Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Typische Induktivität von 230 V Trafos auf der Primärseite? (Bauelemente)

verfasst von Offroad GTI(R), 05.10.2022, 10:32 Uhr

» » 100VA Trafo
» » R_prim=13Ohm
» » I_LL=100mA
»
» Sicher kein Ringkerntrafo.
Richtig erkannt :-)

Hatte keinen in passender Leistung. Nur einen mit 50VA.
R_Prim=36Ohm
I_LL=6mA
-->Z=46kOhm, L=146H



Gesamter Thread:

Typische Induktivität von 230 V Trafos auf der Primärseite? - Christoph, 04.10.2022, 13:14
Typische Induktivität von 230 V Trafos auf der Primärseite? - bigdie(R), 04.10.2022, 13:46
Typische Induktivität von 230 V Trafos auf der Primärseite? - Christoph, 04.10.2022, 16:05
Typische Induktivität von 230 V Trafos auf der Primärseite? - matzi682015(R), 04.10.2022, 19:04
Typische Induktivität von 230 V Trafos auf der Primärseite? - Christoph, 04.10.2022, 21:41
Typische Induktivität von 230 V Trafos auf der Primärseite? - Offroad GTI(R), 05.10.2022, 07:54
Typische Induktivität von 230 V Trafos auf der Primärseite? - xy(R), 05.10.2022, 10:22
Typische Induktivität von 230 V Trafos auf der Primärseite? - Offroad GTI(R), 05.10.2022, 10:32
Typische Induktivität von 230 V Trafos auf der Primärseite? - bigdie(R), 05.10.2022, 16:02
Typische Induktivität von 230 V Trafos auf der Primärseite? - Christoph, 05.10.2022, 16:38
Typische Induktivität von 230 V Trafos auf der Primärseite? - Offroad GTI(R), 06.10.2022, 11:45