Forum
KSQ bei knapper Versorgungsspannung (Elektronik)
Hallo Sel,
sind die 12 V stabilisiert?
Dann würde ich echt den Vorwiderstand nehmen.
0,7V / 0,08A = 8,75 Ohm, z.B. 3,3 Ohm plus 5,6 Ohm in Reihe
Kannst ja über diesen Widerstand messen, ob bei Erwärmung
der LEDs der Strom im zulässigen Rahmen bleibt.
Ist es eine Battrie mit 12V Nennspannung?
Dann wirst Du wohl erst Step-Up machen müssen, um dann
den Strom konstant zu machen.
Mikee
Gesamter Thread:
KSQ bei knapper Versorgungsspannung - Sel, 16.06.2020, 17:56 (Elektronik)
KSQ bei knapper Versorgungsspannung - xy, 16.06.2020, 18:34
KSQ bei knapper Versorgungsspannung - Sel, 16.06.2020, 20:27
KSQ bei knapper Versorgungsspannung - schaerer, 17.06.2020, 07:29
KSQ bei knapper Versorgungsspannung - cmyk61, 16.06.2020, 18:52
KSQ bei knapper Versorgungsspannung - Mattan, 16.06.2020, 19:43
KSQ bei knapper Versorgungsspannung - xy, 16.06.2020, 20:05
KSQ bei knapper Versorgungsspannung - schaerer, 17.06.2020, 12:01
KSQ bei knapper Versorgungsspannung - JBE, 16.06.2020, 21:25
KSQ bei knapper Versorgungsspannung - Mikee, 17.06.2020, 08:52
KSQ bei knapper Versorgungsspannung - Sel, 17.06.2020, 09:04
KSQ bei knapper Versorgungsspannung - xy, 17.06.2020, 10:45