Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

RadioHeinz77(R)

05.02.2019,
10:09
 

ein altersschwacher elektrischer Kontakt (Elektronik)

Hi. Forumsleute.

Gibt es eigentlich so etwas fertig wie SSR die mit 230V-AC angesteuert werden können. ? Einschalten im Nulldurchgang wäre wünschenswert aber auch nicht zwingend erforderlich.
Ich suche ggf. so etwas um einen mechanischen Kontakt zu entlasten der aufgrund seines Alters nicht mehr so richtig den hohen Strom für eine 2kW Heizwicklung tragen kann.
VG

xy(R)

E-Mail

05.02.2019,
10:21

@ RadioHeinz77

ein altersschwacher elektrischer Kontakt

» Gibt es eigentlich so etwas fertig wie SSR die mit 230V-AC angesteuert
» werden können. ? Einschalten im Nulldurchgang wäre wünschenswert aber auch
» nicht zwingend erforderlich.

Man kann die über einen kleinen Vorschaltkondensator und Gleichrichter ansteuern.


» Ich suche ggf. so etwas um einen mechanischen Kontakt zu entlasten der
» aufgrund seines Alters nicht mehr so richtig den hohen Strom für eine 2kW
» Heizwicklung tragen kann.

Was spricht gegen ein Relais mit 230VAC Spule?

RadioHeinz77(R)

05.02.2019,
11:08

@ xy

ein altersschwacher elektrischer Kontakt

» » Gibt es eigentlich so etwas fertig wie SSR die mit 230V-AC angesteuert
» » werden können. ? Einschalten im Nulldurchgang wäre wünschenswert aber
» auch
» » nicht zwingend erforderlich.
»
» Man kann die über einen kleinen Vorschaltkondensator und Gleichrichter
» ansteuern.
» ok!
»
» » Ich suche ggf. so etwas um einen mechanischen Kontakt zu entlasten der
» » aufgrund seines Alters nicht mehr so richtig den hohen Strom für eine
» 2kW
» » Heizwicklung tragen kann.
»
» Was spricht gegen ein Relais mit 230VAC Spule?
darüber grüble ich noch, das bräuchte zumindest nicht gekühlt werden

Sel(R)

E-Mail

Radebeul,
05.02.2019,
16:32
(editiert von Sel
am 05.02.2019 um 16:33)


@ RadioHeinz77

ein altersschwacher elektrischer Kontakt

» » » Gibt es eigentlich so etwas fertig wie SSR die mit 230V-AC angesteuert
» » » werden können. ? Einschalten im Nulldurchgang wäre wünschenswert aber
» » auch
» » » nicht zwingend erforderlich.
» »
» » Man kann die über einen kleinen Vorschaltkondensator und Gleichrichter
» » ansteuern.
» » ok!
» »
» » » Ich suche ggf. so etwas um einen mechanischen Kontakt zu entlasten
» der
» » » aufgrund seines Alters nicht mehr so richtig den hohen Strom für eine
» » 2kW
» » » Heizwicklung tragen kann.
» »
» » Was spricht gegen ein Relais mit 230VAC Spule?
» darüber grüble ich noch, das bräuchte zumindest nicht gekühlt werden

Das wäre schon ganz ordentlich und noch preiswert: https://www.reichelt.de/industrierelais-3x-um-250v-10a-250vac-fin-60-13-8-230v-p12246.html?&trstct=pol_2
Da gibts noch die Stecksockel dazu zu kaufen, nicht vergessen. Ein Parallelbetrieb der drei Kontakte schadet bestimmt nicht.

Natürlich schaue beim Schalten nach dem Kontaktfunken, dagegen mußt was tun.
Bei den Leistungen (und wenns wirklich auf Sicherheit ankommt) macht sich ein ordentlicher Schaltschütz natürlich auch ganz gut. Jedoch liegen die Teile in anderen Preisregionen. Ein SSR würde ich nicht einbauen. Einmal wegen Kühlkörper (hast das ja schon bemerkt), zum anderen ist es einfach nicht nötig solch teure Schaltelemente für eine Heizung.

LG Sel

bigdie(R)

05.02.2019,
19:47
(editiert von bigdie
am 05.02.2019 um 19:51)


@ RadioHeinz77

ein altersschwacher elektrischer Kontakt

» Hi. Forumsleute.
»
» Gibt es eigentlich so etwas fertig wie SSR die mit 230V-AC angesteuert
» werden können. ? Einschalten im Nulldurchgang wäre wünschenswert aber auch
» nicht zwingend erforderlich.
» Ich suche ggf. so etwas um einen mechanischen Kontakt zu entlasten der
» aufgrund seines Alters nicht mehr so richtig den hohen Strom für eine 2kW
» Heizwicklung tragen kann.
» VG
Gibt es
https://www.pollin.de/p/solid-state-relais-ssr-a250a480-75-80-250-v-75-a-480-v-340628

https://www.pollin.de/p/solid-state-relais-ssr-a250a480-25-80-250-v-25-a-480-v-340626

https://www.pollin.de/p/solid-state-relais-ssr-a250a480-100-80-250-v-100-a-480-v-340629

RadioHeinz77(R)

06.02.2019,
12:00

@ bigdie

ein altersschwacher elektrischer Kontakt

» » Hi. Forumsleute.
» »
» » Gibt es eigentlich so etwas fertig wie SSR die mit 230V-AC angesteuert
» » werden können. ? Einschalten im Nulldurchgang wäre wünschenswert aber
» auch
» » nicht zwingend erforderlich.
» » Ich suche ggf. so etwas um einen mechanischen Kontakt zu entlasten der
» » aufgrund seines Alters nicht mehr so richtig den hohen Strom für eine
» 2kW
» » Heizwicklung tragen kann.
» » VG
» Gibt es
» https://www.pollin.de/p/solid-state-relais-ssr-a250a480-75-80-250-v-75-a-480-v-340628
»
» https://www.pollin.de/p/solid-state-relais-ssr-a250a480-25-80-250-v-25-a-480-v-340626
»
» https://www.pollin.de/p/solid-state-relais-ssr-a250a480-100-80-250-v-100-a-480-v-340629

Danke erstmal für die Denkanstöße,
müssten diese Pollin SSR dabei auf einen Kühlkörper ?, wie gesagt die Leistung liegt unter 2000W (ohmsche V.) wenn ja ist dieser Potentialfrei könnte also ein geerdetes (mit Schutzleiteranschluß) Gehäuseteil dafür dienen. das wäre nützlich zu wissen. Ich hab bisher noch kein solches Dingens verbaut.
Danke Euch...

xy(R)

E-Mail

06.02.2019,
12:22

@ RadioHeinz77

ein altersschwacher elektrischer Kontakt

» müssten diese Pollin SSR dabei auf einen Kühlkörper ?, wie gesagt die
» Leistung liegt unter 2000W (ohmsche V.) wenn ja ist dieser Potentialfrei
» könnte also ein geerdetes (mit Schutzleiteranschluß) Gehäuseteil dafür
» dienen. das wäre nützlich zu wissen. Ich hab bisher noch kein solches
» Dingens verbaut.

Du musst mit 1V Spannungsabfall rechnen, und die Montageplatte ist normalerweise isoliert, kann also auf ein geerdedetes Gehäuse geschraubt werden.

Genaueres steht wie immer im Datenblatt.

Sel(R)

E-Mail

Radebeul,
06.02.2019,
14:32

@ xy

ein altersschwacher elektrischer Kontakt

» » müssten diese Pollin SSR dabei auf einen Kühlkörper ?, wie gesagt die
» » Leistung liegt unter 2000W (ohmsche V.) wenn ja ist dieser
» Potentialfrei
» » könnte also ein geerdetes (mit Schutzleiteranschluß) Gehäuseteil dafür
» » dienen. das wäre nützlich zu wissen. Ich hab bisher noch kein solches
» » Dingens verbaut.
»
» Du musst mit 1V Spannungsabfall rechnen, und die Montageplatte ist
» normalerweise isoliert, kann also auf ein geerdedetes Gehäuse geschraubt
» werden.
»
» Genaueres steht wie immer im Datenblatt.

Die dann entstehenden rund gerechnet 10 Watt an Wärme müssen auch weg...
Allerdings wäre mir persönlich in diesem Fall ein Relais lieber. Ist wesentlich kleiner, unempfindlicher und der eine "Klack" alle paar Minuten/Stunden ist unerheblich. Ich denke auch, das ein Relais länger hält (geht ja nicht kaputt, wenn sich im Stromnetz Spannungspulse tummeln). Und ein Relais macht so gut wie keine Störungen im Netz (außer eben kurz beim Schalten).

LG Sel

bigdie(R)

06.02.2019,
20:01
(editiert von bigdie
am 06.02.2019 um 20:03)


@ Sel

ein altersschwacher elektrischer Kontakt

»
» Die dann entstehenden rund gerechnet 10 Watt an Wärme müssen auch weg...
» Allerdings wäre mir persönlich in diesem Fall ein Relais lieber.
Ist halt immer die Frage wofür. Ich schalte z.B. PC Netzteil, Monitor, Drucker und all das Gedöns mit so einem Teil. Strom ist da nicht so hoch, das man kühlen müsste, aber der Einschaltstrom killt früher oder später fast jedes normale Relais.

» Ist wesentlich kleiner, unempfindlicher und der eine "Klack" alle paar
» Minuten/Stunden ist unerheblich. Ich denke auch, das ein Relais länger hält
» (geht ja nicht kaputt, wenn sich im Stromnetz Spannungspulse tummeln). Und
» ein Relais macht so gut wie keine Störungen im Netz (außer eben kurz beim
» Schalten).
»
Gibt aber auch noch den Kompromiss. Eltako produziert z.B. elektronisch angesteuerte bistabile Relais. Die Mechanik also das bistabile Relais schaltet dabei im Nulldurchgang der Sinuskurve also Lastfrei. Und dadurch das das Relais selber nur zum Umschalten Strom braucht, ist auch die Verlustleistung gering
Kostet halt 25€ so ein Teil
https://www.voltus.de/elektromaterial/verteilereinbau/relais/schaltrelais/eltako-er12dx-uc-schaltrelais-1-schliesser-potenzialfrei-16a-250v-ac.html