Unterdimensionierter Trafo

» Naja Gleichrichten macht sich besser, wenn du den Strom z.B. per Mosfet
» steuern willst.
Will er das? Ich habe keinen Schaltplan gesehen.
Eine Heizung kann bspw. auch über einen Zweipunktregler und ein Wechselspannungsschalter (z.B. zwei MOSFETS) gesteuert werden.
Auf mehr Spekulatius habe ich jetzt aber keine Lust :lookaround:

xy(R)

E-Mail

13.12.2019,
09:53

@ Offroad GTI

Unterdimensionierter Trafo

» Auf mehr Spekulatius habe ich jetzt aber keine Lust :lookaround:

Dann halt Donut, aka Ringkernkuchen.

Sel(R)

E-Mail

Radebeul,
14.12.2019,
14:30

@ xy

Unterdimensionierter Trafo

» » Auf mehr Spekulatius habe ich jetzt aber keine Lust :lookaround:
»
» Dann halt Donut, aka Ringkernkuchen.

Lieber Spekulatius als Spekulationen :-)

Die Heizung wird (irgendwo habe ich das schonmal geschrieben) mittels Profet angesteuert. Deswegen schicke ich die Wechselspannung über einen Gleichrichter und einen genügsamen Ladekondensator (10000µF etwa). Der Profet erhält so eben seine Mindestspannung, damit er nicht bei jeder Halbwelle neu schalten muß oder sein Unterspannungsschutz anspricht. Und mehr als 16 Ampere gehen bei 24V nicht durch die Heizung, höher ist bei dem Strom die Gleichspannung, trotz Ladekondensator, nicht zu erwarten. Sperrt der Profet steigt freilich die Spannung, aber bleibt immer noch im erlaubten Betriebsspannungsbereich vom Profet (BTS555).

LG Sel

Offroad GTI(R)

15.12.2019,
11:22

@ Sel

Unterdimensionierter Trafo

» Die Heizung wird (irgendwo habe ich das schonmal geschrieben) mittels
» Profet angesteuert.
Muss ich dann wohl übersehen haben :-D


» Und mehr als 16 Ampere gehen bei 24V nicht durch die Heizung
Da wird sich der Trafo aber freuen.

bigdie(R)

15.12.2019,
16:34

@ Sel

Unterdimensionierter Trafo

» » » Auf mehr Spekulatius habe ich jetzt aber keine Lust :lookaround:
» »
» » Dann halt Donut, aka Ringkernkuchen.
»
» Lieber Spekulatius als Spekulationen :-)
»
» Die Heizung wird (irgendwo habe ich das schonmal geschrieben) mittels
» Profet angesteuert. Deswegen schicke ich die Wechselspannung über einen
» Gleichrichter und einen genügsamen Ladekondensator (10000µF etwa). Der
» Profet erhält so eben seine Mindestspannung, damit er nicht bei jeder
» Halbwelle neu schalten muß oder sein Unterspannungsschutz anspricht. Und
» mehr als 16 Ampere gehen bei 24V nicht durch die Heizung, höher ist bei dem
» Strom die Gleichspannung, trotz Ladekondensator, nicht zu erwarten. Sperrt
» der Profet steigt freilich die Spannung, aber bleibt immer noch im
» erlaubten Betriebsspannungsbereich vom Profet (BTS555).
»
» LG Sel
Naja, wenn du die 24 V gleichrichtest und 10000µ dahinter hängst, hast du 36V im Leerlauf und selbst bei Last wird das kaum unter 28V gehen

Sel(R)

E-Mail

Radebeul,
18.12.2019,
20:16
(editiert von Sel
am 18.12.2019 um 20:21)


@ bigdie

Unterdimensionierter Trafo

» Naja, wenn du die 24 V gleichrichtest und 10000µ dahinter hängst, hast du
» 36V im Leerlauf und selbst bei Last wird das kaum unter 28V gehen

Irrtum :-)

Meine Meßwerte (incl. 10000µF):
AC: 24,1V
DC Leerlauf: 34,7V
DC volle Last (16A): 25,3V

Passt also :-)
Sicher spielen hier ein paar Milliohm bei den Leitungen und Klemm-/Lötstellen auch schon eine Rolle.

LG Sel

xy(R)

E-Mail

18.12.2019,
20:50

@ Sel

Unterdimensionierter Trafo

» DC volle Last (16A): 25,3V

TRMS oder AV?