verfasst von Hartwig(R), 09.01.2022, 23:28 Uhr

» Bei 230 V~ Netznennspannung haben wir mit Überspannung und im Peak
» (230 V + 10%) * 1,41 = 358 V Spitzenspannung.
» Und das ist definitiv deutlich mehr als 250 VAC.
»
» Das Relais ist also nicht geeignet.
»
Das sehe ich auch so, zumal man wohl den Anlaufstrom des Motors berücksichtigen sollte - aber den würde ich messen, ich hätte keinen Anhaltspunkt zum Schätzen. Aber bereits für den normalen Betriebsstrom ist das sehr knapp bzw. reicht nicht.
aber Deine Rechnung oben kann ich nicht ganz nachvollziehen, 250VAC entsprechen doch 253V Spitze (daher ja auch die Spannungsfestigkeit 250V, weil das 230V + 10% entspricht). Grübel....
Hartwig



Gesamter Thread:

Relais HK19F-DC12V - Wolle, 09.01.2022, 17:01
Relais HK19F-DC12V - Zwinkerle(R), 09.01.2022, 17:13
Relais HK19F-DC12V - DIY-Basler(R), 09.01.2022, 17:20
Relais HK19F-DC12V - bigdie(R), 09.01.2022, 17:22
Relais HK19F-DC12V - xy(R), 09.01.2022, 17:24
Relais HK19F-DC12V - Pitsch, 09.01.2022, 18:03
Relais HK19F-DC12V - bigdie(R), 09.01.2022, 19:46
Relais HK19F-DC12V - Sel(R), 09.01.2022, 18:31
Relais HK19F-DC12V - DIY-Basler(R), 09.01.2022, 19:48
Relais HK19F-DC12V - Mikee, 09.01.2022, 20:19
Relais HK19F-DC12V - Hartwig(R), 09.01.2022, 23:28
Relais HK19F-DC12V - bigdie(R), 10.01.2022, 05:45
Relais HK19F-DC12V - Thomas Kuster(R), 10.01.2022, 09:27
Relais HK19F-DC12V - bigdie(R), 10.01.2022, 09:40
Relais HK19F-DC12V - Hartwig(R), 10.01.2022, 09:55
Relais HK19F-DC12V - Mikee, 10.01.2022, 10:00
Relais HK19F-DC12V - Hartwig(R), 10.01.2022, 10:27
Relais HK19F-DC12V - Thomas Kuster(R), 10.01.2022, 10:28
Relais HK19F-DC12V - Hartwig(R), 10.01.2022, 10:51
Relais HK19F-DC12V - xy(R), 10.01.2022, 11:51
Relais HK19F-DC12V - bigdie(R), 10.01.2022, 12:06
Relais HK19F-DC12V - xy(R), 10.01.2022, 16:16