Forum
BCD Code soll 4026 auf diesen dezimal Wert zählen lassen (Schaltungstechnik)
» » » » Bin etwas verworren.
» » » » Verstehe ich das richtig?
» » » » Es gibt eine festgelegten BCD-Code von 0000 bis 1001 ( =9 )
» » » » und
» » » » es gibt einen Zähler mit einstelliger 7-Segment-Anzeige
» » » » und
» » » » der Zähler möge nur soweit hochzählen, bis der BCD-Code erreicht ist
» » » » ??
» » » » edit:
» » » » Falls ich bis hier richtig liege, würde ich lieber einen count-down
» » » Zähler
» » » » ...4029 nehmen, an dessen Voreinstelleingänge das BCD-Wort.
» » preset/load.
» » » » Rückwärts zählen, Ausgänge überwachen - wenn 0000 -> clock sperren.
» » » » Ausgänge decodieren
» » » » entweder
» » » » BCD zu 1aus 10 (...4028) -> einzelne LED ansteuern
» » » » oder
» » » » BCD zu 7Segment (...4511 oder andere)
» » »
» » »
» » » Hallo !
» » »
» » » Bis dahin hast Du die Problematik richtig verstanden !
» » »
» » » Aber es geht eben darum es mit einem 4026 zu machen weil die schon
» dort
» » » verbaut sind wo das dann gebraucht wird ...
» » »
» » » Habe meine Idee heute schon am Steckbrett umgesetzt.... läuft !
» » » es ist aber auch etwas aufwändig ( 4028 / 4017 / 10 Transistoren als
» AND
» » » Gatter und ein 358 als Taktgeber für den 4026 etc. )
» » » jedoch kein Vergleich mit der anderen Methode welche ich schon kurz
» » » umrissen hatte !
» » »
» » » Ich dachte nur ich frage hier ob das noch einfacher ginge
Gesamter Thread: