Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

ATX-Netzteil Standard ATX12VO Leistungsangaben... (Elektronik)

verfasst von JBE, 12.10.2020, 17:16 Uhr
(editiert von JBE am 12.10.2020 um 17:27)

» Neuer Standard, neues Rätselraten.
»
» Hier das Typenschild:
»
»
»
» Alles soweit ok. Hat also 2x 12V mit je 15A und 1x 11,3V mit 1A
» (Dauerspannung). Dabei maximal 250W Dauerleistung. Für 20sek können 280W
» entnommen werden.
»
»
»
» Aber wie rechnen die lieben Chinesen das aus? Welchen Strom kann man
» entnehmen? Da kann ich rechnen wie ich will, ich komme nicht auf die
» angegebenen Werte. Die beiden 12V-Schienen sind wirklich getrennt
» voneinander (aber dieselbe Masse). Die 11,3V-Schiene geht irgendwo in den
» unergründlichen Tiefen der Leiterplatte ab, sie scheint aber ebenfalls
» extra erzeugt zu werden.
»
» Also, wie dolle kann man die 12V nun belasten? Irgendwelche Ideen?
»
» LG Sel

Die 280 Watt für 20 sek sind für den Start gedacht, da ja die Last eine höhere Anfahrleistung braucht.
Die 250Watt beziehen sich auf die übertragbare Leistung, mehr gibt der Übertrager nicht her.

Sagen wir mal so 1 mal 12V x 15A sind schon 180 Watt, bei der 2ten 12 V kannste dann nur noch 70 Watt entnehmen.

Und auch da ist es Grenzwertig die vollen 15A zu ziehen, besser ist da schon auf beide 12V je 125Watt zu entnehmen.

Willst du mehr als 15A ziehen, wird sowieso die Begrenzung oder das abschalten des Netzteils ausgelöst.

Hier wohl schon bei mehr als 17A, entspräche ca 200 Watt. Mehr als diese 200 Watt als dauer-Leistung würde ich sowieso nicht abverlangen wollen.



Gesamter Thread:

ATX-Netzteil Standard ATX12VO Leistungsangaben... - Sel(R), 12.10.2020, 16:49 (Elektronik)
ATX-Netzteil Standard ATX12VO Leistungsangaben... - JBE, 12.10.2020, 17:16