Hallo zusammen
ich möchte bei ein externe Dieselpumpe bei einer eperspächer diesel heizung mittels eines Potientiometers die taktfreuqenz steuern(verlangsamen) um die dieseleinspeisung zu verringern.
so soll ein höhenkit für für über 300 nn entstehen
dieselheizung hat 24v für ein lkw
dieselpumpe wird über diese 24 v angesteuert
welche specifikation müsste der Potentiometer haben
lg kon |
travelbird
19.09.2018, 14:53
@ Travelbird
|
epersbächer dieselheizung |
» Hallo zusammen
»
» ich möchte bei ein externe Dieselpumpe bei einer eperspächer diesel heizung
» mittels eines Potientiometers die taktfreuqenz steuern(verlangsamen) um die
» dieseleinspeisung zu verringern.
» so soll ein höhenkit für für über 3000 m über NN entstehen
»
» dieselheizung hat 24v für ein lkw
» dieselpumpe wird über diese 24 v angesteuert
»
» welche specifikation müsste der Potentiometer haben
»
» lg kon |
xy
19.09.2018, 15:20
@ Travelbird
|
epersbächer dieselheizung |
» höhenkit für für über 300 nn
300m üNN ist doch keine Höhe. |
travelbird
20.09.2018, 10:03
@ xy
|
epersbächer dieselheizung |
» » höhenkit für für über 300 nn
»
» 300m üNN ist doch keine Höhe.
sorry meine natürlich 3000 m |
Elko_Scotty
20.09.2018, 11:17
@ Travelbird
|
epersbächer dieselheizung |
POTI
niix da. -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
karlvvv
Wien, 20.09.2018, 12:00 (editiert von karlvvv am 20.09.2018 um 12:18)
@ Travelbird
|
epersbächer dieselheizung |
Ich glaube nicht dass sowas funktioniert.
Ich hatte einmal so eine Luftheizung, wenn da irgendetwas nicht stimmt geht das Vieh sofort auf Störung.
Frage mal bei Ebersbächer nach einer Lösung.
Noch dazu, die Pumpe dürfte eine Membranpumpe sein.
Meine könnte man schön ticken hören. -- mfg.karl |
xy
20.09.2018, 13:26
@ karlvvv
|
epersbächer dieselheizung |
» Noch dazu, die Pumpe dürfte eine Membranpumpe sein.
» Meine könnte man schön ticken hören.
Schwingankerpumpe |
bigdie
20.09.2018, 16:08
@ travelbird
|
epersbächer dieselheizung |
Poti wird da nicht helfen, die Bekommt den Takt von der Steuerung. Um den zu verlangsamen, bräuchte man schon eine weitere Kleinsteuerung z.B. eine Siemens Logo, die man dann entsprechend programmiert. |
xy
20.09.2018, 17:42
@ bigdie
|
epersbächer dieselheizung |
» Poti wird da nicht helfen, die Bekommt den Takt von der Steuerung. Um den
» zu verlangsamen, bräuchte man schon eine weitere Kleinsteuerung z.B. eine
» Siemens Logo, die man dann entsprechend programmiert.
https://www.eberspaecher-reisemobile.de/standheizungen/zubehoer/hoehenkit.html |
Wolfgang Horejsi
20.09.2018, 17:51
@ bigdie
|
epersbächer dieselheizung |
» Poti wird da nicht helfen, die Bekommt den Takt von der Steuerung. Um den
» zu verlangsamen, bräuchte man schon eine weitere Kleinsteuerung z.B. eine
» Siemens Logo, die man dann entsprechend programmiert.
Wäre es nicht ausreichend, eine kleine, einstellbare Ansprechverzögerung zwischen Steuerung und Pumpe zu installieren? Logo halte ich für stark übertrieben. |
xy
20.09.2018, 18:03
@ Wolfgang Horejsi
|
epersbächer dieselheizung |
» Wäre es nicht ausreichend, eine kleine, einstellbare Ansprechverzögerung
» zwischen Steuerung und Pumpe zu installieren?
Nein, das ist doch eine Schwingankerpumpe. |
bigdie
21.09.2018, 19:26
@ Wolfgang Horejsi
|
epersbächer dieselheizung |
» » Poti wird da nicht helfen, die Bekommt den Takt von der Steuerung. Um
» den
» » zu verlangsamen, bräuchte man schon eine weitere Kleinsteuerung z.B.
» eine
» » Siemens Logo, die man dann entsprechend programmiert.
»
» Wäre es nicht ausreichend, eine kleine, einstellbare Ansprechverzögerung
» zwischen Steuerung und Pumpe zu installieren? Logo halte ich für stark
» übertrieben.
Nö, mit einer Ansprechverzögerung änderst du nicht die Frequenz. Angenommen es gibt im der Minute 60 Takte, dann musst du die Anzahl der Takte auf z.B. 50 veringern. Mit einer Logo könnte man das theoretisch sogar automatisch ändern nach Luftdruck. |
Wolfgang Horejsi
21.09.2018, 20:20
@ bigdie
|
epersbächer dieselheizung |
» » » Poti wird da nicht helfen, die Bekommt den Takt von der Steuerung. Um
» » den
» » » zu verlangsamen, bräuchte man schon eine weitere Kleinsteuerung z.B.
» » eine
» » » Siemens Logo, die man dann entsprechend programmiert.
» »
» » Wäre es nicht ausreichend, eine kleine, einstellbare Ansprechverzögerung
» » zwischen Steuerung und Pumpe zu installieren? Logo halte ich für stark
» » übertrieben.
» Nö, mit einer Ansprechverzögerung änderst du nicht die Frequenz. Angenommen
» es gibt im der Minute 60 Takte, dann musst du die Anzahl der Takte auf z.B.
» 50 veringern. Mit einer Logo könnte man das theoretisch sogar automatisch
» ändern nach Luftdruck.
Ok, könnte man auch jeden 6. Impuls wegnehmen, statt Änderung der Frequenz? |
xy
21.09.2018, 22:09
@ Wolfgang Horejsi
|
epersbächer dieselheizung |
» Ok, könnte man auch jeden 6. Impuls wegnehmen, statt Änderung der Frequenz?
Nein, das gibt unregelmäßige Verbrennung und die Steuerung geht auf Fehler. |
bigdie
24.09.2018, 13:54
@ Wolfgang Horejsi
|
epersbächer dieselheizung |
Übrigens so teuer ist eine Logo nicht. Bestimmt sogar billiger als die Eberspächer Höhenoption. Die billigste bei ebay gekaufte der aktuellen Serie hab ich für 80€ bekommen. Die teuerste 110€ |