Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Nulleiter - Wechselrichter (Schaltungstechnik)

verfasst von bigdie(R), 18.09.2020, 17:09 Uhr

» Wie ist denn so etwas zu sichern ?
»
» Gruss Axel R
Gibt im Prinzip 2 Möglichkeiten
1. IT-Netz mit Isolationsüberwachung.
Das Netz ist ungeerdet, und bei der 1. Erdverbindung eines Leiters erfolgt eine Warnung oder auch Abschaltung
2. Man muss einen Pol der Spannungsquelle Erden. Dann kann man dahinter ein TN oder auch TT Netz betreiben und es funktionieren auch FI Schutzschalter.



Gesamter Thread:

Nulleiter - Wechselrichter - Axel R(R), 18.09.2020, 09:40 (Schaltungstechnik)
Nulleiter - Wechselrichter - gast, 18.09.2020, 11:09
Nulleiter - Wechselrichter - bigdie(R), 18.09.2020, 17:09
Nulleiter - Wechselrichter - JBE, 18.09.2020, 18:03
Nulleiter - Wechselrichter - Axel R(R), 18.09.2020, 18:28
Nulleiter - Wechselrichter - xy(R), 18.09.2020, 18:33
Nulleiter - Wechselrichter - JBE, 18.09.2020, 19:19
Nulleiter - Wechselrichter - Axel R(R), 18.09.2020, 20:34
Nulleiter - Wechselrichter - xy(R), 18.09.2020, 20:42
Nulleiter - Wechselrichter - Axel R(R), 18.09.2020, 21:13
Nulleiter - Wechselrichter - xy(R), 18.09.2020, 21:37
Nulleiter - Wechselrichter - Axel R(R), 19.09.2020, 04:23
Nulleiter - Wechselrichter - xy(R), 19.09.2020, 09:54
Nulleiter - Wechselrichter - bigdie(R), 19.09.2020, 12:16
Nulleiter - Wechselrichter - xy(R), 19.09.2020, 12:46
Nulleiter - Wechselrichter - bigdie(R), 19.09.2020, 12:35
Nulleiter - Wechselrichter - Axel R(R), 19.09.2020, 15:20
Nulleiter - Wechselrichter - xy(R), 19.09.2020, 15:32
Nulleiter - Wechselrichter - bigdie(R), 21.09.2020, 05:39
Nulleiter - Wechselrichter - Axel R(R), 21.09.2020, 06:01
Nulleiter - Wechselrichter - bigdie(R), 22.09.2020, 12:44
Nulleiter - Wechselrichter - Axel R(R), 30.09.2020, 14:50
Nulleiter - Wechselrichter - bigdie(R), 30.09.2020, 16:55