verfasst von bigdie(R), 30.11.2020, 11:09 Uhr

»
» C16 braucht einen Auslösestrom von 160A um im Kurzschlussfall sicher
» schnell abzuschalten. Zur Sicherheit rechne ich 20% drauf (ev.
» Unterspannung) das ergibt dann 192A. Wenn die vorhandene Leitung weniger
» Kurzschlussstrom schafft, wird es (brand-)gefährlich.
Nö, die Leitung wird auf jeden Fall geschützt. Nur die Abschaltzeit wird etwas länger. Die kurzen Abschaltzeiten dienen aber nur dem Personenschutz. Weil du bei einem Schluß Phase zu Gehäuse im schlimmsten Fall die Halbe Netzspannung auf dem Gehäuse hast. Und da das 115V sind, muss der Stromkreis innerhalb 0,2s abgeschaltet werden um beim Menschen keinen Schaden zu machen. Gibt es einen FI Schutzschalter, dann erledigt dieser die schnelle Abschaltung und der LS sorgt für das, was sein Name sagt. Leitungsschutzschalter. Und das macht er bei jedem beliebigen Strom, egal ob du 20,30 oder 50 oder 300A ziehst. Erst über 6kA wird es dann wieder kritisch.:-D



Gesamter Thread:

Absicherung Pellet Saugzug - Itzlbritzl, 29.11.2020, 22:47 (Elektronik)
Absicherung Pellet Saugzug - Sel am Handy, 30.11.2020, 00:29
Absicherung Pellet Saugzug - bigdie(R), 30.11.2020, 05:37
Absicherung Pellet Saugzug - Wolfgang Horejsi(R), 30.11.2020, 06:07
Absicherung Pellet Saugzug - bigdie(R), 30.11.2020, 11:09
Absicherung Pellet Saugzug - xy(R), 30.11.2020, 11:35
Absicherung Pellet Saugzug - Itzlbritzl, 30.11.2020, 19:12
Absicherung Pellet Saugzug - xy(R), 30.11.2020, 22:18
Absicherung Pellet Saugzug - Wolfgang Horejsi(R), 01.12.2020, 07:12
Absicherung Pellet Saugzug - xy(R), 01.12.2020, 09:11
Absicherung Pellet Saugzug - bigdie(R), 02.12.2020, 06:20