Öl-Pumpe 3x400V (Elektronik)

Mahlzeit,

obige bewegt sich nicht, also nachgemessen: Motorschutzschalter ist auf ca. 0,3A eingestellt, die 3 Phasen kommen an der Klemmleiste im Schaltschrank an! Aber zwei Wicklungen zeigen 10M Ω und eine 32 Ω . Der Motor ist wohl durch.

Nun meine Frage: wird da die eine Wicklung nicht etwas mehr Strom ziehen und der Motorschutzschalter löst aus? Hätte ich gedacht.

Die Ölpumpe ist von ner Drehmaschine und die soll NICHT laufen, wenn kein ÖL gepumpt wird.

--
MfG
Peter

xy(R)

E-Mail

18.12.2012,
13:25

@ PeterGrz

Öl-Pumpe 3x400V

» Nun meine Frage: wird da die eine Wicklung nicht etwas mehr Strom ziehen
» und der Motorschutzschalter löst aus?

In Sternschaltung, und die wird hier vorliegen, nur wenn wenigstens zwei Wicklungen noch in Ordnung sind.


» Die Ölpumpe ist von ner Drehmaschine und die soll NICHT laufen, wenn kein
» ÖL gepumpt wird.

Überwachungsrelais einbauen.

PeterGrz(R)

Homepage E-Mail

Berlin,
18.12.2012,
13:32
(editiert von PeterGrz
am 18.12.2012 um 13:39)


@ xy

Öl-Pumpe 3x400V

» In Sternschaltung, und die wird hier vorliegen, nur wenn wenigstens zwei
» Wicklungen noch in Ordnung sind.
»
OK merk ich mir!


» Überwachungsrelais einbauen.

das wäre meine 3. Frage! Welcher Hersteller ist da empfehlenswert? Hmm ein Fehlerstromschutz is ja drin, also bräuchte es noch einen "Unterstromüberwacher mit Hilfskontakt"!

PS: sowas gibt es tatsächlich! auch im Alter gibts immer noch was Neues zu lernen ....

--
MfG
Peter

xy(R)

E-Mail

18.12.2012,
13:56

@ PeterGrz

Öl-Pumpe 3x400V

» PS: sowas gibt es tatsächlich! auch im Alter gibts immer noch was Neues zu
» lernen ....

Dann lerne noch Strömungsschalter kennen, das wär eh das Optimum.

PeterGrz(R)

Homepage E-Mail

Berlin,
18.12.2012,
14:16

@ xy

Öl-Pumpe 3x400V

»
» Dann lerne noch Strömungsschalter kennen, das wär eh das Optimum.

Mit denen in Form von Wasserwächtern habe ich mich schon genug geärgert!!!
Alugehäuse und Kupferrohre noch besser Messing im Kreislauf und dann hieß es Wassersiele!!! Wo haben sich die Kristalle festgesetzt! schön blau grünes Zeugs ist das!

--
MfG
Peter

xy(R)

E-Mail

18.12.2012,
14:19

@ PeterGrz

Öl-Pumpe 3x400V

» »
» » Dann lerne noch Strömungsschalter kennen, das wär eh das Optimum.
»
» Mit denen in Form von Wasserwächtern habe ich mich schon genug geärgert!!!
»
» Alugehäuse und Kupferrohre noch besser Messing im Kreislauf und dann hieß
» es Wassersiele!!! Wo haben sich die Kristalle festgesetzt! schön blau
» grünes Zeugs ist das!

Gibts auch aus Kunststoff.

PeterGrz(R)

Homepage E-Mail

Berlin,
18.12.2012,
15:45

@ xy

Öl-Pumpe 3x400V

» Gibts auch aus Kunststoff.

naja Waserrohre, aber als Kletterhilfe sind die zu labil => Edelstahl. aber Chopper und Konsorten sind nu mal Größten Teils aus Alu: das aktiviert sich nicht so schnell und dauerhaft, produziert auch keine Gammas!
Aber ich konzipiere die Kühlungen ja fast nie, werden gekauft, da aber irgendwo ne "Strippe" dran ist..... und Dornier pappt da dann einfach ein Messingventil rein! Toll!

--
MfG