Forum
wieder Kupfer gespart (Bauelemente)
» Verehrte Gemeinde!
» Nur mal so - zur Warnung
» Habe mir bei Ali vor 6 Wochen 4 Stück Stromwandler bestellt
» "AC stromwandler CT für Mini amperemeter Strom meter 0-100A verhältnis:
» 1000:1"
» die heute ankamen,
» Übersetzung nachgemessen:
» 880
» 818
» 801
» 731
» Die Geschichte beweist, Chinesen sind schlaue Leute und können sicher bis
» 1000 zählen.
» Ausnahmen bestätigen die Regel
» Nun gut, in meiner Anwendung nicht schlimm. Toleranz ist ein dehnbarer
» Begriff.
Wenn die Bürde nicht passt, dann können Fehlmessungen auftreten.
Wie wurde das Übersetzungsverhältnis gemessen ? (Schaltplan )
Gesamter Thread:
wieder Kupfer gespart - Strippenzieher
, 24.10.2022, 16:30

wieder Kupfer gespart - xy
, 24.10.2022, 17:05

wieder Kupfer gespart - Kendiman
, 24.10.2022, 17:19

wieder Kupfer gespart - Strippenzieher
, 24.10.2022, 17:31

wieder Kupfer gespart - xy
, 24.10.2022, 17:34

wieder Kupfer gespart - Strippenzieher
, 24.10.2022, 17:42

wieder Kupfer gespart - xy
, 24.10.2022, 18:16

wieder Kupfer gespart - Pit1509
, 26.10.2022, 12:51

wieder Kupfer gespart - Eierschale
, 26.10.2022, 22:53

wieder Kupfer gespart - Offroad GTI
, 27.10.2022, 08:31

wieder Kupfer gespart - Strippenzieher
, 27.10.2022, 13:33

wieder Kupfer gespart - bastelix
, 24.10.2022, 23:24

wieder Kupfer gespart - Kendiman
, 25.10.2022, 08:06

wieder Kupfer gespart - bastelix
, 26.10.2022, 00:13