verfasst von Hörbi(R), 23.09.2022, 17:10 Uhr

» » Da ist eine Leiterbahn unterbrochen,die auch zu einem IC führt.
»
» Die flicken, und dann ohne den Speicherkondensator testen.

Hatte mir schon 5 C "a" ps geschossen.

Heute die Leiterbahn geflickt und den Cap mit Litze ausgelagert,verbaut - geht nicht ....

Nochmal aufgemacht und geschaut,aha das ist doch was.... nicht weit weg von dem Fehler war unter einem größeren Abschirmblech auch wieder so eine aufgeblühte Stelle zu sehen.Mußte aber schon sehr genau hinsehen.
Diesmal war es eine Durchführung in einer Bohrung,dort war kein Durchgang.

Geflickt und siehe da es geht.

Happy,jetzt gibt es ein Eis + Kaffee

Schöne Grüße,Hörbi