» Wäre mal ein interessanter Versuch bzw. Vergleich.
Dann leg mal los. Am besten mit einem Leistungsmessgerät, welches auch die Phasenverschiebung messen kann, damit du das 'ganze Bild' hast.

» Leider misst mein LCR-Meter nicht im Bereich 100 Henry.
Das LCR-Meter brauchst du nicht. Es liefert keine relevanten Werte.

Da du ein Beispiel wolltest:
100VA Trafo
R_prim=13Ohm
I_LL=100mA
Damit lässt sich die Impedanz zu Z=2300Ohm und die Scheinleistung zu S=23VA berechnen.
Unter der vereinfachten Annahme Z=X_L kann die Induktivität zu L=7,3H berechnet werden.
Die Annahme stimmt aber nicht ganz, da auch 8W Verlustleistung anfallen, welche sich eben nur über die Phasenverschiebung messen lassen.
So groß ist der Fehler aber auch wieder nicht, da Q=21,5var nicht weit weg ist von 23VA (7% nur auf die numerischen Werte bezogen)
Ferner siehst du, dass die Kupferverluste in der Wicklung (130mW) praktisch vernachlässigbar sind, gegenüber den Eisenverlusten im Kern. Unter Last verändert sich dieses Verhältnis natürlich, da mit dem Strom die Kupferverluste steigen, die Eisenverluste aber konstant bleiben (unter Nennlast sind es etwa 2,5W Kupferverluste in der Primärwicklung).

Das LCR-Meter (geringster Messbereich mit immer noch 100Hz) zeigt übrigens 1,3H an.



Gesamter Thread:

Typische Induktivität von 230 V Trafos auf der Primärseite? - Christoph, 04.10.2022, 13:14
Typische Induktivität von 230 V Trafos auf der Primärseite? - bigdie(R), 04.10.2022, 13:46
Typische Induktivität von 230 V Trafos auf der Primärseite? - Christoph, 04.10.2022, 16:05
Typische Induktivität von 230 V Trafos auf der Primärseite? - matzi682015(R), 04.10.2022, 19:04
Typische Induktivität von 230 V Trafos auf der Primärseite? - Christoph, 04.10.2022, 21:41
Typische Induktivität von 230 V Trafos auf der Primärseite? - Offroad GTI(R), 05.10.2022, 07:54
Typische Induktivität von 230 V Trafos auf der Primärseite? - bigdie(R), 05.10.2022, 16:02
Typische Induktivität von 230 V Trafos auf der Primärseite? - Christoph, 05.10.2022, 16:38
Typische Induktivität von 230 V Trafos auf der Primärseite? - Offroad GTI(R), 06.10.2022, 11:45