Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Nulleiter - Wechselrichter (Schaltungstechnik)

verfasst von gast, 18.09.2020, 11:09 Uhr

» Hallo,
» Wechselrichter sind ja mit einen FI Schalter nicht abzusichern.
» Das ähnliche Problem ist sicherlich bei einem Moppel (Stromerzeuger) mit
» Invertertechnik auch vorhanden.
» Es ist ja kein (richtiger) Schutzleiter oder gar eine Erdverbindung
» vorhanden.
» Wenn nur ein Gerät angestöpselt wird, ist es ja fast unkritisch und man
» könnte jedes Kabel einzeln ohne Probleme anfassen.
» So doof, das beide Kabel angefassst werden, ist sicher kaum jemand.
»
» Mit dem Anschluss von 2 Geräten ist das dann schon wieder anders.
» Wenn z.B. auf einer Kochplatte mit einem Defekt - 1 Leiter kommt an das
» Gehäuse - und z.B. ein Stabmixer mit fehlerhafter Zuleitung benutzt wird,
» könnte dort ein Problem sein. Kochplatte Fehler L1, Mixer Fehler L2 = 230 V
» zwischen den Defekten.
»
» Wie ist denn so etwas zu sichern ?
»
» Gruss Axel R
Wie bei der Schutzmaßnahme Trennsystem ohne Isolationsüberwachung.

Beim Doppelfehler muss der Kurzschluss so groß sein, dass die Abschaltung innerhalb der geforderten Zeiten erreicht wird.
Das ist fast nicht zu lösen, weil die Kurzschlussleistungen einfach zu gering sind oder
der Nennstrom des Schutzorganes ist halt sehr (unbrauchbar) klein.

Darum Trenntrafo mit einer Steckdose - für alle
Trenntrafo mit mehreren Steckdosen - nur mehr für Fachkräfte zulässig.

Plan B
Isolationsüberwachung und Abschaltung beim Erstfehler.



Gesamter Thread:

Nulleiter - Wechselrichter - Axel R(R), 18.09.2020, 09:40 (Schaltungstechnik)
Nulleiter - Wechselrichter - gast, 18.09.2020, 11:09
Nulleiter - Wechselrichter - bigdie(R), 18.09.2020, 17:09
Nulleiter - Wechselrichter - JBE, 18.09.2020, 18:03
Nulleiter - Wechselrichter - Axel R(R), 18.09.2020, 18:28
Nulleiter - Wechselrichter - xy(R), 18.09.2020, 18:33
Nulleiter - Wechselrichter - JBE, 18.09.2020, 19:19
Nulleiter - Wechselrichter - Axel R(R), 18.09.2020, 20:34
Nulleiter - Wechselrichter - xy(R), 18.09.2020, 20:42
Nulleiter - Wechselrichter - Axel R(R), 18.09.2020, 21:13
Nulleiter - Wechselrichter - xy(R), 18.09.2020, 21:37
Nulleiter - Wechselrichter - Axel R(R), 19.09.2020, 04:23
Nulleiter - Wechselrichter - xy(R), 19.09.2020, 09:54
Nulleiter - Wechselrichter - bigdie(R), 19.09.2020, 12:16
Nulleiter - Wechselrichter - xy(R), 19.09.2020, 12:46
Nulleiter - Wechselrichter - bigdie(R), 19.09.2020, 12:35
Nulleiter - Wechselrichter - Axel R(R), 19.09.2020, 15:20
Nulleiter - Wechselrichter - xy(R), 19.09.2020, 15:32
Nulleiter - Wechselrichter - bigdie(R), 21.09.2020, 05:39
Nulleiter - Wechselrichter - Axel R(R), 21.09.2020, 06:01
Nulleiter - Wechselrichter - bigdie(R), 22.09.2020, 12:44
Nulleiter - Wechselrichter - Axel R(R), 30.09.2020, 14:50
Nulleiter - Wechselrichter - bigdie(R), 30.09.2020, 16:55