Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Absicherung Pellet Saugzug (Elektronik)

verfasst von Itzlbritzl, 30.11.2020, 19:12 Uhr

» » Nö, die Leitung wird auf jeden Fall geschützt. Nur die Abschaltzeit wird
» » etwas länger. Die kurzen Abschaltzeiten dienen aber nur dem
» Personenschutz.
» » Weil du bei einem Schluß Phase zu Gehäuse im schlimmsten Fall die Halbe
» » Netzspannung auf dem Gehäuse hast. Und da das 115V sind, muss der
» » Stromkreis innerhalb 0,2s abgeschaltet werden um beim Menschen keinen
» » Schaden zu machen. Gibt es einen FI Schutzschalter, dann erledigt dieser
» » die schnelle Abschaltung und der LS sorgt für das, was sein Name sagt.
» » Leitungsschutzschalter. Und das macht er bei jedem beliebigen Strom,
» egal
» » ob du 20,30 oder 50 oder 300A ziehst. Erst über 6kA wird es dann wieder
» » kritisch.:-D
»
» Die Stromkreis sollte dennoch den erhöhten Anlaufstrom liefern können, ohne
» dass die Spannung zu sehr in die Knie geht.

Danke für eure Antworten.

Der Saugzug ist ca 2m Luftlinie vom Hausanschluss entfernt. Da hätte ich keine Bedenken.

Mal probieren, sonst eben dickere Leitung reinlegen.



Gesamter Thread:

Absicherung Pellet Saugzug - Itzlbritzl, 29.11.2020, 22:47 (Elektronik)
Absicherung Pellet Saugzug - Sel am Handy, 30.11.2020, 00:29
Absicherung Pellet Saugzug - bigdie(R), 30.11.2020, 05:37
Absicherung Pellet Saugzug - Wolfgang Horejsi(R), 30.11.2020, 06:07
Absicherung Pellet Saugzug - bigdie(R), 30.11.2020, 11:09
Absicherung Pellet Saugzug - xy(R), 30.11.2020, 11:35
Absicherung Pellet Saugzug - Itzlbritzl, 30.11.2020, 19:12
Absicherung Pellet Saugzug - xy(R), 30.11.2020, 22:18
Absicherung Pellet Saugzug - Wolfgang Horejsi(R), 01.12.2020, 07:12
Absicherung Pellet Saugzug - xy(R), 01.12.2020, 09:11
Absicherung Pellet Saugzug - bigdie(R), 02.12.2020, 06:20