Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Axel R(R)

09.08.2022,
14:30
(editiert von Axel R
am 09.08.2022 um 14:31)


@ simi7

geschirmtes Kabel

» » Der Aussenfühler kommt aufs Dach, von wo auch die Luft angesaugt wird
» und
»
» Warum muss der aufs Dach?
» Ist dort eine wesentlich andere Temperatur und v.a. Luftfeuchte als weiter
» unten, wo du ein nicht so langes Kabel brauchst?
»
» Bei deinem klatschnassen Keller hätte ich lieber ganz aufs Lüften
» verzichtet als falsch zu lüften.

Das hat ja lange Zeit so funktioniert und die Kellerräume sind trocken geworden. Nur bei den 42 Grad war das eben schlecht. Man hat ja nicht immer alles im Blick.

Dieser Regler vergleicht ja Feuchtigkeit und Temperatur von innen und aussen und schaltet dann den Venti ein, wenn eben keine reingeholte Luft kondensieren kann.
Der Weg zum Dach ist auf Grund der Bausituation der bessere. Sonst währe durch die 90 cm Wand nur die viel befahrene Strasse möglich.
Gruss Axel R

cmyk61(R)

E-Mail

Edenkoben, Rheinland Pfalz,
09.08.2022,
23:51

@ xy

geschirmtes Kabel

Habs weiter geleitet... und wurde dankbar angenommen.

LG
Ralf

» » » » Es geht aktuell nur um Leitungslänge von ca. 15-20 Meter.
» » »
» » » I2C über so eine lange Strippe ist ziemlich heftig.
» »
» » *loool* wie recht Du hast. Einer meiner Spezis versucht schon seit
» Monaten
» » diese Grenze auszureizen und erleidet regelmäßig Schiffbruch.
» » Es kommen regelmäßige Hilferufe nach Berechnung der
» » Terminierungswiderstände, Leitungswahl, Booster etc, damit die Signale
» » nicht so sehr verfälscht werden.
» » Alle Hinweise darauf, dass der I2C eigentlich ein short-range-Bus ist,
» » verhallen unbeachtet.
»
» P82B715
» I2C bus extender
»
» Und AN255-02.

Axel R(R)

13.08.2022,
10:13
(editiert von Axel R
am 13.08.2022 um 10:14)


@ Axel R

geschirmtes Kabel

Nun habe ich seit 2 Tagen ein Kabel

LIYCY 4x0,5 + CU Schirm mit 12 M Länge zwischen Regler und Sensor.

Dieses Kabel hat die gleichen Aderfarben wie die orginal Kabel. Grün, weiss, gelb, braun.

Das ürsprüngliche Kabel habe ich am Regler angeschlossen gelassen und extern mittels Lüsterklemme die Verlängerung angeschlossen. Dort habe ich auch die Verbindung von GRD und Schirm hergestellt. Im Reglergehäuse wäre das schwierig gewesen, weil die Klemmen von GRD und + doppelt belegt sind.
Den Typ des Sensors konnte ich noch nicht feststellen, weil das Teil nur ca. 3 x 3 mm gross ist.
Das funktioniert gut.

Gruss Axel R