Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Sve

24.09.2019,
10:00
 

Trennverstärker (Schaltungstechnik)

Hallo, ich habe ein Verständnisproblem.

Ich habe eine 4-20mA Stromschleife, die mit einem 24V Netzteil gespeist wird. Dieses Signal gebe ich auf einen Trennverstärker (https://www.leg-gmbh.de/html/tv10_trennverstaerker.html) Dieser benötigt eine Eigenversorgung mit 24V.
Das Ausgangssignal des Verstärkers gebe ich auf eine Pumpe, welche analog angesteuert werden soll. Das funktioniert auch.

Aber wenn die Stromschleife und der Trennverstärker vom selben Netzteil gespeist werden, habe ich dann noch die galvanische Trennung? Wie kann ich das überprüfen?

Mfg

xy(R)

E-Mail

24.09.2019,
10:36

@ sve

Trennverstärker

» Messen kann man das nicht?

Isolationsmessung halt. Soll ja mit 1,5kV geprüft sein.

sve

24.09.2019,
10:30

@ xy

Trennverstärker

» » » Datenblatt: Dabei wird eine 3-Wege Potentialtrennung zwischen
» » » Eingang-Ausgang und Hilfsenergie
» » » erzeugt.
» »
» » Das sind die 3 Kästchen mit den "Gleich" Zeichen?
»
» Nein, die drei Geraden im Blockschaltbild.
»
»
»
»

Ok. Danke.
Messen kann man das nicht?

xy(R)

E-Mail

24.09.2019,
10:16

@ Sve

Trennverstärker

» » Datenblatt: Dabei wird eine 3-Wege Potentialtrennung zwischen
» » Eingang-Ausgang und Hilfsenergie
» » erzeugt.
»
» Das sind die 3 Kästchen mit den "Gleich" Zeichen?

Nein, die drei Geraden im Blockschaltbild.



Sve

24.09.2019,
10:08

@ xy

Trennverstärker

» » Hallo, ich habe ein Verständnisproblem.
» »
» » Ich habe eine 4-20mA Stromschleife, die mit einem 24V Netzteil gespeist
» » wird. Dieses Signal gebe ich auf einen Trennverstärker
» » (https://www.leg-gmbh.de/html/tv10_trennverstaerker.html) Dieser
» benötigt
» » eine Eigenversorgung mit 24V.
» » Das Ausgangssignal des Verstärkers gebe ich auf eine Pumpe, welche
» analog
» » angesteuert werden soll. Das funktioniert auch.
» »
» » Aber wenn die Stromschleife und der Trennverstärker vom selben Netzteil
» » gespeist werden, habe ich dann noch die galvanische Trennung? Wie kann
» ich
» » das überprüfen?
»
» Datenblatt: Dabei wird eine 3-Wege Potentialtrennung zwischen
» Eingang-Ausgang und Hilfsenergie
» erzeugt.

Das sind die 3 Kästchen mit den "Gleich" Zeichen?

xy(R)

E-Mail

24.09.2019,
10:04

@ Sve

Trennverstärker

» Hallo, ich habe ein Verständnisproblem.
»
» Ich habe eine 4-20mA Stromschleife, die mit einem 24V Netzteil gespeist
» wird. Dieses Signal gebe ich auf einen Trennverstärker
» (https://www.leg-gmbh.de/html/tv10_trennverstaerker.html) Dieser benötigt
» eine Eigenversorgung mit 24V.
» Das Ausgangssignal des Verstärkers gebe ich auf eine Pumpe, welche analog
» angesteuert werden soll. Das funktioniert auch.
»
» Aber wenn die Stromschleife und der Trennverstärker vom selben Netzteil
» gespeist werden, habe ich dann noch die galvanische Trennung? Wie kann ich
» das überprüfen?

Datenblatt: Dabei wird eine 3-Wege Potentialtrennung zwischen Eingang-Ausgang und Hilfsenergie
erzeugt.