neue Stecker braucht das Land (Elektronik)
» » » Aus Symetriegründen ist es aber besser...
» » Ist es nicht.
» » Ein Motor ist schon symmetrisch.
» » Der Neutralleiter wurde noch nie, und wird auch grundsätzlich nicht
» » angeschlossen.
»
» Vielleicht nicht bei Drehstrom-Motoren, die immer symmetrisch sind. Ist an
» der Leitung aber auch noch ein 230-Volt Anschluß, braucht man den
» Neutralleiter...
» Und wenn es nur die Arbeitsplatzbeleuchtung ist... Oder man hat eine Lampe,
» die 400V verträgt...
Für sowas haben ordentliche Maschinen einen Trafo 400/230V. Da hängt dann auch noch die Servicesteckdose für den Laptop dran typisch mit 2A abgesichert.
Ist übrigens auch kein Hexenwerk deine Anlage vor dem fehlenden Neutralleiter zu schützen. Einfachste Variante ein Schütz, Spule zwischen L1 und N und erst wenn dieser anzieht, werden die 3 Phasen weiter gegeben zur Anlage.
Besser noch eine 3 Phasenüberwachung mit Symmetrieüberwachung, die schaltet dann auch ab, wenn der N später unterbrochen wird.