Drehstrommotor anschließen (Schaltungstechnik)

Hallo,

habe einen Motor (ca. 450 Watt) für Drehstrom. Nach Anschlußplan geht das ja alles soweit in Ordnung.



Wozu sind aber die Anschlüsse 4+5 (ganz unten an der Klemmleiste)? Die beiden gelben Drähtchen kommen ebenfalls aus dem Motor raus.

LG Sel

Waldi(R)

Bayern,
07.09.2019,
14:53

@ xy

Drehstrommotor anschließen

» » Wozu sind aber die Anschlüsse 4+5 (ganz unten an der Klemmleiste)? Die
» » beiden gelben Drähtchen kommen ebenfalls aus dem Motor raus.
»
» Thermoschalter/-fühler.

Dieser Thermoschalter wird in Reihe mit einer etwaigen Steuerung integriert, die bei Fieber den Motor abschaltet.
Generell sollte hier ein Motorschutzschalter vorgeschaltet werden!

Anhand des Typenschildes (Spannungsangabe) ist zu erkennen, ob ein Y/Dreieck-Betrieb möglich ist.

--
Gruß Waldi

xy(R)

E-Mail

07.09.2019,
13:11

@ Sel

Drehstrommotor anschließen

» Wozu sind aber die Anschlüsse 4+5 (ganz unten an der Klemmleiste)? Die
» beiden gelben Drähtchen kommen ebenfalls aus dem Motor raus.

Thermoschalter/-fühler.