Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Inkrementgeber (Rotary Encoder) besser entprellen (Schaltungstechnik)

verfasst von bastelix(R), 21.09.2021, 00:49 Uhr

Servus Zusammen,

ich hab mir folgenden Schaltung gesteckt um einen Rotary Encoder zu entprellen. (Grundschaltung hab ich irgendwo im Internet gefunden, leider nicht notiert wo genau.)


Das funktioniert soweit relativ gut, nur wenn ich sehr schnell drehe, dann kommt gelegentlich eine falsche Drehrichtung beim µC an.

Wenn ich die Drehrichtung und eine Timestamp rausschreibe sieht das bei sehr schnellem drehen nach links so aus:
25739: links!
25786: links!
25830: links!
26391: links!
26393: rechts!
26455: links!
26457: rechts!
26463: links!
26485: links!

Jetzt ist die Frage an welchen Bauteilen in der Schaltung ich da noch etwas anpassen kann, damit auch bei richtig schnellem Drehen keine falsche Richtung ausgelesen wird. Wenn dabei ein paar Impulse in die richtige Richtung verloren gehen oder das ganze insgesamt etwas Träger wird ist das kein Problem.
Muss ich eher mit den Widerständen experimentieren oder brauche ich größere Kondensatoren oder von allem etwas?



Gesamter Thread:

Inkrementgeber (Rotary Encoder) besser entprellen - bastelix(R), 21.09.2021, 00:49
Inkrementgeber (Rotary Encoder) besser entprellen - Strippenzieher(R), 21.09.2021, 08:38
Danke - bastelix(R), 21.09.2021, 23:56
Danke - Mikee, 22.09.2021, 07:28
Danke - bastelix(R), 23.09.2021, 00:28