» woher soll denn die Überspannung kommen?

sollten die Elkos eine so hohe Spannung führen, dass die Endstufen Schaden nehmen, dann gibt es wahrscheinlich ein Problem in der Dimensionierung. Das mit einer Crowbar zu beheben, halte ich für keine gute Idee. Wahrscheinlich wird das unstabile Netz schuld sein ;-) - aber auch in dem Fall würde ich über eine andere Lösung nachdenken. Die Elkos brauchen ja etliche ms, um die hohe Spannung zu führen. Andererseits sind Thyristoren auch nicht die schnellsten Schalter.
Grüße
Hartwig