Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Am Ausgang ist Spannung obwohl Relais nicht geschaltet (Elektronik)

verfasst von Rupert(R), 06.09.2022, 13:13 Uhr
(editiert von Rupert am 06.09.2022 um 13:14)

» » Hallo Axel R
» » ja, wahrscheinlich ein Snubber (R-C Kombination) zum Schutz des
» Kontaktes
» » drin. Was spricht dagegen, das Problem mit einer zusätzlichen Last zu
» lösen
» » ?
» » MIt vielen freundlichen Grüssen Thomas
» Danke für die schnelle Antwort.
» Wie kann ich denn die Größe der Last ermitteln.
» Nur mit probieren?
» Gruss Axel R

Wenn man Deinen Beitrag, vom 5.9. um 14:24 durchliest,
Du kannst angeblich nichts ändern wegen Garantie, wo willst denn sonst was verbessern,
ausser mit einer neuen Externen Platine, welche dann beim Betrieb des Lüfters,
parallel dazu den Betriebsstundenzähler ansteuert?

Ausserdem "glaube" ich nicht, dass auf der Platine nur "L u. N" klemmbar ist.
Auf der ganz anonymen Steuerung, gibt es sicher noch div. Klemmen,
u.a. für die 2 Fühler, bzw. für den zuständigen jeweiligen angesteuerten Lüfter.

Ich vermute eher, es geht wieder mal um 2 Ecken, der AG hat keine Ahnung von seinem Fehlkauf,
bzw. Du willst Jemanden kramphaft helfen, darum ist Deine Frage zum Helfen hier im Forum gelandet,
obwohl Du selber noch weniger Ahnung von passenden Zusatz-Relais mit u. bei Arduino hast.

Jeder halbwegs vernünftige Fragesteller liefert normal einen Plan dazu, aber nur ohne diesem,
ist es leider dann für Aussenstehende schwierig, ohne who is who, weiterhelfen zu können!

MfG.



Gesamter Thread:

Steuergerät Hat am Ausgangrelais einen Widerstand - Axel R(R), 05.09.2022, 11:54 (Elektronik)
Steuergerät Hat am Ausgangrelais einen Widerstand - Thomas Kuster(R), 05.09.2022, 12:11
Steuergerät Hat am Ausgangrelais einen Widerstand - Gunther, 05.09.2022, 16:47
Steuergerät Hat am Ausgangrelais einen Widerstand - Axel R(R), 05.09.2022, 17:28
Steuergerät Hat am Ausgangrelais einen Widerstand - Gunther, 05.09.2022, 17:44
Steuergerät Hat am Ausgangrelais einen Widerstand - Axel R(R), 05.09.2022, 18:45
Und Tschüss - Gunther, 05.09.2022, 19:57
Und Tschüss - Axel R(R), 05.09.2022, 20:10
Und Tschüss - Gunther, 05.09.2022, 20:43
Lach, lach - Axel R(R), 06.09.2022, 04:15
Steuergerät Hat am Ausgangrelais einen Widerstand - Gast3, 06.09.2022, 06:03
Am Ausgang ist Spannung obwohl Relais nicht geschaltet - Axel R(R), 06.09.2022, 09:21
Am Ausgang ist Spannung obwohl Relais nicht geschaltet - Thomas Kuster(R), 06.09.2022, 09:39
Am Ausgang ist Spannung obwohl Relais nicht geschaltet - Axel R(R), 06.09.2022, 10:52
Am Ausgang ist Spannung obwohl Relais nicht geschaltet - Rupert(R), 06.09.2022, 13:13