Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Frage zu FI (RCD) bei klassischer Nullung (Elektronik)

verfasst von orb(R), 03.06.2022, 09:30 Uhr

Warum sollte es eine rechtliche Begründung geben?
Du kannst für solche Nachrüstungen sogar spezielle Steckdosen mit eingebautem RCD kaufen (z.B. FI-Schukomat von BJ).

Eine Nachrüstung eines FIs für die gesammte Anlage würde ich allerdings als Eingriff in die Anlage ansehen, der den Bestandsschutz aufhebt und eine Installation in Dreidraht nach DIN VDE 0100-410 erfordert.
Zweidraht nach einem RCD ist nicht fachgerecht und damit nicht zulässig.



Gesamter Thread:

Frage zu FI (RCD) bei klassischer Nullung - Pit1509(R), 03.06.2022, 08:34 (Elektronik)
Frage zu FI (RCD) bei klassischer Nullung - orb(R), 03.06.2022, 09:30
Frage zu FI (RCD) bei klassischer Nullung - bigdie(R), 03.06.2022, 14:17