Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Messumformer (Schaltungstechnik)

verfasst von bastelix(R), 01.10.2020, 23:08 Uhr
(editiert von bastelix am 01.10.2020 um 23:09)

» » » Ist ja die Frage, wofür man das braucht. Bei einem Pool sind 10cm der
» » » Unterschied zwischen voll und Überlauf.
» » Eben, und die 10 cm kann ich z.B. durch ein Tauchrohr erfassen (egal wie
» » tief der Pool ist), dann hätte ich 10mm Mindestabstand der Schaltpunkte,
» » bei Bedarf geht es so auch noch genauer bei kleinerem Erfassungsbereich.
» » Die absolute Tiefe des Pools ist für die Niveauregelung ja zweitrangig.
» » Allerdings sollte die Pegel-Hysterese das Eintauchen oder Aussteigen
» » adipöser Poolbenutzer abdecken können ;-). Klar, so kann ich nur den
» » Schwankungsbereich des Pegels anzeigen, aber oft ist das ja der
» » Normalbetrieb, und sich anbahnende Störungen erkennt man so auch.
» War auch nur ein Beispiel. Im Pool brauchst du ja auch nicht 3 Kontakte in
» verschiedener Höhe.
» Brauchst man z.B. in einer Industriewaschmaschine Unten Trockenlaufschutz
» für die Heizung und pumpen und dann einen punkt an dem der Zulauf startet
» einen wo er stoppt und evtl auch noch übervoll.
» Und wenn der Tank 1m hoch ist geht das gut mit der Logo. Hab ich schon mal
» gemacht. IFM Drucksensor 0-250mBar 4-20mA. Und am Display kann man alle
» Werte anzeigen auch den Ist Wert
» Man muss das Teil halt nur programmieren.
Wenns nicht so genau sein muss und Billg sein soll würde auch ein kleiner µC mit ADC und nem Spannungsteiler gehen. Mit etwas Mehr Aufwand gings vermutlich auch noch genauer, aber es kommt halt drauf an was wofür wie genau gemessen werden soll.

Edit: Mit Billig meine ich einen µC in der 1€ bis 4€ Klasse wie einige ATTiny oder ATMega. Zzgl. Widerstände für den Spannungsteiler und die Sensoren.



Gesamter Thread:

Messumformer - Edmund Jenner, 30.09.2020, 12:22 (Schaltungstechnik)
Messumformer - xy(R), 30.09.2020, 12:30
Messumformer - Strippenzieher(R), 30.09.2020, 13:36
Messumformer - bigdie(R), 30.09.2020, 17:13
Messumformer - Hartwig(R), 30.09.2020, 17:42
Messumformer - bigdie(R), 30.09.2020, 21:29
Messumformer - Hartwig(R), 01.10.2020, 13:20
Messumformer - bigdie(R), 01.10.2020, 15:11
Messumformer - Hartwig(R), 01.10.2020, 20:57
Messumformer - bigdie(R), 01.10.2020, 22:26
Messumformer - bastelix(R), 01.10.2020, 23:08
Messumformer - Hartwig(R), 02.10.2020, 10:28
Messumformer - bigdie(R), 02.10.2020, 11:38
Messumformer - Hartwig(R), 03.10.2020, 12:14
LOGO!? - bastelix(R), 04.10.2020, 22:31
LOGO!? - Hartwig(R), 04.10.2020, 23:08
LOGO!? - bastelix(R), 05.10.2020, 01:43
LOGO!? - bigdie(R), 05.10.2020, 05:36
Messumformer - bigdie(R), 05.10.2020, 06:01
Messumformer - Hartwig(R), 05.10.2020, 08:42
Beckhoff BC9000 - ollanner(R), 05.10.2020, 17:27
Beckhoff BC9000 - Hartwig(R), 06.10.2020, 00:55
Beckhoff BC9000 - ollanner(R), 07.10.2020, 06:57
Beckhoff BC9000 - bigdie(R), 07.10.2020, 08:30
Messumformer - bastelix(R), 05.10.2020, 23:02
Messumformer - bigdie(R), 06.10.2020, 06:55
Messumformer - bastelix(R), 06.10.2020, 22:37
Messumformer - bigdie(R), 07.10.2020, 05:59
Messumformer - bastelix(R), 09.10.2020, 22:52
Messumformer - bigdie(R), 10.10.2020, 16:00
Messumformer - bastelix(R), 10.10.2020, 23:45