verfasst von Pit1509(R), 04.12.2021, 11:14 Uhr
(editiert von Pit1509 am 04.12.2021 um 11:15)

» » die 400 ms sind die erlaubte absolute Obergrenze, in der Praxis und
» » bauartbedingt schaltet der RCD eher zw. 25 und 100 ms tatsächlich ab
» (oder
» » noch schneller).
» »
» Bei einer Auslösezeit > 100ms empfehle ich dem Betreiber den Tausch des RCD
» (obwohl noch in der Norm)
» Ob ein Herz 400ms oder 50ms stromdurchflossen wird, ist schon ein
» Unterschied und je länger der Stromfluss dauert umso
» wahrscheinlicher ist es in der vulnerablen Phase zu sein.
» Wie immer gibt eine Norm die Mindesterfordernisse an.
» Es ist nicht verboten besser als die Norm vorgibt zu agieren.

Hallo,
unter den medizinischen Gesichtspunkten, wie Sie das beschreiben, kommen einem die 400ms viel zu lang vor.
In dem Zusammenhang könnte man auch noch erwähnen, dass seit den 80er-Jahren, als die RCD´s (FI´s) zum Standard wurden, sich die Stromunfälle mit Todesfolge stark reduzierten. Während es in den 70-gern noch über 200 Todesfälle im Schnitt jedes Jahr in Deutschland gab, halbierte sich das nahezu in den 80er und 90er Jahren. In den 2000er erweiterte man die RCD-Einsatzbereiche (z.B. Steckdosen Kinderzimmer, nicht mehr nur im Bad und Aussenbereich wie zuvor) und die Todesfallstatistik halbierte sich (grob gesagt) nochmals seitdem.
Gruß Pit



Gesamter Thread:

Auslösezeit - hansi, 02.12.2021, 20:57 (Schaltungstechnik)
Auslösezeit - Gast, 02.12.2021, 21:48
Auslösezeit - hansi, 02.12.2021, 22:13
Auslösezeit - Pit1509(R), 03.12.2021, 12:53
Auslösezeit und vulnerable Phase - prüfer, 04.12.2021, 06:16
Auslösezeit und vulnerable Phase - bigdie(R), 04.12.2021, 11:03
Auslösezeit und vulnerable Phase - Pit1509(R), 04.12.2021, 11:27
Auslösezeit und vulnerable Phase - bigdie(R), 05.12.2021, 18:29
Auslösezeit und vulnerable Phase - Sel(R), 04.12.2021, 20:33
Auslösezeit und vulnerable Phase - Pit1509(R), 04.12.2021, 11:14
Auslösezeit und vulnerable Phase - matzi682015(R), 04.12.2021, 11:29
Auslösezeit und vulnerable Phase - Sel(R), 04.12.2021, 21:54
Auslösezeit - xy(R), 02.12.2021, 23:09