Hallo zusammen,

aktuell habe ich einen 0,03 Standard Fi (Hager CDS 463D) der die Leitung in den Keller absichert.
Jetzt hab ich eine kleine Werkstatt in den Keller gebaut und würde diese gerne extra absichern und am besten, da noch andere Verbraucher vorher an der Leitung hängen, selektiv.
Bevor ich jetzt einen E Fachmann hole, würde ich gerne klären ob dies über haupt mit einer Zuleitung möglich ist oder ob er mir eh sagt ich brauch eine zweite Leitung.

Danke & Viele Grüße
Ciro

xy(R)

E-Mail

06.04.2020,
09:13

@ Ciro 73

FI selektiv

» aktuell habe ich einen 0,03 Standard Fi (Hager CDS 463D) der die Leitung in
» den Keller absichert.
» Jetzt hab ich eine kleine Werkstatt in den Keller gebaut und würde diese
» gerne extra absichern und am besten, da noch andere Verbraucher vorher an
» der Leitung hängen, selektiv.

Was hängst denn da noch alles dran? Einen 63A FI verbaut man ja nicht aus Spaß.


» Bevor ich jetzt einen E Fachmann hole, würde ich gerne klären ob dies über
» haupt mit einer Zuleitung möglich ist oder ob er mir eh sagt ich brauch
» eine zweite Leitung.

Im Prinzip schon, aber das wird schnell teurer als eine weitere Leitung.
Man wird es sich ansehen müssen, evtl reichen eineige Fotos dazu.

bigdie(R)

06.04.2020,
19:39

@ Ciro 73

FI selektiv

» Hallo zusammen,
»
» aktuell habe ich einen 0,03 Standard Fi (Hager CDS 463D) der die Leitung in
» den Keller absichert.
» Jetzt hab ich eine kleine Werkstatt in den Keller gebaut und würde diese
» gerne extra absichern und am besten, da noch andere Verbraucher vorher an
» der Leitung hängen, selektiv.
» Bevor ich jetzt einen E Fachmann hole, würde ich gerne klären ob dies über
» haupt mit einer Zuleitung möglich ist oder ob er mir eh sagt ich brauch
» eine zweite Leitung.
»
» Danke & Viele Grüße
» Ciro
Wenn noch andere Steckdosen vor der Werkstatt sind, kannst du in die Zuleitung keinen selektiven FI bauen.

Ciro 73

E-Mail

06.04.2020,
23:47

@ xy

FI selektiv

Ist ja ein 4poliger Fi und da hängen entsprechend die einzelnen Sicherungen dran. Die Leitung selbst scheint mir einem Sicherungsautomaten 16A abgesichert zu sein.
Denke an dem FI sind alle Leitungen, die in den Keller gehen, entsprechend abgesichert. Allerdings sind alle Automaten 16A.
Warum da ein 63A Fi drin ist, kann ich nicht sagen. War schon so als wir das Haus gekauft haben.
» » aktuell habe ich einen 0,03 Standard Fi (Hager CDS 463D) der die Leitung
» in
» » den Keller absichert.
» » Jetzt hab ich eine kleine Werkstatt in den Keller gebaut und würde diese
» » gerne extra absichern und am besten, da noch andere Verbraucher vorher
» an
» » der Leitung hängen, selektiv.
»
» Was hängst denn da noch alles dran? Einen 63A FI verbaut man ja nicht aus
» Spaß.
»
»
» » Bevor ich jetzt einen E Fachmann hole, würde ich gerne klären ob dies
» über
» » haupt mit einer Zuleitung möglich ist oder ob er mir eh sagt ich brauch
» » eine zweite Leitung.
»
» Im Prinzip schon, aber das wird schnell teurer als eine weitere Leitung.
» Man wird es sich ansehen müssen, evtl reichen eineige Fotos dazu.

xy(R)

E-Mail

07.04.2020,
01:45

@ Ciro 73

FI selektiv

Ist denn jener Kellerraum mit einem separaten LS abgesichert?

Wolfgang Horejsi(R)

07.04.2020,
06:15

@ Ciro 73

FI selektiv

» Hallo zusammen,
»
» aktuell habe ich einen 0,03 Standard Fi (Hager CDS 463D) der die Leitung in
» den Keller absichert.
» Jetzt hab ich eine kleine Werkstatt in den Keller gebaut und würde diese
» gerne extra absichern und am besten, da noch andere Verbraucher vorher an
» der Leitung hängen, selektiv.
» Bevor ich jetzt einen E Fachmann hole, würde ich gerne klären ob dies über
» haupt mit einer Zuleitung möglich ist oder ob er mir eh sagt ich brauch
» eine zweite Leitung.

selektiv bedeutet ja, dass der vordere Schalter langsamer arbeitet, damit nachgeschaltete Sicherungselemente Zeit genug haben, den Stromfluss zu unterbrechen. Das widerspricht logischerweise dem Schutzprinzip, den Strom schnellstmöglich zu unterbrechen, um Stromunfälle ungefährlicher zu machen. So wäre die eine Leitung in die kleine Werkstatt ordentlich abgesichert, und alle anderen wären unsicherer. So etwas will niemand ernsthaft.

$Gast$

07.04.2020,
06:19

@ Ciro 73

FI selektiv

» Ist ja ein 4poliger Fi und da hängen entsprechend die einzelnen Sicherungen
» dran. Die Leitung selbst scheint mir einem Sicherungsautomaten 16A
» abgesichert zu sein.
» Denke an dem FI sind alle Leitungen, die in den Keller gehen, entsprechend
» abgesichert. Allerdings sind alle Automaten 16A.
» Warum da ein 63A Fi drin ist, kann ich nicht sagen. War schon so als wir
» das Haus gekauft haben.
» » » aktuell habe ich einen 0,03 Standard Fi (Hager CDS 463D) der die
» Leitung
» » in
» » » den Keller absichert.
» » » Jetzt hab ich eine kleine Werkstatt in den Keller gebaut und würde
» diese
» » » gerne extra absichern und am besten, da noch andere Verbraucher vorher
» » an
» » » der Leitung hängen, selektiv.
» »
»
»


Vorgeschaltete Zählervorsicherung wenn höher als 35A --> 50A gewält wurde, dann ist ein FI 63A zu wählen.
63A werden oft verbaut, obwohl nicht notwendig.

Wenn die "Werkstatt" eine eigene Sicherung hat, dann kann man ja einen eigenen FI-Schalter dafür in die Verteilung integrieren.
Abgriff des Selbigen vor den bauseits vorhanden FI-Schaltern.

Selektierte FI`s kosten einiges, rentieren sich bei Deinem Vorhaben jedoch nicht.
Dann schon eine extra Zuleitung 5x6 m² aufwärts ab der S-Verteilung wählen, mit entsprechender Vorsicherung wenn notwendig.

$Gast$

07.04.2020,
06:23

@ $Gast$

FI selektiv

» »
»
»
» Vorgeschaltete Zählervorsicherung wenn höher als 35A --> 50A gewält wurde,
» dann ist ein FI 63A zu wählen.
» 63A werden oft verbaut, obwohl nicht notwendig.
»
» Wenn die "Werkstatt" eine eigene Sicherung hat, dann kann man ja einen
» eigenen FI-Schalter dafür in die Verteilung integrieren.
» Abgriff des Selbigen vor den bauseits vorhanden FI-Schaltern.
»
» Selektierte FI`s kosten einiges, rentieren sich bei Deinem Vorhaben jedoch
» nicht.
» Dann schon eine extra Zuleitung 5x6 m² aufwärts ab der S-Verteilung wählen,
» mit entsprechender Vorsicherung wenn notwendig.



Sehe gerade, daß die Plombierhaube bei der Zähler-Vorsicherung fehlt.

Ciro 73

E-Mail

07.04.2020,
18:12

@ $Gast$

FI selektiv

» » Ist ja ein 4poliger Fi und da hängen entsprechend die einzelnen
» Sicherungen
» » dran. Die Leitung selbst scheint mir einem Sicherungsautomaten 16A
» » abgesichert zu sein.
» » Denke an dem FI sind alle Leitungen, die in den Keller gehen,
» entsprechend
» » abgesichert. Allerdings sind alle Automaten 16A.
» » Warum da ein 63A Fi drin ist, kann ich nicht sagen. War schon so als wir
» » das Haus gekauft haben.
» » » » aktuell habe ich einen 0,03 Standard Fi (Hager CDS 463D) der die
» » Leitung
» » » in
» » » » den Keller absichert.
» » » » Jetzt hab ich eine kleine Werkstatt in den Keller gebaut und würde
» » diese
» » » » gerne extra absichern und am besten, da noch andere Verbraucher
» vorher
» » » an
» » » » der Leitung hängen, selektiv.
» » »
» »
» »
»
»
» Vorgeschaltete Zählervorsicherung wenn höher als 35A --> 50A gewält wurde,
» dann ist ein FI 63A zu wählen.
» 63A werden oft verbaut, obwohl nicht notwendig.
»
» Wenn die "Werkstatt" eine eigene Sicherung hat, dann kann man ja einen
» eigenen FI-Schalter dafür in die Verteilung integrieren.
» Abgriff des Selbigen vor den bauseits vorhanden FI-Schaltern.
»
» Selektierte FI`s kosten einiges, rentieren sich bei Deinem Vorhaben jedoch
» nicht.
» Dann schon eine extra Zuleitung 5x6 m² aufwärts ab der S-Verteilung wählen,
» mit entsprechender Vorsicherung wenn notwendig.
Danke für die Antwort