Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters (Elektronik)

verfasst von arbuckle E-Mail, 28.11.2022, 01:29 Uhr

@offroadGTI

» Wenn alleine die Spannung den Induktiven Widerstand bestimmt
» Die Spannung hat da gar nichts zu melden, aber die Frequenz schon. Wobei das bei einem Motor alles nicht so einfach/linear ist (auf Grund des Eisenkerns).
» dann kommt es

Ok ich habe es vollkommen falsch verstanden.


» Der Motor hat drei Wicklungen mit einer Nennspannung von 230V (im Falle eines Motors, welcher Laut Typenschild mit 230/400V versorgt werden kann).
» In Dreieckschaltung liegt die Spannung direkt über jeden einzelnen Wicklung an.
» In Sternschaltung verteilt sich die Spannung über den Wicklungen, eben mit dem Faktor Wurzel(3) und von außen kann also eine höhere Spannung an den Motor angelegt » werden.

Aber im 400V Drehstromnetz liegt jede Spule zwischen zwei Leitern und es liegt die volle Aussenleiterspannung an.
Da ich dachte der FU macht 3x230V Sternspannung demnach also 400V aussenleiterspannung wäre das zuviel.
Aber in dem Punt habe ich wohl auch falsch verstanden.

» Nein, es sind 2,2kVA (Du hast den Verkettungsfaktor Wurzel(3) unterschlagen)
» Der typische Nennstrom eines 1,5kW Motors liegt (bezogen auf 230V Dreieckschaltung) bei etwa 6A. Also passt der Umrichter mit 7A Nennstrom dazu

Warum gibt der Hersteller dann 1,5KW an wenn doch sowieso klar ist das es ein Drehstromnetz ist?

@Gast

» Der alte dreiphasen Motor meiner Nähmaschine (den ich durch einem Servo
» erstetzt habe) war auch im Stern geschaltet
» Sicher ?
» an einem 3x400V netz betrieben wurde.
» Steinmetzschaltung ?

Ja da bin ich mir sicher und nein es war keine Steinmetzschaltung.
Wie gesagt auch der relativ kleine Motor meiner mittelgroßen Bohrmaschine war im Stern geschaltet.

@ offroadGTI

» Es gibt kein "3x400V-Industrienetz", das ist unser ganz normales Netz, welches eben aus "drei verschobenen 230V Phasen" besteht.

Es gibt doch Motoren auf deren Typenschildern steht 400,690V und die 690V können ja nur aus der Aussenleiterspannung von zwei Leitungen mit 380V Sternspannung kommen.


Was ich unbedingt geklärt haben muß ist ob aus dem FU nun 3x230V Sternspannung also 3x380V Aussenleiterspannung kommen oder nur 3x136V Sternspannung (3x230 Aussenleiterspannung) kommen.

Was mich halt auch wundert ist das namenhafte Motorenhersteller schreiben das Motoren unter 5KW im Stern geschaltet werden sollen.
Und ihr sagt das Gegenteil was nach meinem derzeitigen Verständis nur Sinn macht wenn der FU tatsächlich nur 230V Aussenleiterspannung liefert.



Gesamter Thread:

einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters - arbuckle, 27.11.2022, 13:59 (Elektronik)
einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters - Gast, 27.11.2022, 14:20
einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters - arbuckle, 27.11.2022, 14:54
einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters - volvodidi(R), 27.11.2022, 15:18
einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters - arbuckle, 27.11.2022, 15:42
einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters - Eierschale(R), 27.11.2022, 18:33
einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters - arbuckle, 27.11.2022, 20:44
einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters - Offroad GTI(R), 27.11.2022, 21:04
einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters - arbuckle, 28.11.2022, 01:29
einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters - Gast, 28.11.2022, 07:20
einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters - arbuckle, 28.11.2022, 12:11
einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters - Offroad GTI(R), 28.11.2022, 12:26
einfache Fragen zum Betrieb eines Frequenzumrichters - arbuckle, 28.11.2022, 13:56