Forum
Gedankenspiel --> Laborversuch (Elektronik)
» » » Danke für den Tipp. Werde ich an einem billigen Trafo ausprobieren.
» » Aber bitte nicht an Netzspannung und vorzugsweise mit einem Stelltrafo
» » davor.
» »
» » Da hier gerade zufällig ein kleiner Printtrafo (10VA, 230V/15V/15V)
» rumlag,
» » habe ich mal ein paar Messungen angestellt.
» » Einspeisung auf Sekundärseite mit seriell geschalteten Wicklungen.
» » Bei 30V flossen 75mA und auf der Primärseite lag eine Spannung von 170V
» » an.
» »
» » Bei antiseriell geschalteten Wicklungen floss schon bei 4,8V der
» Nennstrom
» » von 330mA (passt auffällig gut zum Wicklungswiderstand von 14 Ohm) in
» den
» » Wicklungen. Primär erwartungsgemäß 0V.
»
» Letzten Endes ist es immer das Experiment das den definitiven Beweis
» liefert, nämlich es gibt in diesem Umstand kein magnetisches Wechselfeid.
» Und darum verweigert der Trafo seinen Dienst. Er ist gerade noch ein
» plumper (Leistungs-)Widerstand.
Danke an alle, Die sich da so viel Mühe geben. Ich bin nun mit diesem neuen Wissen, glaube ich auch ein bisschen schlauer geworden.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch