» Der Elektriker war da und musste feststellen, das zuvor wie im Bild auch zu
» sehen ist die graue Phase nicht angeschlossen war, somit lief eine
» Sicherung auf 23 Amper. Dies ist scheinbar ein schleichender Prozess bis so
» was durch brennt, wenn zuviel Leistung abgefordert wird.

Normalerweise sorgt der Leitungsschutzschalter dafür, dass nichts durchbrennt. Aber schlecht angezogene Klemmen kann er nicht erkennen.


» Rein
» Interessehalber würd mich die Verkabelung jetzt mal interessieren, ich war
» nicht fortwährend dabei und möchte das ganze jetzt nicht nochmal
» abschrauben, um mir es anzuschauen. Er hat nun meine Aufputzdose weiterhin
» verwendet und hierin die Kabel mit Wago-Klemmen verbunden. Wenn ich das
» richtig verstanden habe kann man 3,5 kW je Phase Leistung abfordern,
» deshalb gehe ich jetzt mal davon aus das er zwei Phasen für das Ceranfeld
» genommen das 6,5 kW benötigt und eine Phase für den Backofen der 2,6 kW
» benötigt oder ist er da anders vorgegangen?

Genau so hat er das sicherlich gemacht.

hans222(R)

07.09.2020,
11:25

@ xy

Kabelbrand

» » Drehstrom ist vorhanden,
»
» Das zeigt erst die Messung.

Der Elektriker war da und musste feststellen, das zuvor wie im Bild auch zu sehen ist die graue Phase nicht angeschlossen war, somit lief eine Sicherung auf 23 Amper. Dies ist scheinbar ein schleichender Prozess bis so was durch brennt, wenn zuviel Leistung abgefordert wird. Rein Interessehalber würd mich die Verkabelung jetzt mal interessieren, ich war nicht fortwährend dabei und möchte das ganze jetzt nicht nochmal abschrauben, um mir es anzuschauen. Er hat nun meine Aufputzdose weiterhin verwendet und hierin die Kabel mit Wago-Klemmen verbunden. Wenn ich das richtig verstanden habe kann man 3,5 kW je Phase Leistung abfordern, deshalb gehe ich jetzt mal davon aus das er zwei Phasen für das Ceranfeld genommen das 6,5 kW benötigt und eine Phase für den Backofen der 2,6 kW benötigt oder ist er da anders vorgegangen?

Lupus

07.09.2020,
06:24

@ hans222

Kabelbrand

» Wie meinst du das mit dem Geräteanschluß. Ich gehe inzwischen aus, das dies
» ein Vormieter, von uns gemacht hat.
» »

Mit Geräteanschluß bezeichnet man, wenn z. Bspl. ein Elektro-Herd an einer bauseits vorhandenen Gerätanschlußdose, in diesem Fall Herdanschlußdose angeschlossen wird.

Ein Vormieter,........ kann den Herd nur angeschlossen haben, bei Übernahme der Einbauküche durch einen Nachmieter.
Wurde bei der Einbauküche im Laufe der Zeit Herd/Ceran erneuert, wurden diese ja auch wieder angeschlossen.

Nun überlege einmal, wer den Herd angeschlossen hat, angeschlossen haben könnte, das sollte doch herauszufinden sein.

Glaube nicht, das der Vermieter die Kosten dafür übernimmt, wenn der Selbige mit dem Herdanschluß nicht in Verbindung gebracht werden kann.
Dieser Umstand ist eine Sachbeschädigung, nichts anderes.

hans222(R)

06.09.2020,
21:51

@ Lupus

Kabelbrand

» » » » Meines erachtens ist das nicht wurscht wenn die Leistung die
» » abgefordert
» » » » wird überschritten wird, hier muss wenn dann ne Herdanschlussdose
» mit
» » » zwei
» » » » Ausgängen her oder ein Splitter.
» » »
» » » Wenn die Klemmstelle nicht fachgerecht ausgeführt ist (vulgo locker)
» » dann
» » » ist das für die Sicherung unerheblich, da keine Leistungsgrenze
» » » überschritten wird.
» » » Ein Teil der Leistung wird dann in der Anschlussdose in Wärme
» umgesetzt.
» » »
» » » Wer hat den Herd angeschlossen?
» » Gute Frage von dem außenliegenden Kabelgewirr, hoffe ich mal kein
» Fachmann.
» » Geht das eigentlich nicht gegen eine Vorschrift so Kabel zu verlegen
» oder
» » kann das rechtens sein? Morgen kommt ein Elektriker, der hier scheinbar
» die
» » Installationen im Hause vorgenommen hat. Bitte klärt mich mal auf ich
» » möchte mir keinen Bären aufbinden lassen. Ich war heute beim Vermieter
» auf
» » dem Zähler steht Drehstrom, ist das Aussagekräftig für euch, wäre somit
» die
» » Verkabelung ok?
»
»
» An der "Verkabelung" liegt es nicht, sondern an dem Geräteanschluß, da
» liegt der Hase begraben.

Wie meinst du das mit dem Geräteanschluß. Ich gehe inzwischen aus, das dies ein Vormieter, von uns gemacht hat.
»
» Unklar ist immer noch wer den Herd angeschlossen hatte.
» Mieter, Elektriker im Auftrag,..... - da wäre dann nachzuhaken.
»
» Im Normalfall ist dem Elektriker sein Auftrag mit dem einbringen einer
» Geräteanschlußdose wie Überprüfung bei der Installation erledigt.

Lupus

06.09.2020,
21:46

@ hans222

Kabelbrand

» » » Meines erachtens ist das nicht wurscht wenn die Leistung die
» abgefordert
» » » wird überschritten wird, hier muss wenn dann ne Herdanschlussdose mit
» » zwei
» » » Ausgängen her oder ein Splitter.
» »
» » Wenn die Klemmstelle nicht fachgerecht ausgeführt ist (vulgo locker)
» dann
» » ist das für die Sicherung unerheblich, da keine Leistungsgrenze
» » überschritten wird.
» » Ein Teil der Leistung wird dann in der Anschlussdose in Wärme umgesetzt.
» »
» » Wer hat den Herd angeschlossen?
» Gute Frage von dem außenliegenden Kabelgewirr, hoffe ich mal kein Fachmann.
» Geht das eigentlich nicht gegen eine Vorschrift so Kabel zu verlegen oder
» kann das rechtens sein? Morgen kommt ein Elektriker, der hier scheinbar die
» Installationen im Hause vorgenommen hat. Bitte klärt mich mal auf ich
» möchte mir keinen Bären aufbinden lassen. Ich war heute beim Vermieter auf
» dem Zähler steht Drehstrom, ist das Aussagekräftig für euch, wäre somit die
» Verkabelung ok?


An der "Verkabelung" liegt es nicht, sondern an dem Geräteanschluß, da liegt der Hase begraben.

Unklar ist immer noch wer den Herd angeschlossen hatte.
Mieter, Elektriker im Auftrag,..... - da wäre dann nachzuhaken.

Im Normalfall ist dem Elektriker sein Auftrag mit dem einbringen einer Geräteanschlußdose wie Überprüfung bei der Installation erledigt.

hans222(R)

06.09.2020,
21:15

@ gast

Kabelbrand

» » Meines erachtens ist das nicht wurscht wenn die Leistung die abgefordert
» » wird überschritten wird, hier muss wenn dann ne Herdanschlussdose mit
» zwei
» » Ausgängen her oder ein Splitter.
»
» Wenn die Klemmstelle nicht fachgerecht ausgeführt ist (vulgo locker) dann
» ist das für die Sicherung unerheblich, da keine Leistungsgrenze
» überschritten wird.
» Ein Teil der Leistung wird dann in der Anschlussdose in Wärme umgesetzt.
»
» Wer hat den Herd angeschlossen?
Gute Frage von dem außenliegenden Kabelgewirr, hoffe ich mal kein Fachmann. Geht das eigentlich nicht gegen eine Vorschrift so Kabel zu verlegen oder kann das rechtens sein? Morgen kommt ein Elektriker, der hier scheinbar die Installationen im Hause vorgenommen hat. Bitte klärt mich mal auf ich möchte mir keinen Bären aufbinden lassen. Ich war heute beim Vermieter auf dem Zähler steht Drehstrom, ist das Aussagekräftig für euch, wäre somit die Verkabelung ok?

gast

06.09.2020,
16:45

@ hans222

Kabelbrand

» Meines erachtens ist das nicht wurscht wenn die Leistung die abgefordert
» wird überschritten wird, hier muss wenn dann ne Herdanschlussdose mit zwei
» Ausgängen her oder ein Splitter.

Wenn die Klemmstelle nicht fachgerecht ausgeführt ist (vulgo locker) dann
ist das für die Sicherung unerheblich, da keine Leistungsgrenze überschritten wird.
Ein Teil der Leistung wird dann in der Anschlussdose in Wärme umgesetzt.

Wer hat den Herd angeschlossen?

JBE

06.09.2020,
10:59
(editiert von JBE
am 06.09.2020 um 11:08)


@ hans222

Kabelbrand

» » » Drehstrom ist vorhanden,
» »
» » Das zeigt erst die Messung.
»
» Warum hat die Sicherung nicht ausgelöst? Kann es damit zusammenhängen, dass
» die evtl. zusammengelegten Sicherungen zu hoch ausgelegt wurden? Wie wurden
» die Sicherungen den Verkabelt, wenn sie zusammengelegt wurden?

Ich nehme mal stark an, das der Übergangswiderstand von vorneherein an der Klemme schon hoch genug war,
Es wurde also auch keine Überlast erkannt.

Zudem ist es auch so das so ein Automat bei Überlast und Kurzschluss aus lösen soll.
Leitungschutzschalter.

JBE

06.09.2020,
10:47

@ Lupus

Kabelbrand

» » » » Der Zähler muss beim Vermieter im Wohnhaus sein, davon kann ich dir
» » » leider
» » » » kein Bild heute senden,
» » »
» » » Das ist schade, weil daran könnte man sehen ob die Wohnung mit
» Drehstrom
» » » oder mit Wechselstrom versorgt wird.
» »
» » Vlt. hilft das noch um zu identifizieren, welcher Strom seine Verwendung
» » findet.
» »
» » »
» » »
» » » » jedoch eines vom Sicherungskasten. Der Herd und
» » » » der Backofen liegen nur auf der Sicherung 21 nicht wie in der
» » » Beschriftung
» » » » auf drei Sicherungen.
» » »
» » » Das spricht dafür, dass da mal renoviert wurde, aber die Zuleitung
» noch
» » » immer nur Wechselstrom bringt.
» »
» »
» »
» »
»
»
» Drehstrom ist vorhanden, paßt auch mit der Absicherung von 3xB16A
»
» Die angeschlossene Gesamtleistung ist nicht der Rede wert!
»
» Ursache ist zweifelsfrei nicht die Leistung (Vewrbraucher), sondern der
» Umstand an der Geräteanschlußdose!
»
» Mit Sicherheit hat nicht der Vermieter den Herd/Ceran angeschlossen und
» somit ist er aus der Verantwortung.
» Außer die Wohnung wurde mit Küche vermietet ......

Ich sehe da Hager CDA440D FI-Schalter 40A 30mA A-Typ 4-polig

Könnte sich um Drehstrom handeln, um sicher zu gehen nachmessen, ich wohne auch in einer Wohnung
die zwar Drehstromleitung hat aber trotzdem 230V zwischen den Phasen sitzen.

hans222(R)

06.09.2020,
10:40
(editiert von hans222
am 06.09.2020 um 10:44)


@ xy

Kabelbrand

» » Drehstrom ist vorhanden,
»
» Das zeigt erst die Messung.

Warum hat die Sicherung nicht ausgelöst? Kann es damit zusammenhängen, dass die evtl. zusammengelegten Sicherungen zu hoch ausgelegt wurden? Wie wurden die Sicherungen den Verkabelt, wenn sie zusammengelegt wurden?