Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Relais HK19F-DC12V (Bauelemente)

verfasst von Hartwig(R), 10.01.2022, 09:55 Uhr

» » » Bei 230 V~ Netznennspannung haben wir mit Überspannung und im Peak
» » » (230 V + 10%) * 1,41 = 358 V Spitzenspannung.
» » » Und das ist definitiv deutlich mehr als 250 VAC.
» » »
» » » Das Relais ist also nicht geeignet.
» » »
» » Das sehe ich auch so, zumal man wohl den Anlaufstrom des Motors
» » berücksichtigen sollte - aber den würde ich messen, ich hätte keinen
» » Anhaltspunkt zum Schätzen. Aber bereits für den normalen Betriebsstrom
» ist
» » das sehr knapp bzw. reicht nicht.
» » aber Deine Rechnung oben kann ich nicht ganz nachvollziehen, 250VAC
» » entsprechen doch 253V Spitze (daher ja auch die Spannungsfestigkeit
» 250V,
» » weil das 230V + 10% entspricht). Grübel....
» » Hartwig
» Mal Wurzel 2 ergibt die Spitzenspannung beim Sinus
ach nee, das wusste ich ja noch nicht ;-)
aber darum ging es ja nicht - einfach richtig lesen....



Gesamter Thread:

Relais HK19F-DC12V - Wolle, 09.01.2022, 17:01
Relais HK19F-DC12V - Zwinkerle(R), 09.01.2022, 17:13
Relais HK19F-DC12V - DIY-Basler(R), 09.01.2022, 17:20
Relais HK19F-DC12V - bigdie(R), 09.01.2022, 17:22
Relais HK19F-DC12V - xy(R), 09.01.2022, 17:24
Relais HK19F-DC12V - Pitsch, 09.01.2022, 18:03
Relais HK19F-DC12V - bigdie(R), 09.01.2022, 19:46
Relais HK19F-DC12V - Sel(R), 09.01.2022, 18:31
Relais HK19F-DC12V - DIY-Basler(R), 09.01.2022, 19:48
Relais HK19F-DC12V - Mikee, 09.01.2022, 20:19
Relais HK19F-DC12V - Hartwig(R), 09.01.2022, 23:28
Relais HK19F-DC12V - bigdie(R), 10.01.2022, 05:45
Relais HK19F-DC12V - Thomas Kuster(R), 10.01.2022, 09:27
Relais HK19F-DC12V - bigdie(R), 10.01.2022, 09:40
Relais HK19F-DC12V - Hartwig(R), 10.01.2022, 09:55
Relais HK19F-DC12V - Mikee, 10.01.2022, 10:00
Relais HK19F-DC12V - Hartwig(R), 10.01.2022, 10:27
Relais HK19F-DC12V - Thomas Kuster(R), 10.01.2022, 10:28
Relais HK19F-DC12V - Hartwig(R), 10.01.2022, 10:51
Relais HK19F-DC12V - xy(R), 10.01.2022, 11:51
Relais HK19F-DC12V - bigdie(R), 10.01.2022, 12:06
Relais HK19F-DC12V - xy(R), 10.01.2022, 16:16