Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Betriebs- und Anlaufkondensator (Bauelemente)

verfasst von xy(R) E-Mail, 25.11.2020, 10:12 Uhr

» - Geht es beim Anlauf (nur) darum, das benötigte Anfangs-Drehmoment durch
» eine (2…3-fach) höhere Kapazität zu ermöglichen, was ich vermute, oder
» erfüllt dieser C auch noch eine andere Funktion?

Keine sonstige Funktion.


» - Warum kann ein bipolaren ElektrolytC nicht dauerhaft an AC betrieben
» betrieben werden, zumal dieser ja per Definition auch für AC geeignet ist?

Typisch: Max. 3s, und Mindestpause dazwischen 3min.



Gesamter Thread:

Betriebs- und Anlaufkondensator - v!nschger(R), 23.11.2020, 17:33 (Bauelemente)
Betriebs- und Anlaufkondensator - xy(R), 23.11.2020, 17:54
Betriebs- und Anlaufkondensator - v!nschger(R), 23.11.2020, 18:56
Betriebs- und Anlaufkondensator - xy(R), 23.11.2020, 19:19
Betriebs- und Anlaufkondensator - v!nschger(R), 25.11.2020, 08:30
Betriebs- und Anlaufkondensator - Offroad GTI(R), 25.11.2020, 10:09
Betriebs- und Anlaufkondensator - xy(R), 25.11.2020, 10:13
Betriebs- und Anlaufkondensator - xy(R), 25.11.2020, 10:12
Betriebs- und Anlaufkondensator - v!nschger(R), 25.11.2020, 11:07