verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 30.10.2008, 08:49 Uhr

» ich dachte ursprünglich daran, einfach alle Ausgänge auf "Senden" zu

Es gibt bei der RS485 Leitung aber keine Ein / Ausgänge bzw Sende/Empfangsleitung.

Das ist EINE Leitung, an der alle Einheiten sitzen und die Einheiten müssen im Reglefall alle mithören. Nur, wenn einer was sagen will (und die Leitung nicht belegt ist) darf er auf Ausgang / Senden umschalten und seine Daten auf die Leitung geben. Dabei die Leitung ständig beobachten, ob nicht jemand anders auch sendet und damit die Übertragung stört.

hws



Gesamter Thread:

µCs mit RS485 - andere Topologien möglich? - Carsten Wallner(R), 24.10.2008, 22:01 (Elektronik)
µCs mit RS485 - andere Topologien möglich? - El-Haber, 25.10.2008, 11:16
µCs mit RS485 - andere Topologien möglich? - Carsten Wallner(R), 26.10.2008, 20:26
µCs mit RS485 - andere Topologien möglich? - hws(R), 25.10.2008, 19:05
µCs mit RS485 - andere Topologien möglich? - Carsten Wallner(R), 26.10.2008, 20:29
µCs mit RS485 - andere Topologien möglich? - hws(R), 27.10.2008, 08:45
µCs mit RS485 - andere Topologien möglich? - Carsten Wallner(R), 27.10.2008, 10:17
µCs mit RS485 - andere Topologien möglich? - hws(R), 27.10.2008, 14:18
µCs mit RS485 - andere Topologien möglich? - Carsten Wallner(R), 28.10.2008, 21:14
µCs mit RS485 - andere Topologien möglich? - hws(R), 29.10.2008, 08:41
µCs mit RS485 - andere Topologien möglich? - Carsten Wallner(R), 29.10.2008, 15:58
µCs mit RS485 - andere Topologien möglich? - hws(R), 30.10.2008, 08:49
Link - ähnliche Frage ... - hws(R), 25.10.2008, 20:46