» Hallo, ich soll an einem 230V Netz (L1,L2,L3,N), jeweils den Strom an den
» drei Phasen messen (12A AC). Messbereich soll 0-8A sein. Hinten soll das
» Signal an einen uC weitergegeben werden. Dem seine Eingangsspannung liegt
» zwischen 0 und 2,5V.
» Nun stellen sich mir ein paar Fragen:
»
» Ich will das ganze ja mit einem Shunt-Widerstand und dazu einen
» parallelgeschaltenen Spannungsdifferenzmesser (OPV in dem Fall) umsetzen.
» Wie soll ich die Dimensionierung der Bauteile angehen und welche
» OPV-Schaltung benötige ich und welchen OPV würdet ihr empfehlen?
»
» Ich brauche auch noch einen Isolator zwischen meiner Schaltung und dem uC,
» damit ich von den 230V befreit bin, wie kann ich das genau umsetzen, ein
» Optokoppler, habe ich mir sagen lassen, ist für analoge Signale wie diese
» zu ungenau.
»
» LG meder
Hallo,
Du willst einen Subtrahierer haben. Achte aber auf das Layout, keine Masseplane.
Gruß