» » 1.Wie geschrieben, falls das schon ein modernerer Zählerschrank ist,
» » dürfen 3 Stromkreise über dem Zähler im oberen Anschlussraum
» abgesichert
» » werden, also FI+3LS oder 3 FI/LS
» »
» » 2. Alles was Außenanlage ist, bekäme bei mir einen separaten FI
»
» » Gerade für Außen würde ich die setzen, das erspart hinterher Zeit
» bei
» » der Fehlersuche
»
» FI-Schalter für draussen??? Den haut es doch dauernd raus, im Laufe der
» Zeit, wennn das nicht alles IP67 oder höher ist, nicht hermetisch
» versiegelt. So wie Hochspannung immer einen Weg findet, abgeleitet zu
» werden, so tun doch auch Mini-Kriechströme sich ausbreiten in einer evtl.
» dauernd feuchten Umgebung.
Seit 2007 ist Fi für alle Steckdosen vorgeschrieben und für Bad und Außen galt das schon viel eher. Und Thüringen wurde 1990 fast flächendeckend zum TT-Netz Land gemacht, also gibt es hier nur noch Anlagen aus DDR- Zeiten ohne FI.
Schadet auch nichts, nur waren wir damals das Testfeld und die FIs noch sehr teuer. So 200 DM pro Stück. für den 4-poligen 40/0,03A Da gab es dann meist nur einen pro Wohnung oder Haus.
Aber aus Erfahrung kann ich dir sagen, in der Wohnung löst der praktisch nie aus. Außen passiert das schon mal, wenn z.B. ein Ameisenvolk der Meinung ist eine Pollerleuchte 50cm hoch in einen gepanzerten Ameisenhaufen zu verwandeln. Wäre ja nicht schlimm, aber unten war eine Lüsterklemme.