Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Da Fredl.

02.09.2021,
21:56

@ Florian Walter

FI bleibt nicht drinnen - wenn ich bestimmte Sicherung zusch

» Fachmann = mein Onkel = ist seit über 8 Jahren Tod.
» Herzinfarkt als er bei seiner Feundin war.
» Genauso würd ich auch gerne abkratzen.
»
» Er hat mir damals alle Leitungen per einem FI abgesichert.

Er hat trotzdem was falsch gemacht.
https://youtu.be/uv58lsLjZGE?list=RDuv58lsLjZGE

» Das Teil hat ordendlich Power. ...jo eh. *zwinker*

WH

02.09.2021,
22:50

@ Franz Walter

FI bleibt nicht drinnen - wenn ich bestimmte Sicherung zusch

» Hallo,
»
» ich habe alle meine Stromkreise über einen FI absichern lassen. Wenn ich
» nun eine bestimmte Sicherung einschalte. Die aus meiner sicht nur eine der
» drei 380V Sicherung für Kraftstrom sein kann. Dann bleibt der FI nicht
» drinnen.
»
» Für mich ensteht darauß allerdings kein Problem, da ich den Kraftstrom
» nicht brauche und mein Herd auf voller Leistung läuft.

Ein häufiger Fehler ist eine Verbindung zwischen N und PE. Eine Verbindung ist ok im TN-C-S-Netz, aber eine 2. bringt den RCD zum Auslösen, sobald ein Verbraucher an ist.

xy(R)

E-Mail

02.09.2021,
22:58

@ bigdie

FI bleibt nicht drinnen - wenn ich bestimmte Sicherung zusch

» »
» » Und die LS/FI gibts mittlerweile auch in 1TE Breite.
» Kenne ich nur als Typ AC und die sind in DE nicht zugelassen

https://www.elektromax24.de/siemens-fi-ls-kombination

Pit1509(R)

03.09.2021,
13:33

@ Franz Walter

FI bleibt nicht drinnen - wenn ich bestimmte Sicherung zusch

» ich habe alle meine Stromkreise über einen FI absichern lassen. Wenn ich
» nun eine bestimmte Sicherung einschalte. Die aus meiner sicht nur eine der
» drei 380V Sicherung für Kraftstrom sein kann. Dann bleibt der FI nicht
» drinnen.
»
» Für mich ensteht darauß allerdings kein Problem, da ich den Kraftstrom
» nicht brauche

Hallo,
ist in der 3-phasigen CEE-Steckdose (Kraftstrom) in der Garage etwas eingesteckt oder ist sie komplett unbenutzt?
Wird evtl. von dieser Zuleitung zur "Kraftstromdose" vorher noch abgezweigt für z.B. eine Schukosteckdose in der Garage, das Garagenlicht oder für den Garagentorantrieb? Wenn nicht, dann hat evtl. diese 5-adrige Zuleitung etwas abbekommen.
Wenn über den Urlaub oder länger abgeschaltet lassen, dann möglichst immer alle drei LS-Automaten, die zu dieser "Kraft"-Steckdose gehen, nicht nur einer davon.
Ich vermute, es handelt sich eingangseitig um einen 4-poligen (also dreiphasigen) FI-Schutzschalter, der allen LS-Automaten vorgeschaltet ist?
Gruß Pit