matzi682015
Aachen, 25.03.2019, 23:11 |
TCA785 die zweite (Elektronik) |
Hallo,
eben ist mir aufgefallen, dass ich zu meiner Frage im letzten Thread keine Antwort darüber erhalten habe, wie ich mit dem TCA785 einen Sanftanlauf bzw. Softstart realisieren kann. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
JBE
26.03.2019, 09:47 (editiert von JBE am 26.03.2019 um 09:56)
@ matzi682015
|
TCA785 die zweite |
» Hallo,
»
» eben ist mir aufgefallen, dass ich zu meiner Frage im letzten Thread keine
» Antwort darüber erhalten habe, wie ich mit dem TCA785 einen Sanftanlauf
» bzw. Softstart realisieren kann.
In der Schaltung ist ein Sanftanlaufkondensator schon eingebaut , wenn du die Siemensunterlagen anschaust.
Dieser Schaltplan ist nicht richtig, er wurde falsch abgekupfert, Preisfrage zwei Fehler enthält dieser.
Ansonsten ist der Plan richtig.
Natürlich bewirkt der Kondensator nicht nur einen Sanftanlauf, auch das Abregeln ist dementsprechend genau so lang, mit 100µF und den 2.2K ohm Widerstand
ergibt dies etwa 800 ms.
Auf und Abgeregelt wird in der Typischen e Funktion. |
matzi682015
Aachen, 26.03.2019, 13:02 (editiert von matzi682015 am 26.03.2019 um 13:05)
@ JBE
|
TCA785 die zweite |
» » Hallo,
» »
» » eben ist mir aufgefallen, dass ich zu meiner Frage im letzten Thread
» keine
» » Antwort darüber erhalten habe, wie ich mit dem TCA785 einen Sanftanlauf
» » bzw. Softstart realisieren kann.
»
» In der Schaltung ist ein Sanftanlaufkondensator schon eingebaut , wenn du
» die Siemensunterlagen anschaust.
»
»
»
»
»
» Dieser Schaltplan ist nicht richtig, er wurde falsch abgekupfert,
» Preisfrage zwei Fehler enthält dieser.
»
» Ansonsten ist der Plan richtig.
»
» Natürlich bewirkt der Kondensator nicht nur einen Sanftanlauf, auch das
» Abregeln ist dementsprechend genau so lang, mit 100µF und den 2.2K ohm
» Widerstand
» ergibt dies etwa 800 ms.
»
» Auf und Abgeregelt wird in der Typischen e Funktion.
Darf ich fragen wie Du das ausgerechnet hast? 100µF x 2k2 ergibt 0,22s.
Mir sind sogar 3 Fehler aufgefallen. 1.) Der IC verträgt maximal 18V, insofern ist +/-15V zu viel. -15V muß gnd sein. 2.) der Pin 8 wird nicht angeschlossen, und 3.) Pin 1 ist gnd, da fehlt auch die Verbindung. Was gewinne ich als 1. Preis?? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Sel
Radebeul, 26.03.2019, 14:54
@ matzi682015
|
TCA785 die zweite |
» Was gewinne ich als 1. Preis??
|
JBE
26.03.2019, 15:11 (editiert von JBE am 26.03.2019 um 15:30)
@ matzi682015
|
TCA785 die zweite |
» » » Hallo,
» » »
» » » eben ist mir aufgefallen, dass ich zu meiner Frage im letzten Thread
» » keine
» » » Antwort darüber erhalten habe, wie ich mit dem TCA785 einen
» Sanftanlauf
» » » bzw. Softstart realisieren kann.
» »
» » In der Schaltung ist ein Sanftanlaufkondensator schon eingebaut , wenn
» du
» » die Siemensunterlagen anschaust.
» »
» »
» »
» »
» »
» » Dieser Schaltplan ist nicht richtig, er wurde falsch abgekupfert,
» » Preisfrage zwei Fehler enthält dieser.
» »
» » Ansonsten ist der Plan richtig.
» »
» » Natürlich bewirkt der Kondensator nicht nur einen Sanftanlauf, auch das
» » Abregeln ist dementsprechend genau so lang, mit 100µF und den 2.2K ohm
» » Widerstand
» » ergibt dies etwa 800 ms.
» »
» » Auf und Abgeregelt wird in der Typischen e Funktion.
»
» Darf ich fragen wie Du das ausgerechnet hast? 100µF x 2k2 ergibt 0,22s.
»
» Mir sind sogar 3 Fehler aufgefallen. 1.) Der IC verträgt maximal 18V,
» insofern ist +/-15V zu viel. -15V muß gnd sein. 2.) der Pin 8 wird nicht
» angeschlossen, und 3.) Pin 1 ist gnd, da fehlt auch die Verbindung. Was
» gewinne ich als 1. Preis??
Alles richtig
Deine Berechnung ist richtig. Gilt aber für 1 tau
Zur Vollständigen Entladung und Ladung ist die Zeit ca 4-5 tau mal länger.
Und hier das Original aus dem Siemens Kochbuch der Preis für dich
Statt den Bipolartransistoren BDxxx kann man natürlich auch Mosfet nehmen. |
matzi682015
Aachen, 26.03.2019, 21:54
@ JBE
|
TCA785 die zweite |
» » » Dieser Schaltplan ist nicht richtig, er wurde falsch abgekupfert,
» » » Preisfrage zwei Fehler enthält dieser.
» » »
» » » Ansonsten ist der Plan richtig.
» » »
» » » Natürlich bewirkt der Kondensator nicht nur einen Sanftanlauf, auch
» das
» » » Abregeln ist dementsprechend genau so lang, mit 100µF und den 2.2K ohm
» » » Widerstand
» » » ergibt dies etwa 800 ms.
» » »
» » » Auf und Abgeregelt wird in der Typischen e Funktion.
» »
» » Darf ich fragen wie Du das ausgerechnet hast? 100µF x 2k2 ergibt 0,22s.
» »
» » Mir sind sogar 3 Fehler aufgefallen. 1.) Der IC verträgt maximal 18V,
» » insofern ist +/-15V zu viel. -15V muß gnd sein. 2.) der Pin 8 wird nicht
» » angeschlossen, und 3.) Pin 1 ist gnd, da fehlt auch die Verbindung. Was
» » gewinne ich als 1. Preis??
»
» Alles richtig
»
» Deine Berechnung ist richtig. Gilt aber für 1 tau
»
» Zur Vollständigen Entladung und Ladung ist die Zeit ca 4-5 tau mal länger.
»
» Und hier das Original aus dem Siemens Kochbuch der Preis für dich
»
»
ach ja klar, 5 tau sind es.
Ich habe Dimmerschaltungen hier gebaut und in Gebrauch, jeweils mit dem TDA1085. Vielleicht mache ich es mit dem statt des TCA785. Muß ich probieren und tüfteln. Mit diesem TDA1085 kann man Sanftanlauf machen, über einen extra Pin, und verzögerungsfreies Stellen der Soll-/Führungs- / Ausgangsgröße (Regelungstechnik ist schon ein paar Jahre her bei mir). Ich probiere beides.
»
»
»
»
»
» Statt den Bipolartransistoren BDxxx kann man natürlich auch Mosfet nehmen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 26.03.2019, 22:35
@ Sel
|
TCA785 die zweite |
» » Was gewinne ich als 1. Preis??
»
»
da trinken wir beide eins und ich lade Dich ein -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 26.03.2019, 22:45 (editiert von matzi682015 am 26.03.2019 um 22:47)
@ JBE
|
TCA785 die zweite |
» » » » Hallo,
» » » »
» » » » eben ist mir aufgefallen, dass ich zu meiner Frage im letzten Thread
» » » keine
» » » » Antwort darüber erhalten habe, wie ich mit dem TCA785 einen
» » Sanftanlauf
» » » » bzw. Softstart realisieren kann.
» » »
» » » In der Schaltung ist ein Sanftanlaufkondensator schon eingebaut , wenn
» » du
» » » die Siemensunterlagen anschaust.
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
» » » Dieser Schaltplan ist nicht richtig, er wurde falsch abgekupfert,
» » » Preisfrage zwei Fehler enthält dieser.
» » »
» » » Ansonsten ist der Plan richtig.
» » »
» » » Natürlich bewirkt der Kondensator nicht nur einen Sanftanlauf, auch
» das
» » » Abregeln ist dementsprechend genau so lang, mit 100µF und den 2.2K ohm
» » » Widerstand
» » » ergibt dies etwa 800 ms.
» » »
» » » Auf und Abgeregelt wird in der Typischen e Funktion.
» »
» » Darf ich fragen wie Du das ausgerechnet hast? 100µF x 2k2 ergibt 0,22s.
» »
» » Mir sind sogar 3 Fehler aufgefallen. 1.) Der IC verträgt maximal 18V,
» » insofern ist +/-15V zu viel. -15V muß gnd sein. 2.) der Pin 8 wird nicht
» » angeschlossen, und 3.) Pin 1 ist gnd, da fehlt auch die Verbindung. Was
» » gewinne ich als 1. Preis??
»
» Alles richtig
»
» Deine Berechnung ist richtig. Gilt aber für 1 tau
»
» Zur Vollständigen Entladung und Ladung ist die Zeit ca 4-5 tau mal länger.
»
» Und hier das Original aus dem Siemens Kochbuch der Preis für dich
»
»
»
»
»
»
»
» Statt den Bipolartransistoren BDxxx kann man natürlich auch Mosfet nehmen.
Ich will aber dieses Siemens-Kochbuch haben!!! Rabääää!!! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 27.03.2019, 08:03 (editiert von schaerer am 27.03.2019 um 08:08)
@ matzi682015
|
Jetz git's e Schobbe mit Gaggo! |
» Ich will aber dieses Siemens-Kochbuch haben!!! Rabääää!!!
So do, riss di emol es Bitzli zämmme und due nit grad immer bäääge. I bring dr grad e Schobbe, und näi käi ELKO-Bier, es git Gaggo mit Milch.
-- Gruss
Thomas
Buch von Patrick Schnabel und mir zum Timer-IC NE555 und LMC555:
https://tinyurl.com/zjshz4h9
Mein Buch zum Operations- u. Instrumentationsverstärker:
https://tinyurl.com/fumtu5z9 |
xy
27.03.2019, 08:24
@ matzi682015
|
TCA785 die zweite |
» Ich will aber dieses Siemens-Kochbuch haben!!! Rabääää!!!
|
matzi682015
Aachen, 27.03.2019, 16:49
@ schaerer
|
Jetz git's e Schobbe mit Gaggo! |
» » Ich will aber dieses Siemens-Kochbuch haben!!! Rabääää!!!
»
»
» So do, riss di emol es Bitzli zämmme und due nit grad immer bäääge. I bring
» dr grad e Schobbe, und näi käi ELKO-Bier, es git Gaggo mit Milch.
»
Luage se mol do hii, etz muasch a bitzli luaga, a chli bitzli des büsi nuggle, da isch nööd ussechoo, des hammer scho denkt -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 27.03.2019, 21:59 (editiert von matzi682015 am 27.03.2019 um 22:28)
@ JBE
|
TCA785 die zweite |
» » » In der Schaltung ist ein Sanftanlaufkondensator schon eingebaut , wenn
» » du
» » » die Siemensunterlagen anschaust.
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
» » » Dieser Schaltplan ist nicht richtig, er wurde falsch abgekupfert,
» » » Preisfrage zwei Fehler enthält dieser.
» » »
» » » Ansonsten ist der Plan richtig.
Es sind noch 2 Fehler drin, auch in dem Siemens-Kochbuch! Die Kollektoren der Darlington-Transen müssen mit der Primärspule verbunden sein!
Da habe ich einen fehlerhaften Preis gewonnen, das muß ich reklamieren!!!
Und in dem Datenblatt was ich hier rumliegen habe, da steht der C10 an Pin 10 mit 47pF, der muß aber 47nF haben.
» » »
» » » Natürlich bewirkt der Kondensator nicht nur einen Sanftanlauf, auch
» das
» » » Abregeln ist dementsprechend genau so lang, mit 100µF und den 2.2K ohm
» » » Widerstand
» » » ergibt dies etwa 800 ms.
» » »
» » » Auf und Abgeregelt wird in der Typischen e Funktion.
» »
» » Darf ich fragen wie Du das ausgerechnet hast? 100µF x 2k2 ergibt 0,22s.
» »
» » Mir sind sogar 3 Fehler aufgefallen. 1.) Der IC verträgt maximal 18V,
» » insofern ist +/-15V zu viel. -15V muß gnd sein. 2.) der Pin 8 wird nicht
» » angeschlossen, und 3.) Pin 1 ist gnd, da fehlt auch die Verbindung. Was
» » gewinne ich als 1. Preis??
»
» Alles richtig
»
» Deine Berechnung ist richtig. Gilt aber für 1 tau
»
» Zur Vollständigen Entladung und Ladung ist die Zeit ca 4-5 tau mal länger.
»
» Und hier das Original aus dem Siemens Kochbuch der Preis für dich
»
»
»
»
»
»
»
» Statt den Bipolartransistoren BDxxx kann man natürlich auch Mosfet nehmen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
JBE
27.03.2019, 22:26 (editiert von JBE am 27.03.2019 um 22:35)
@ matzi682015
|
TCA785 die zweite |
» » » » In der Schaltung ist ein Sanftanlaufkondensator schon eingebaut ,
» wenn
» » » du
» » » » die Siemensunterlagen anschaust.
» » » »
» » » »
» » » »
» » » »
» » » »
» » » » Dieser Schaltplan ist nicht richtig, er wurde falsch abgekupfert,
» » » » Preisfrage zwei Fehler enthält dieser.
» » » »
» » » » Ansonsten ist der Plan richtig.
»
» Es sind noch 2 Fehler drin, auch in dem Siemens-Kochbuch! Die Kollektoren
» der Darlington-Transen müssen mit der Primärspule verbunden sein!
»
»
»
» Da habe ich einen fehlerhaften Preis gewonnen, das muß ich reklamieren!!!
»
» » » »
» » » » Natürlich bewirkt der Kondensator nicht nur einen Sanftanlauf, auch
» » das
» » » » Abregeln ist dementsprechend genau so lang, mit 100µF und den 2.2K
» ohm
» » » » Widerstand
» » » » ergibt dies etwa 800 ms.
» » » »
» » » » Auf und Abgeregelt wird in der Typischen e Funktion.
» » »
» » » Darf ich fragen wie Du das ausgerechnet hast? 100µF x 2k2 ergibt
» 0,22s.
» » »
» » » Mir sind sogar 3 Fehler aufgefallen. 1.) Der IC verträgt maximal 18V,
» » » insofern ist +/-15V zu viel. -15V muß gnd sein. 2.) der Pin 8 wird
» nicht
» » » angeschlossen, und 3.) Pin 1 ist gnd, da fehlt auch die Verbindung.
» Was
» » » gewinne ich als 1. Preis??
» »
» » Alles richtig
» »
» » Deine Berechnung ist richtig. Gilt aber für 1 tau
» »
» » Zur Vollständigen Entladung und Ladung ist die Zeit ca 4-5 tau mal
» länger.
» »
» » Und hier das Original aus dem Siemens Kochbuch der Preis für dich
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» » Statt den Bipolartransistoren BDxxx kann man natürlich auch Mosfet
» nehmen.
Viele Köche verderben den Brei .
Was sagt uns das, wird alles nur mit Wasser gekocht.
Ups seit 1988 hat das niemand bemerkt
|
matzi682015
Aachen, 27.03.2019, 22:30
@ JBE
|
TCA785 die zweite |
» » » » » In der Schaltung ist ein Sanftanlaufkondensator schon eingebaut ,
» » wenn
» » » » du
» » » » » die Siemensunterlagen anschaust.
» » » » »
» » » » »
» » » » »
» » » » »
»
» » » » »
» » » » » Dieser Schaltplan ist nicht richtig, er wurde falsch abgekupfert,
» » » » » Preisfrage zwei Fehler enthält dieser.
» » » » »
» » » » » Ansonsten ist der Plan richtig.
» »
» » Es sind noch 2 Fehler drin, auch in dem Siemens-Kochbuch! Die
» Kollektoren
» » der Darlington-Transen müssen mit der Primärspule verbunden sein!
» »
» »
» »
» » Da habe ich einen fehlerhaften Preis gewonnen, das muß ich
» reklamieren!!!
» »
» » » » »
» » » » » Natürlich bewirkt der Kondensator nicht nur einen Sanftanlauf,
» auch
» » » das
» » » » » Abregeln ist dementsprechend genau so lang, mit 100µF und den 2.2K
» » ohm
» » » » » Widerstand
» » » » » ergibt dies etwa 800 ms.
» » » » »
» » » » » Auf und Abgeregelt wird in der Typischen e Funktion.
» » » »
» » » » Darf ich fragen wie Du das ausgerechnet hast? 100µF x 2k2 ergibt
» » 0,22s.
» » » »
» » » » Mir sind sogar 3 Fehler aufgefallen. 1.) Der IC verträgt maximal
» 18V,
» » » » insofern ist +/-15V zu viel. -15V muß gnd sein. 2.) der Pin 8 wird
» » nicht
» » » » angeschlossen, und 3.) Pin 1 ist gnd, da fehlt auch die Verbindung.
» » Was
» » » » gewinne ich als 1. Preis??
» » »
» » » Alles richtig
» » »
» » » Deine Berechnung ist richtig. Gilt aber für 1 tau
» » »
» » » Zur Vollständigen Entladung und Ladung ist die Zeit ca 4-5 tau mal
» » länger.
» » »
» » » Und hier das Original aus dem Siemens Kochbuch der Preis für dich
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
» » »
» » » Statt den Bipolartransistoren BDxxx kann man natürlich auch Mosfet
» » nehmen.
»
» Viele Köche verderben den Brei .
»
» Was sagt uns das, wird alles nur mit Wasser gekocht.
Shit happens -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |