verfasst von Christoph, 07.10.2022, 08:30 Uhr

» Von den oft vernachlässigten Einheiten abgesehen, stimmt das.

Ich hab mein Diplom, jetzt darf ich Einheiten weglassen, soviel ich will ;-)

» Wie du siehst, hat das LCR-Meter etwas ganz anderes gemessen.

Das habe ich genau so erwartet. Die konkreten Werte haben mich interessiert.

Die 40 H sind im ungesättigten Zustand, die 10 H sind wohl ein "Mischwert" (weil die Induktivität nicht konstant ist), der darauf hinweist, dass der Trafo schon nahe der Sättigung betrieben wird.

Hätte ja auch 40 / 30 oder 40 / 20 sein können, aber in diesem Fall ist es 40 / 10.

Das war genau, was ich wissen wollte.

Danke für Euren "Einsatz" :-)



Gesamter Thread:

Typische Induktivität von 230 V Trafos auf der Primärseite? - Christoph, 04.10.2022, 13:14
Typische Induktivität von 230 V Trafos auf der Primärseite? - bigdie(R), 04.10.2022, 13:46
Typische Induktivität von 230 V Trafos auf der Primärseite? - Christoph, 04.10.2022, 16:05
Typische Induktivität von 230 V Trafos auf der Primärseite? - matzi682015(R), 04.10.2022, 19:04
Typische Induktivität von 230 V Trafos auf der Primärseite? - Christoph, 04.10.2022, 21:41
Typische Induktivität von 230 V Trafos auf der Primärseite? - bigdie(R), 05.10.2022, 16:02
Typische Induktivität von 230 V Trafos auf der Primärseite? - Christoph, 05.10.2022, 16:38
Typische Induktivität von 230 V Trafos auf der Primärseite? - Offroad GTI(R), 06.10.2022, 11:45
Typische Induktivität von 230 V Trafos auf der Primärseite? - Christoph, 07.10.2022, 08:30