Absicherung Pellet Saugzug (Elektronik)

verfasst von Itzlbritzl, 29.11.2020, 22:47 Uhr

Hallo zusammen,

folgende Ausgangslage: Pelletheizung mit Saugzug abgesichert mit einem B16 LSS. Es fällt so alle zwei Tage die Sicherung. Nachdem es lästig wurde, hab ich dann doch mal in der Bedienungsanleitung geschmökert und siehe da, die sagt, man sollte mit einem C16 LSS absichern.

Mein Elektriker meint, dass man heute in neuen Installationen nur und ausschließlich und ohne Diskussion B16 verbaut (sonst mindestens 1000 Jahre Fegefeuer), weil C16 für elektrische Maschinen gedacht ist. Nun kann man sich sicherlich hervorragend streiten, ob eine Heizung ein Teil der Wohnung oder eine Maschine ist. Da nun die Betriebsanleitung C16 vorgibt halte ich es auch für keinen Murks sondern für blöd gelaufen bei der Installation.

Was ich verstanden habe aus diversen Datenblättern: Der "thermische" Auslöser ist identisch mit B16, allerdings der "magnetische" Auslöser lässt höhere Ströme zu. Dementsprechend dürfte es ja für die Leitungen egal sein, ob B16 oder C16? Ist aufputz in Kabelkanal installiert.

Kann mir jemand einen Hinweis geben, ob meine Annahme richtig ist?

Ach, tauschen werde ich den nicht selbst, keine Sorge, ich brauche nur Futter für die Diskussion mit meinem Elektriker.

Gruß
Itzlbritzl



Gesamter Thread:

Absicherung Pellet Saugzug - Itzlbritzl, 29.11.2020, 22:47 (Elektronik)
Absicherung Pellet Saugzug - Sel am Handy, 30.11.2020, 00:29
Absicherung Pellet Saugzug - bigdie(R), 30.11.2020, 05:37
Absicherung Pellet Saugzug - Wolfgang Horejsi(R), 30.11.2020, 06:07
Absicherung Pellet Saugzug - bigdie(R), 30.11.2020, 11:09
Absicherung Pellet Saugzug - xy(R), 30.11.2020, 11:35
Absicherung Pellet Saugzug - Itzlbritzl, 30.11.2020, 19:12
Absicherung Pellet Saugzug - xy(R), 30.11.2020, 22:18
Absicherung Pellet Saugzug - Wolfgang Horejsi(R), 01.12.2020, 07:12
Absicherung Pellet Saugzug - xy(R), 01.12.2020, 09:11
Absicherung Pellet Saugzug - bigdie(R), 02.12.2020, 06:20