Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

xy(R)

E-Mail

09.11.2025,
18:47

@ Eierschale

Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung

» » Ich habe hier einen Hochstrom-Trafo mit folgenden Daten:
» » Primär 220V 14.5A 3.2kVA
» » Sekundär 2V 1000A
»
» finde ich schon komisch, dass aus primär 3,2kVA, nur sekundär 2*1000=2kVA
» herauskommen.

cos(phi)

Eierschale(R)

09.11.2025,
17:17

@ mkoch

Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung

» Ich habe hier einen Hochstrom-Trafo mit folgenden Daten:
» Primär 220V 14.5A 3.2kVA
» Sekundär 2V 1000A

finde ich schon komisch, dass aus primär 3,2kVA, nur sekundär 2*1000=2kVA herauskommen.

xy(R)

E-Mail

09.11.2025,
15:41

@ mkoch

Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung

» Wie ist die deutliche Diskrepanz zu der angegeben Leistung auf dem
» Typenschild zu erklären?

"Kühlart: S"

Da ist die eh schon lausige Faustformel dann völlig daneben.

A_Freak

09.11.2025,
15:14

@ A_Freak

Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung

» Wenn man das für einen EI-Kerntransformator zusammenrechnet,
» Leitfähigkeit von Kuper; zulässige Temperatur vom Lack; Was die
» Umgebungsluft pro cm² Oberfläche kühlen kann etc. kommt eine Faustformel
» wie diese heraus, 0,8 bis 1W Nutzleistung pro cm?

Es sollte heisen cm ^4 , die vierte Potenz der Kerndicke, oder die Fläche in cm² nochmal im Quadrat

A_Freak

09.11.2025,
15:12

@ mkoch

Trafo: Zusammenhang zwischen Eisenquerschnitt und Leistung

Die Leistung die ein Transformator dauerhaft übertragen kann ist praktisch immer davon begrenzt wieviel Verlustwärem entsteht und wie gut die an die Umgebung abgegeben werden kann

In einen Eisenkern von gegebener Größe bekommt man einen gewissen Kupferquerschnitt = 1/Widerstand hinein, und hat eine gewisse Fläche die die Verlustwärme abgeben kann

Wenn man das für einen EI-Kerntransformator zusammenrechnet, Leitfähigkeit von Kuper; zulässige Temperatur vom Lack; Was die Umgebungsluft pro cm² Oberfläche kühlen kann etc. kommt eine Faustformel wie diese heraus, 0,8 bis 1W Nutzleistung pro cm?

Dein Trafo hat einen UI- oder UU-Kern wo die Wicklung außen herum liegt, viel mehr Kupfervolumen und viel mehr kühlende Oberfläche als bei einem EI-Trafo, daher ist der Faktor für die Leistung sehr viel höher zu erwarten

» Hallo,
»
» für den Zusammenhang zwischen dem Eisenquerschnitt eines Trafos und der
» übertragbaren Leistung findet man in der Literatur diese
» Näherungsformel:
» A = 1.2 * sqrt(P)
» mit A = Eisenquerschnitt in cm^2
» und P = Sekundärleistung
» Die Formel steht in Georg Rose: Kleine Elektronik-Formelsammlung auf Seite
» 111.
» Hier steht die gleiche Formel, allerdings mit einem Faktor 1.1, aber auf
» solche Feinheiten kommt es mir jetzt nicht an:
» https://www.mikrocontroller.net/attachment/202400/Schaltungslehre_Transformatoren_pp160-168.pdf
»
» Ich habe hier einen Hochstrom-Trafo mit folgenden Daten:
» Primär 220V 14.5A 3.2kVA
» Sekundär 2V 1000A
» Das Blechpaket hat einen gemessenen Querschnitt von 6.2 cm x 5.6 cm = 34.7
» cm^2.
» Hier sind Bilder von dem Trafo und dem Typenschild:
»
»
»
» Wenn ich mit der oben angegebenen Formel die übertragbare Leistung
» abschätze, kommt 837 W raus. Wenn ich den Eisenquerschnitt noch mit einem
» Faktor 0.9 multipliziere (wegen der Isolation zwischen den Blechen), dann
» kommt sogar nur 678 W raus.
»
» Wie ist die deutliche Diskrepanz zu der angegeben Leistung auf dem
» Typenschild zu erklären?
»
» Gruß
» Michael