Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Ausgangsspannung elektronischer Halogentrafo (Elektronik)

verfasst von JBE&M(R), 20.11.2020, 15:58 Uhr
(editiert von JBE&M am 20.11.2020 um 16:01)

» Hallo zusammen,
»
» hatte heute an einem nagelneuen elektronischen Trafo für
» 12V-Halogen-Leuchtmittel folgenden Effekt:
»
» Ausgangsspannung sollte 12V AC betragen - gemessen mit Multimeter (kein
» True RMS): keine Spannung.
»
» Halogenleuchtmittel angeschlossen: Leuchtmittel leuchtet.
»
» Es kamen mir folgende Gedanken dazu auf:
» - Ausgangsspannung andere Frequenz (da es ein Schaltnetzteil ist und 50 Hz
» für Leuchtmittel nicht zwingend gefordert sind.)
» - mein Multimeter ist Grütze (ist auch kein TrueRMS / bei Umschalten auf
» Hz-Messung zeigte er am Eingang 50 und am Ausgang 45 Hz),
» - der Ausgang eines solchen "Trafos" (Schaltung) funktioniert nur unter
» Last.
»
» Kann mir einer von Euch da etwas Licht in die Theorie bringen, warum das
» genau so ist?
» Warum Spannung am Ausgang ggf. nur unter Last oder liegts echt nur an der
» Frequenz?
» Wie geht das vor sich in der internen Schaltung dazu?
»
» Herzlichen Dank im voraus!
»
» Gruß Pit

Elektronische Trafo sind keine Netztrafos für Netztfrequenz, es sind im Prinzip Schaltnetzteile die mit hoher Frequenz arbeiten.

Die Taktfrequenz liegt zwischen ca 40 -100KHz, je nach Typ.

Erst die hohe Frequenz erlaubt kleine Übertrager die aus Ferrit bestehen, und das Netzteil sehr klein und leicht werden lässt.



Gesamter Thread:

Ausgangsspannung elektronischer Halogentrafo - Pit1509(R), 20.11.2020, 15:05 (Elektronik)
Ausgangsspannung elektronischer Halogentrafo - JBE&M(R), 20.11.2020, 15:58